Eno vprašanje, ker je ravno vikend pred nami, pa ne morem dobavitelja poklicati...

Torej, soglasje že imam. Sedaj pa so mi poslali od elektro pogodbo o priključitvi, pa me ena postavka bega.

Priključna moč elektrarne je 11,6kw
Varovalke v hiši so 3x20

Na pogodbi pa imam priključno moč 1x11kW

Poglej priponko 67901

Kaj to v praksi pomeni - da bom lahko oddajal max 11kw? Ali je ta podatek 11kW za kaj drugega?
Mislim, da se 11kW nanaša na tole:

Največja nazivna moč naprave je s predpisom omejena na 11 kVA, kar naj bi zadoščalo potrebam povprečnega gospodinjstva, ki za ogrevanje prostorov in sanitarne tople vode uporablja toplotno črpalko, radiatorje, infrardeče panele, električno talno ogrevanje, električne peči za centralno ogrevanje.

Vir

Jaz imam enako, 11.6 kW, priključna moč 11kW
 
  • Objave ne odobravam
Reactions: Borg

Schime

Guru
22. nov 2008
1.984
769
113
Pri nas je 11,2kW za 20A varovalke omejeno na 10,8kW pri 13,1kW elektrarni. Kolikor vem je pa omejitev na elektrarni zaradi števca s strani elektro. Ker naj ne bi elektrarna dosti hitro reagirala z omejitvijo je na nižje nastavljeno da ne bi števec izklapljal. Tako nekako, če vem prav.
 

vogel

Majstr
1. sep 2007
1.531
267
83
Ne vem kako je. Sodelavec ima 2*25 varovalke, elektrarno 13.4kW, pa ima na pogodbi 13kW... Zato tudi meni ni bilo jasno, ali je to le zaokrozena stevilka elekrarne, ali ima kaj veze z samimi varovalkami...
 

SJTV1

eV12
18. jul 2007
19.185
1.197
113
www.adriamedia.si
:bonk: Kolikokrat sem ti že napisal, da govoriš velike neumnosti?
V člankih za rajo lahko nakladaš, pri elektriki štejejo dejstva ;)


Prvič je potrebno ločiti gospodinjstva in ostale odjemalce, ne kar pavšalno malo počez.



Saj verjetno ti tega ne bo težko dokazati, ali pač :evil: Ne pozabimo Jabe ima gospodinjstvo.


#JebeniInfluencerji

Samo na elektro Lj je treba pogledat (ali Mb, eli CE ...)
Uporabniki, ki imate na merilnem mestu vgrajeno varovalko, si lahko začasno zmanjšate jakost glavnih varovalk in s tem zmanjšate mesečni strošek za obračunsko moč ter pripadajoči prispevek. Poseg lahko naročite po pošti, po e-pošti info@elektro-ljubljana.si (vloga) ali pa nas obiščete v najbližji informacijski pisarni.
...

Sprememba obračunske moči na izbranem merilnem mestu je mogoča le v okviru priključne moči iz Soglasja za priključitev, v nasprotnem primeru potrebujete novo Soglasje za priključitev (povečanje priključne moči po soglasju za priključitev).
---------
Ostane ti priključna moč po soglasju, tako da lahko kdaj kasneje spet povečaš ...
Če imaš 3x25 varovalke (17 kW, za gospodinjstvo se šteje 10 kW), lahko obračunsko znižaš na 13,4 (plačuješ 7). Ampak soglasje ti ostane za 3x25 in greš lahko kadarkoli nazaj na najvišjo iz soglasja.

Gospodinjsta in mali poslovni (pod 43 kW) so si načeloma (z izjemo subvencioniranja obračunske moči in višin obrežnine) zelo podobni po prvilih, ki zanje veljajo. Sicer pa ima tudi gospodinjstvo do 43 kW, ampak nad 17 pač ni te subvencije.
 

SJTV1

eV12
18. jul 2007
19.185
1.197
113
www.adriamedia.si
Eno vprašanje, ker je ravno vikend pred nami, pa ne morem dobavitelja poklicati...

Torej, soglasje že imam. Sedaj pa so mi poslali od elektro pogodbo o priključitvi, pa me ena postavka bega.

