Priklop indukcijskega 'šporheta

tony

Guru
23. jul 2007
9.388
1.354
113
Citat:
Uporabnik MrDaco pravi:
Pismo jaz sem sam pol bajte skup sklemal, pa se zdaj ne vem kaj je to cokoladica. Bog mi oonagaj
smile-1.gif
. Torej kaj je cokoladica?

Drugace pa imam 20 A avtomatsko varovalko na katero so skupah pecica in steklokeramicna pa mi vcasih cse skupaj laufa, pa ni nikol ven zabrisalo.
Mi je pa zabrise ven v kopalnici, ko pralni stroj pere in kalorifer laufa (pac dojencka kopamo).

Porism, bodi pameten, in če že mora biti kalorifer v kopalnici (pa nima tam kaj iskati... če že oljni radiator), najprej ogrej prostor, nato pa kalorifer izštekaj. Z vodo pa se igraj šele po tem.

P.s.: malo dvomim, da se varovalka izklaplja zaradi preobremenitve, še tako zanikrn elektrikar ti za pralni stroj ne zveže 10A varovalke...
confused-1.gif
 

jansatovaurska

Pripravnik
27. sep 2011
695
0
16
Citat:
Uporabnik forgot1 pravi:
Ne vem, no :
3 grelci + pečica:

4,5kW+2kW =6,5kW

6500W : 240V = 27A

27A > 16A ........ Ne dela !

Za tem stojim !

Opravi meritve, podaj dokaze, ali pač lažeš.

LP

Sj sem ti slike napopal--kaj bi še rad ?
 

MrDaco

Guru
11. sep 2007
10.901
4.956
113
Citat:
Uporabnik tony pravi:
Citat:
Uporabnik MrDaco pravi:
Pismo jaz sem sam pol bajte skup sklemal, pa se zdaj ne vem kaj je to cokoladica. Bog mi oonagaj
smile-1.gif
. Torej kaj je cokoladica?

Drugace pa imam 20 A avtomatsko varovalko na katero so skupah pecica in steklokeramicna pa mi vcasih cse skupaj laufa, pa ni nikol ven zabrisalo.
Mi je pa zabrise ven v kopalnici, ko pralni stroj pere in kalorifer laufa (pac dojencka kopamo).

Porism, bodi pameten, in če že mora biti kalorifer v kopalnici (pa nima tam kaj iskati... če že oljni radiator), najprej ogrej prostor, nato pa kalorifer izštekaj. Z vodo pa se igraj šele po tem.

P.s.: malo dvomim, da se varovalka izklaplja zaradi preobremenitve, še tako zanikrn elektrikar ti za pralni stroj ne zveže 10A varovalke...
confused-1.gif

Saj pravim da sem sam klemal. Takrat sem racunal da bi moralo biti dovolj, ampak nisem mislil da bo tudi kalorifer kdaj laufal. Drugace pa je kalorifer na takem mestu kjer je najmanj moznosti da pride do izliva. Ce bi pa oljni radjator dal , potem lahko eno uro cakam da se zagreje. Kalorifer pa mi stemperira v dveh minutah, ko je mali okopan pa ga itak hitro izklopimo.
 

Samojed

el. zaščita
Osebje foruma
19. sep 2007
2.151
54
48
Osrednja Slovenija
Priklop je izveden sila strokovno, glede varovalke pa .... si prepričan, da sploh gre preko varovalke, da ni prevezano tako, da je omenjeni kabel priključen pred varovalko, torej brez ustreznega varovanja?
 

virtualman

Pripravnik
20. avg 2008
79
0
6
jv slovenija
Klema= vrstna sponka > http://www.bodr.si/trgovina/index.php?route=product/product&product_id=6410

