Če boš dvignil na 20 kW bo števec šel takoj ven. Razen, če imaš števec brez odklopnika ali brez konfiguracije za oddajo, kar je malo verjetno.
Ven ti ni vrglo, ker monterji v povprečju nastavljajo od 300W do 500W varnostne rezerve, sploh pri uporabi energy metra je to še bolj izrazito, ker elektrarna včasih gre višje od dovoljene meje, saj se konstantno prilagaja hišni porabi. Če ni energy metra pa pač dela na nastavljeni limiti konstantno in zato tudi ne prihaja do odklopov.
Pri meni je dovoljena oddaja 13,2 kW, razsmernik je limitiran na 12,9 kW, pa kljub temu 1x do 2x letno števec vrže ven, ko se mu poklopijo parametri.
13,6 kW je maksimalna dovoljena oddaja za 3x25 varovalke. Čez to ne hodi, razen, če boš večal varovalke in zaprosil za novo soglasje.