Klema= vrstna sponka >
http://www.bodr.si/trgovina/index.php?route=product/product&product_id=6410
Formula : P (moč)= I (tok) x (krat) U ( napetost)
Torej: 3.2 kW = 16A krat 220 V ( A= Amperji, tok.....V= Volti, napetost)
Pomeni, da se da na eno 16A varovalko priključiti do 3.2 kW moči (3200 W)
V tvojem primeru, ko imaš 35A glavno varovalko in samo eno fazo, je možno priključiti do skupno ( sešteti vsi porabniki, ki so vključeni istočasno. Torej: bojler, pečica, luči,sesalec, fen, Tv, radio,....) 7.7 kW. ( 35 krat 220 = 7700W)
V praksi pa nikoli niso vsi možni porabniki vključeni istočasno, zato 35A GLAVNA ( pancerka) varovalka zadošča v veliki večini primerov.
Poleg te glavne varovalke, do katere nimaš dostopa in jo menja Elektro imaš seveda v svoji omarici več varovalk ( ponavadi po 10 ali 16 A) za vsak tokokrog posebaj. Ponavadi so ločene varovalke za štedilnik, bojler, pralni stroj, luči, vtičnice.
Seštevek Amperov teh varovalk ni enak moči GLAVNE varovalke, ker se predvideva, da ni nikoli vse vklučeno in ni vse maximalno obremenjeno.
Presek žice je ponavadi dimenzioniran tako, da je sigurno dovolj velik za predviden tok. Ponavadi je skoraj 2krat prevelik. Iz razloga, da se žica nebi grela zaradi premajhnega preseka (pretenka). Približno razmerje je: 2.5A na mm2 preseka ( ne premera).
Iz premera ( 2 krat R) se da izračunati presek ( 2 pi R kvadrat).
Sponka ali klema se ponavadi ožge zaradi tega, ker je slab stik ali prevelik tok. Pri velikem toku se žica in sponka greje, ko ugasneš štedilnik se ohladi. To konstantno ogrevanje in hlajenje povzroča razširjanje in krčenje materiala in posledično se vijak odvija.
Zato je potem stik slab in se prične iskriti, kar ožge spojno mesto in izolacijo žice.
PS: V praksi pa je tako, da varovalke (talilni vložki) niso natančni. Tako ti bo naprimer 16A varovalka seveda brez težav zdržala 16A pa tudi 20A nekaj časa, samo grela se bo dokler se ne bo pregrela in talilna žička stopila ( zato je v pesku in v keramičnem ohišju).
Namen varovalke je, da pregori ob kratkem stiku. Tudi 35A glavna varovalka bo preživela nekaj časa na 40A in ne bo pregorela pri 36A.
Tako, da brez strahu priključi tako kot je napisano v navodilu oziroma sliki, ki si jo pripel. Najhuje, kar se lahko zgodi je da pregori varovalka, ko bo vse vključeno...boš pač menjal varovalko in vključil manj plošč istočasno.
Pri indukcijski plošči pa je tako, da velikost lonca določa moč (kW). Pri manjši posodi se bo porabilo manj...pomeni manjša moč, oziroma manjši tok.