Formula : P (moč)= I (tok) x (krat) U ( napetost)
Torej: 3.2 kW = 16A krat 220 V ( A= Amperji, tok.....V= Volti, napetost)
Pomeni, da se da na eno 16A varovalko priključiti do 3.2 kW moči (3200 W)
V tvojem primeru, ko imaš 35A glavno varovalko in samo eno fazo, je možno priključiti do skupno ( sešteti vsi porabniki, ki so vključeni istočasno. Torej: bojler, pečica, luči,sesalec, fen, Tv, radio,....) 7.7 kW. ( 35 krat 220 = 7700W)
V praksi pa nikoli niso vsi možni porabniki vključeni istočasno, zato 35A GLAVNA ( pancerka) varovalka zadošča v veliki večini primerov.
Poleg te glavne varovalke, do katere nimaš dostopa in jo menja Elektro imaš seveda v svoji omarici več varovalk ( ponavadi po 10 ali 16 A) za vsak tokokrog posebaj. Ponavadi so ločene varovalke za štedilnik, bojler, pralni stroj, luči, vtičnice.
Seštevek Amperov teh varovalk ni enak moči GLAVNE varovalke, ker se predvideva, da ni nikoli vse vklučeno in ni vse maximalno obremenjeno.
Presek žice je ponavadi dimenzioniran tako, da je sigurno dovolj velik za predviden tok. Ponavadi je skoraj 2krat prevelik. Iz razloga, da se žica nebi grela zaradi premajhnega preseka (pretenka). Približno razmerje je: 2.5A na mm2 preseka ( ne premera).
Iz premera ( 2 krat R) se da izračunati presek ( 2 pi R kvadrat).
Sponka ali klema se ponavadi ožge zaradi tega, ker je slab stik ali prevelik tok. Pri velikem toku se žica in sponka greje, ko ugasneš štedilnik se ohladi. To konstantno ogrevanje in hlajenje povzroča razširjanje in krčenje materiala in posledično se vijak odvija.
Zato je potem stik slab in se prične iskriti, kar ožge spojno mesto in izolacijo žice.
PS: V praksi pa je tako, da varovalke (talilni vložki) niso natančni. Tako ti bo naprimer 16A varovalka seveda brez težav zdržala 16A pa tudi 20A nekaj časa, samo grela se bo dokler se ne bo pregrela in talilna žička stopila ( zato je v pesku in v keramičnem ohišju).
Namen varovalke je, da pregori ob kratkem stiku. Tudi 35A glavna varovalka bo preživela nekaj časa na 40A in ne bo pregorela pri 36A.
Tako, da brez strahu priključi tako kot je napisano v navodilu oziroma sliki, ki si jo pripel. Najhuje, kar se lahko zgodi je da pregori varovalka, ko bo vse vključeno...boš pač menjal varovalko in vključil manj plošč istočasno.
Pri indukcijski plošči pa je tako, da velikost lonca določa moč (kW). Pri manjši posodi se bo porabilo manj...pomeni manjša moč, oziroma manjši tok.
lp
 
Nazadnje urejeno:

MrDaco

Guru
11. sep 2007
10.901
4.956
113
Mene pri vsem tukaj bega zakaj pri vragu mi še nikoli v teh 4ih letih odkar živim v tem stanovanju, ni zabrisalo 16 amperske avtomatske varovalke, katera varuje mojo steklokeramično kuhalno ploščo. Pa ni vrag da je moja baba sigurno v 4ih letih vklopla vsa možna kuhala.
 

jansatovaurska

Pripravnik
27. sep 2011
695
0
16
Priklop je res bolj tako narejen...sem pač sam zvezal..sponke pa izolir trak čez.
Kabel pa gre skozi varovalke.

Pri meni pa ta "šporhet " in pečica zelo velikokrat delata s polno paro oziroma je priključeno vse hkrati saj se pri nas kuha bolj na veliko...pač potrebe take.

Ne gre mi pa v glavo ko govorite o 35A veliki pancerki....to je namreč industrijski tok...
 

virtualman

Pripravnik
20. avg 2008
79
0
6
jv slovenija
Po podatkih ima tvoj indukcijski šporhet 7.3 Kw maksimum. To pomeni vključene vse plošče in na njih maksimalno veliki lonci. Če so lonci samo 1cm manjšega premera ( torej 4 lonca, vsak 1cm manjši premer od maksimalnega) bo tvoja maksimalna poraba samo še 5kW. To je zato, ker moč določa kvadratura dna posode.
35A pancerka je glavna varovalka v posebni omarici, ki jo odpira Elektro in je ponavadi tam, kjer je števec ali pa čisto posebaj in do nje nimaš dostopa in je v bistvi sploh ne vidiš. V tvoji omarici z varovalkami so samo varovalke 10, ali 16A ali celo 7.5A
lp
 

virtualman

Pripravnik
20. avg 2008
79
0
6
jv slovenija
Maksimalna poraba oziroma priključna moč na štedilniku praktično ni nikoli dosežena. Tudi če vključiš še pečico. In sicer iz razloga, ker je v pečici termostat, ki občasno ugaša. Drugo: ker so na štedilniku gumbi, ki dolačajo koliko grelnih teles je vključenih na posamezni plošči ( loncu). Tretje: ker lonci pri indukciji nikoli niso maksimalnega preseka,....Tudi, če je vse na maksimumu, bo to nekaj časa zdržalo iz razlogov, ki sem jih zapisal prej. Se bo pa v nekaterih primerih občasno res smodila sponka, kjer je priključen štedilnik.
lp
 