Priključna moč elektrarne je 11,6kw
Varovalke v hiši so 3x20

Na pogodbi pa imam priključno moč 1x11kW

Poglej priponko 67901

Kaj to v praksi pomeni - da bom lahko oddajal max 11kw? Ali je ta podatek 11kW za kaj drugega?
Točno tako. V omrežje lahko oddaš max 11 kW. Ob tem je vseeno, koliko panelov zložiš na streho. Če imaš večjo moč panelov in razsmernika, kot je v soglasju, ali nastaviš statično omejitev na razsmerniku, ali ga pač dinamično (glede na proizvodnjo in porabo) omejujejš, na v omrežje ne gre čez 11 kW.
Recimo: daš 15 kW panelov in 15 kW razsmernik. Lahko na razsmerniku nastaviš limit na 11 (in višek panelov pride prav, ko razmere niso idealne, ker tudi ob slabših pogojih prideš na max 11), ali razsmernik krmiliš dinamično in lahko daje elektrarna polnih 15 kW, če recimo polniš avto z 10 kW ali ti 5 kW porablja TČ ali ti indukcija in klima požreta 4 kW. Če pa ni nič porabe, pa krmiljenje zmanjša limit na razsmerniku toliko, da je oddaja v omrežje pod 11 kW.
 

vogel

Majstr
1. sep 2007
1.531
267
83
Na soglasju je enaka moc kot je specificirana elektrarna, torej 11.6kW. zato mi ni slo skupaj zakaj na pogodbi 11kW. Sicer ne iga neke velike vloge, bolj me je zanimalo od kje ta podatek oz kaj ga omejuje (kar so ocitno varovalke, saj sem na zgornji meji omejitve za 3*20)
 

Schime

Guru
22. nov 2008
1.984
769
113
Omejitev za 20A varovalke je 80% priključne moči in to je 11,2kW. Potem pa še malo dodatno omejijo.
 
  • Všeč mi je
Reactions: vogel

Matko

pohodnik
18. jul 2007
5.609
709
113
Samo na elektro Lj je treba pogledat (ali Mb, eli CE ...)
Uporabniki, ki imate na merilnem mestu vgrajeno varovalko, si lahko začasno zmanjšate jakost glavnih varovalk in s tem zmanjšate mesečni strošek za obračunsko moč ter pripadajoči prispevek. Poseg lahko naročite po pošti, po e-pošti info@elektro-ljubljana.si (vloga) ali pa nas obiščete v najbližji informacijski pisarni.
...

Sprememba obračunske moči na izbranem merilnem mestu je mogoča le v okviru priključne moči iz Soglasja za priključitev, v nasprotnem primeru potrebujete novo Soglasje za priključitev (povečanje priključne moči po soglasju za priključitev).
---------
Ostane ti priključna moč po soglasju, tako da lahko kdaj kasneje spet povečaš ...
Če imaš 3x25 varovalke (17 kW, za gospodinjstvo se šteje 10 kW), lahko obračunsko znižaš na 13,4 (plačuješ 7). Ampak soglasje ti ostane za 3x25 in greš lahko kadarkoli nazaj na najvišjo iz soglasja.

Gospodinjsta in mali poslovni (pod 43 kW) so si načeloma (z izjemo subvencioniranja obračunske moči in višin obrežnine) zelo podobni po prvilih, ki zanje veljajo. Sicer pa ima tudi gospodinjstvo do 43 kW, ampak nad 17 pač ni te subvencije.


Zdaj počasi preberi, kar si c/p in kaj si pisal zgoraj?

#Dunning-Krugerjev učinek

1684570967396.png
 

Jabe

Guru
1. okt 2007
13.860
6.518
113
Če imaš 3x25 varovalke (17 kW, za gospodinjstvo se šteje 10 kW), lahko obračunsko znižaš na 13,4 (plačuješ 7). Ampak soglasje ti ostane za 3x25 in greš lahko kadarkoli nazaj na najvišjo iz soglasja.

Kaj je prikljucna in kaj obračunska moc v tej zgodbi...
Ker tole ne vem, ce bo drzalo...
 

