Ja pri meni so ob inštalaciji elektrarne (ko itak ni bilo štroma v omarci) odklopili vse tri fazne kable in vtaknili števec vmes. Pa povezali energy meter še s podatkovnim kablom z inverterjem in je bilo rešeno...Hvala ti!
Problem takih power metrov pri meni je to, da bi moral iz glavnih varovalk peljati dodaten kabel čez PM. Tokovne klešče mi pa rešijo ta problem, da jih samo nataknem čez vse 3 faze za števcem, ki je blizu inverterja.
Ja to gre pa za "staro" hišo. Ni novogradnja.Ja pri meni so ob inštalaciji (ko itak ni bilo štroma v omarci) odklopili vse tri fazne kable in vtaknili števec vmes. Pa povezali energy meter še s podatkovnim kablom z inverterjem in je bilo rešeno...
Sej mislil sem od "inštalaciji" SE, ker jaz sem dal SE na streho 3 leta za tem ko smo se vselili v novo hišo. Je pa defenitivno pri starejših hišah težje dodat enegy monitor, ker ponavadi sploh ni placa v omarci za karkoli dodatnega...Ja to gre pa za "staro" hišo. Ni novogradnja.
Naslednjič odprem omarico in pogledam če je notri plac....Sej mislil sem od "inštalaciji" SE, ker jaz sem dal SE na streho 3 leta za tem ko smo se vselili v novo hišo. Je pa defenitivno pri starejših hišah težje dodat enegy monitor, ker ponavadi sploh ni placa v omarci za karkoli dodatnega...
Tale stran je meni malce sumljiva. Nikjer namreč ni nobenega naslova ali kontakta kamor bi se lahko obrnil v primeru težav.Power meter je bolj ranga 500€ Sam meter je nekaj manj kot 300, potem pa še 50 vsake merilne klešče.
SolarEdge Energy Meter SE-MTR-3Y-400V-A
SolarEdge Energy Meter SE-MTR-3Y-400V-Awww.europe-solarstore.com
Kuha se na elektriko, pa tudi toplotna je za ogrevanje in sanitarno.... Tako da bi pomoje to kar naredilo spremembo.
To nima smisla.Elektrarna je velika 11kw, soglasje ima za 7kw, na razsmerniku je omejena na 6,6kw.
Zagotovo power meter, kar nekaj elektrike imas v "lunci" nad grafom ki je "izgubljena"Elektro je dal soglasje za 7 kW, monter je omejil razsmernik na 6,6 kW, panelov je za 11 kW.
Graf izgleda nekako tako, orientacija je kakršna je (bolj zahodna):
Poglej priponko 68964
Dodatek:
Če prav razumem, se splača inštalirat še power meter, da bo porabo hiše "odšteval" od oddajne moči, ker sedaj samo reže viške in kolikor je porabe v gospodinjstvu se tisti trenutek še odšteje od oddane moči v omrežje.
Sam imam 7,6 kW panelov, omejitev na elektro števcu je na 4 kW, razsmernik pa so najprej nastavili na 3,7 kW. Pa je bilo zelo veliko odklopov. Na začetku sem sploh imel sranje, ker tista zunanja tipka za ročni vklop ni delovala. Da jih jebem.Zanimivo meni se v dobrem letu še ni nikoli ni to zgodilo pa sem oddal tudi že kakšno 10kW špico v omrežje čeprav imam max oddajno moč 9,5kW.
Lahko da je odvisno od distributerja...
Ne prodajam. Samo svetujem. Statična omejitev na razsmerniku nima smusla, če so na voljo poceni rešitve, ki to dinamićno krmilijo. naša ali katera druga.To je povzetek napisanega, priznam pa, da sem mislila, da sprašuješ, ne prodajas... Joke is on me.
Seveda pa smisel kupiti tisti stevcek. Pri meni na ponudbi je bil 275+ddv (inepro), ampak na koncu senkan. Brez enkratnega nakupa in mesecne narocnine. Ceneje ne gre...
Še enkrat: ne imet statične omejitve v razsmerniku, dajte investirat par 100 € v pametno rešitev, ki to dinamično krmili!Sam imam 7,6 kW panelov, omejitev na elektro števcu je na 4 kW, razsmernik pa so najprej nastavili na 3,7 kW. Pa je bilo zelo veliko odklopov. Na začetku sem sploh imel sranje, ker tista zunanja tipka za ročni vklop ni delovala. Da jih jebem.
Kakor koli - električar je potem zamenjal tipko, da sem vsaj lahko sam nazaj priklopil. Ampak tega je bilo preveč. Posveti sonce, paneli delajo na polno, v hiši je nekaj porabe, potem pa poraba v trenutku pade, razsmernik še nekaj časa ne zmanjša proizvodnje, elektro odklopnik pa vrže ven. Sonce/oblaki/hitra nihanja porabe ... vse to je rezultiralo, da je bilo enostavno prevečkrat preseženo elektro dovoljenje.
Kasneje so mi na razsmerniku še nekaj dodatno omejili. Sedaj imam sicer še manj proizvodnje, ampak žal je to realnost v naši infrastrukturi. Kljub temu pa mislim, da je že sedaj narejene elektrike toliko, da je (količinsko) pokrito do konca leta.
Stvari ne poznam tako dobro. Kaj bi še potreboval? Imam tisti števec notranje porabe, ki razsmerniku sporoča, koliko je v danem trenutku porabe v hiši.Še enkrat: ne imet statične omejitve v razsmerniku, dajte investirat par 100 € v pametno rešitev, ki to dinamično krmili!
V treh letih še ni zabrisalo ven pa imam 22,24 kwp na 13,6 omejitev.Pa lahko "garantiras" da bo ob odklopu 11kw EV dovolj hitro odreagirala?
Recimo da imaš 20kw SE na soglasje 11 ali 13 ter da odklopis na vrhuncu proozvodnje pri 18kw
Koliko je nastavljeno na razsmerniku? Jaz imam 300w manj od oddaje pa me je 2x odklopilo v 3/4 leta. Elektrarna 20, omejitev 13,2 Razsmernik 12,9.V treh letih še ni zabrisalo ven pa imam 22,24 kwp na 13,6 omejitev.