SJTV1

eV12
18. jul 2007
18.900
1.076
113
www.adriamedia.si
Jaz imam čisto normalno, na 16A varovalki (pečica je pa na drugi). Je pa res, da ima plošča omejevnje moči (če so vse 4 prižgane, malo balansira med ploščami, da ne gre čez max). Tako vsaj piše v navodilih, krej tudi piše, da je 16 A dosti in tudi sam kabel plošče je trožilni.
 

Matko

pohodnik
18. jul 2007
5.557
688
113
KSZ

Zakaj nekaterim uporabnikom varovalka / inštalacijski odklopnik. izklopi?
Po standardu mora dopustit eno uro 45% prekoračitev nazivnega toka, in 10% trajno.


Nazivna moč aparata seveda ni trajna, ampak maksimalna možna (pustimo zagonske tokove ob strani).
Nazivne moči kuhalnih plošč so različne (steklokeramične: 6,5 kW, indukcijske 7,2 - 7,4kW)


Grelec, kot ohmski element nima zagonskega toka (razlika upornosti zaradi temperature se lahko zanemari).


Kuhalni plošči na levi / desni strani sta v paru in se med seboj omejujeta.
Zato je za maksimalni izkoristek potrebno uporabljat eno levo in eno desno.
Tedaj delujejo razni "turbo" načini, sicer pa se moč samodejno manjša.


Malo o glavnih varovalkah:
Citat:
V I. stopnjo gospodinjskega odjema se uvrščajo odjemalci gospodinjskega odjema z omejevalci moči 3 kW oziroma pri obstoječih električnih inštalacijah z nazivno močjo obračunskih varovalk do vključno 1×16A in 1×20A.

V II. stopnjo gospodinjskega odjema se uvrščajo odjemalci gospodinjskega odjema z naslednjimi omejevalci moči oz. vgrajenimi obračunskimi varovalkami: 6 kW oz. 1x25A ter 7kW oz. 1x32A, 1×35A, 3×16A in 3×20A.

V III. stopnjo gospodinjskega odjema se uvrščajo odjemalci gospodinjskega odjema z omejevalci moči 10 kW oziroma pri obstoječih električnih inštalacijah z nazivno močjo obračunskih varovalk 3×25A.

V IV. stopnjo gospodinjskega odjema se uvrščajo odjemalci gospodinjskega odjema z naslednjimi omejevalci moči oz. vgrajenimi obračunskimi varovalkami: 22 kW oz. 3x32 A, 24 kW oz. 3x35 A, 28 kW oz. 3x40 A, 35 kW oz. 3x50 A in 43 kW oz. 3x63 A.


PS: In ne se hecat, vsake toliko se kje vžge in koga ubije.
 

Hanzi

Guru
27. jul 2007
46.263
5.821
113
pri taščici
Citat:
Uporabnik jansatovaurska pravi:
Ne gre mi pa v glavo ko govorite o 35A veliki pancerki....to je namreč industrijski tok...
sem ti ze povedal, da ne ves vsega in tokrat si celo sam to ugotovil. Ne bos verjel, sam v fuzinah imam "industrijski" strom saj imam 35A pancerko, ti pa kar "svercaj" delavnico na gospodinjske 3X25.
 

jansatovaurska

Pripravnik
27. sep 2011
695
0
16
Citat:
Uporabnik Matko pravi:
KSZ


V III. stopnjo gospodinjskega odjema se uvrščajo odjemalci gospodinjskega odjema z omejevalci moči 10 kW oziroma pri obstoječih električnih inštalacijah z nazivno močjo obračunskih varovalk 3×25A.

Pri meni pa včasih šponajo motorji s skupno čez 30 kw..vse lepo lavfa brez problemov....potem pa še kompresor doda svoje kilovate..adio pancerke
hysterical-1.gif
 

Floki

Guru
6. sep 2007
9.880
3.005
113
Seveda, samo ne pričakuj ko boš enkrat tisto svojo barako zažgal da boš kaj od zavarovalnice nazaj dobil.