Repliciram nate, ker je najbolj primerno.
Ogromno (večina) ljudi ne loči ozemljitve (valjanca ali sonde v zemlji) in strelovoda (lovilni sistem, ki je nameščen na stavbi, oziroma izven zemlje, preko strehe, ter lovilne palice na strehi).
Izenačitev potencialov oziroma "ozemljitev" je v skladu s TSG-N-002:2021 obvezna in more biti preseka minimalno 6mm2, boljše več.
Ozemljitev je obvezna tudi za vse stavbe, zgrajene po 1966.letu. Tudi sončne elektrarne MORAJO biti ozemljene in to je tudi del pregleda pri meritvah in pregledu sončne elektrarne.
Strelovod na eno-stanovanjskih in dvo-stanovanjskih stavbah pa ni obvezen, je pa obvezen na vseh ostalih objektih.
Strelovodi so preko odvodov (vertikal) povezani na ozemljitev.
Te predpise zajema UL SFRJ, 3.april 1968 - pravilnik o tehničnih predpisih o strelovodih, ter nadaljnje vse tehnične smernice do (nazadnje) TSG-N-003:2021 - Zaščita pred delovanjem strele.
Marsikomu pa "ozemljitev" sončnih elektrarn povežejo direktno na strelovod (če obstaja). Načeloma ni problema okoli tega.
Prenapetostni odvodniki (ne odklopniki) oziroma SPD moduli morajo biti povezani na "ozemljitev" oziroma izenačitveni potencial.
Niti približno pa nimajo vloge ozemljitve.
Poleg tega vsi, ki imate doma strelovode, morate upoštevati, da imate dolžnost, da naročite redne preglede strelovodov na vsaka 4 leta in pridobite zapisnik.