Matko

pohodnik
18. jul 2007
5.609
709
113
Kaj je prikljucna in kaj obračunska moc v tej zgodbi...
Ker tole ne vem, ce bo drzalo...
Najprej malo ozadja.
SJTV1 pač mora delat reklamo za svojega delodajalca, očitno je tudi, da je prodajalec in da ni strokovno podkovan.


Za gospodinjstva (poenostavljeno)
Na soglasju za el. priključek imaš definirane glavne varovalke (npr. 3x25A) in s tem priključno moč (17kW) , ki se plača enkratno (652,12€ + DDV) ob izgradnji priključka (temu se reče omrežnina za priključno moč).

Nato vsaki mesec plačaš omrežnino za obračunsko moč ( za 3x25A je določena 10kW, zato 10 x 1,14365€) temu po domače rečejo fiksni del.
DOPOLNITEV: Uporabljaš lahko seveda vseh 17kW, tisti 10kW je zgolj fiktivnih za obračun, recimo subvencija za gospodinjtva.

In omrežnino za delovno energijo, ki ima različne tarife: MT(mala 0,03308€/kWh), VT (visoka 0,04275€/kWh) ali ET(enotna 0,03951€/kWh) in je neodvisna od vrednosti varovalk.

Glavne varovalke lahko kadarkoli zmanjšaš (strošek se plača) in posledično plačaš manjšo omrežnino za obračunsko moč.
Oziroma povečaš do vrednosti na soglasju. Za kaj več moraš podati novo vlogo in če ti jo odobrijo plačaš razliko po ceniku za priključno moč.


Za netmetering se odobri elektrarna maksimalne vrednosti 0,8 priključne moči ali manj, oziroma 0.

Ni nujno, da gospodinjstvo ima glavne varovalke, ki ob prekoračitvi (v odvisnosti od trajanja in vrednosti toka) potrebujejo fizično zamenjavo (javiti napako, čakati delavca, toraj vsaj ura v temi in strošek ~50€), lahko vam izklopi števec (nujno novi digitalni), potem imate na ohišju omarice tipko, ki resetira števec (ni stroška zamenjave, a izklop se zgodi prej, kot pri varovalkah),

Cene so pri vseh distribucijah enake, saj jih predpisuje SODO.

OPOZORILO: To velja trenutno, v bodoče bo več tarif in druge vrednosti. Prav tako ne velja za negospodinjski odjem, tam so tudi drugačna pravila.
 

Jabe

Guru
1. okt 2007
13.860
6.518
113
Meni je to jasno... Obracunska moc je v neposredni vezi s prikljucno mocjo trenutno. Tu sva se zataknila. In sicer je za 7kw nizja, ker je toliko subvencioniranega. On pravi, da prikljucna in obracunska nista v nobeni vezi, zraven pa pomesa se subvencijo.

Mrbit sem se prevljudnk izrazila z "ne vem", ker absolutno vem, da je vse pomesal.

Imam pa vprasanje za tebe, ce mi bos vedel povedati... Bo drugace tudi taka sitnost menjavati prikljucno moc kot dosedaj ali bo to slo spreminjati na mesecni ravni. Npr pozimi tisti na TČ prisiljeni vzeti vecjo, ampak poleti pa kak evro lahko znizajo z manjšo prikljucno mocjo? Ce da, kako v to zgodbo padejo SE na letnem netmeteringu. Resda je odjem omejen na 80% priklopne moči, ampak recimo jeseni SE meni lahko dela s tako mocjo, da bi v teh 80% padlo tudi pri 3x20A. Pa potem nazaj na 3x25A kadar rabim, ce rabim? Poleti npr, ali pa enostavno naredim manj viskov. Predmet pogodbe za letni netmetering je samo prenesena energija, ne pa tudi to, kar je trenutno spadalo pod "fix" stroske.
 

Matko

pohodnik
18. jul 2007
5.609
709
113
Nikoli še ni bilo nič ceneje. ;)
Verjetno bo sprememba dražja od prihranka.

Pri sončni je še en realni problem, lahko da ti zavrnejo povečanje moči, kapacitete so se zasedle.
 

