Ne...kamelci spet mal na suho pamet deli...mislim da je 8 barov - doloceno je s strani proizvajalca cevi...morem pogledat. Vodo se prvo not spusti...pol pa s to crpalko dvignes tlak...razlika ned tem ali pa stisnjenim zrakom je pa da vidis kje ven tece ce pusca... pomoje bi jurga znal bolje razloziti
evo jurga je prišel domov !
tlačni preizkus opravljamo mi stručnjaki z zrakom ,redkokdaj z vodo.
tlačni preizkus vodovodne instalacije izvajamo na 6 bar kar je zadosti saj je delavni tlak 3bar se pravi 100% več
kurjavo isto probamo na takšen tlak čeprav je delovni dosti manjši (odvisno od višine objekta)
tu vidim da boste doktorirali z čem se izvajajo preizkusi z vodo ali zrakom.
lahko delaš z obojim samo nastane problem če filaš z vodo da narediš poplavo.
imamo pa tesnostni preizkus in trdnostni (plinske instalacije )
če pa hočes narediti tesnostni preizkus se najbolj obnese da nafilaš na milibare tako takoj veš ali instalacije drži ali ne.
aj,še to ;doma sem zaznal preveliko porabo vode,ukrepanje takoj ; dal na instalacijo manometer zaprl glavni ventil in takoj se je manomater začel spuščati,ukrepanje takoj in iskanje kje spušča ,našel napako ,popravil znova nafilal na pritisk vodovoda ,manometer se ni pramaknil,zadeva rešena. zato ne komplicirati ,daj samo na instalacijo manometer zapri ventile in glej če manometer stoji to je cela umetnost.Če drži 3bare bo jih rudi 10, tolko o tlačnih preizkusih.