Jabe

Guru
1. okt 2007
13.860
6.518
113
da celokupno ne bo ceneje, mi je jasno. če povem na svojem primeru, da bo bolj jasno, kaj sprašujem...

trenutno imam 17kW priključno moč in temu ustrezno SE v velikosti 13,5kWp. letni netmetering seveda.

Torej po novem, kar se tiče prenosa energije se ne spremeni zame nič, ker se letno netira.
Medtem, ko stroški za priključno moč ostanejo in niso del letnega netmeteringa. Ali se bomo po teh novih pravilih ravnali tudi mi?

Če DA:
- bodo prehodi med priključnimi močmi še tako naporni kot danes, ko se človek res mrbit 1x spremisli ali se bo to tekom leta lahko usput spreminjalo brez nekih stroškov
- mi imamo dvojni problem, domnevam. odjem, kot ostali, poleg tega pa še proizvodnjo SE. Jaz sicer poleti lahko da ne rabim nič več kot 3x20 ali še manj, ampak če hočem na odjem kot pritiče 3x20 varovalkam, recimo 14kW ali koliko je, potem bom morala SE tisti čas omejiti na 11kW. Dokler delam viške, kajn problem, malo manj bom šenkala, če lahko brezplačno skačem po teh priključnih močeh kolikokrat želim... Kako bo torej to delovalo?
- bodo spremembe priključne moči take kot danes ustrezajo tem varovalkam. najbrž ni potrebe, lahko po 1kW gor/dol?
 

Matko

pohodnik
18. jul 2007
5.609
709
113
Kristalne kugle žal nimam

Dovolj si stara, da bi lahko vedela, četudi uradniki nekaj na veliko napovedujejo, še vedno ni nemogoče, da pet PO 12 vse spremenijo.

Edino kar je jasno je:
* energija gre samo gor,
* omrežje je potrebno ojačat,
* vse to stane,
* plačali bodo uporabniki oz. državljani.

Samo nič se ne bo podražilo, samo uskladilo :rolleyes:
Evropa je zahtevala...
Lahko boste privarčevali...

En promil bo na boljšem in tiste bomo predstavljali po vsej medijih.


Drugače, je še vedno položnica za elektro manjša od TV + internet + TEL.
 
  • Všeč mi je
Reactions: sad in Hanzi

Jabe

Guru
1. okt 2007
13.860
6.518
113
aha, ok... sem mislila, da je že vse dorečeno (od sistema do cifer), glede na to, da bo na julijskem računu že ne vem kaj v info... in da bo folk se lahko že predčasno to šel, pa tak.
 

SJTV1

eV12
18. jul 2007
19.185
1.197
113
www.adriamedia.si
Najprej malo ozadja.
SJTV1 pač mora delat reklamo za svojega delodajalca, očitno je tudi, da je prodajalec in da ni strokovno podkovan.


Za gospodinjstva (poenostavljeno)
Na soglasju za el. priključek imaš definirane glavne varovalke (npr. 3x25A) in s tem priključno moč (17kW) , ki se plača enkratno (652,12€ + DDV) ob izgradnji priključka (temu se reče omrežnina za priključno moč).

Nato vsaki mesec plačaš omrežnino za obračunsko moč ( za 3x25A je določena 10kW, zato 10 x 1,14365€) temu po domače rečejo fiksni del.
DOPOLNITEV: Uporabljaš lahko seveda vseh 17kW, tisti 10kW je zgolj fiktivnih za obračun, recimo subvencija za gospodinjtva.

In omrežnino za delovno energijo, ki ima različne tarife: MT(mala 0,03308€/kWh), VT (visoka 0,04275€/kWh) ali ET(enotna 0,03951€/kWh) in je neodvisna od vrednosti varovalk.

Glavne varovalke lahko kadarkoli zmanjšaš (strošek se plača) in posledično plačaš manjšo omrežnino za obračunsko moč.
Oziroma povečaš do vrednosti na soglasju. Za kaj več moraš podati novo vlogo in če ti jo odobrijo plačaš razliko po ceniku za priključno moč.
Prodajalec nisem ...
In napisal sem popolnoma isto, kar se tiče priključne in obračunske moči ...