Citat:
Uporabnik Odisej pravi:
Ksz.
Oki, jst sem še enkrat prebral celo temo in glede na zmešnjavo, dejmo začet od začetka in glede na to da ti (oz. štromarju) ni pol ku**a jasno kaj se dogaja, naredi sledeče:
- sprosti vse vtičnice v stanovanju, da imaš do njih nemoten dostop
- vzami list papirja in si nariši tloris stanovanja ter skiciraj elektro omarico (varovalke), označi si tudi moč varovalk!
- na tloris vriši vse DOZE na stenah in VTIČNICE ter stikala za LUČI
- ugotovi dovode in odvode iz doz, ter posledično, katera varovalka napaja kaj - ko izklopiš varovalko (vsako posebaj seveda) se sprehodi do VSAKE vtičnice (porabnika) v stanovanju in poglej, ali dela ali ne. Vzelo ti bo eno popoldne, ampak, nujno je da ugotoviš obstoječe stanje.
[ - ugotoviti, če barve vodnikov štimajo (modra nula, črna faza) ]
- načeloma bi moralo biti (glede na starost objekta) stanje tako:
-- za vse luči v stanovanju bi morala biti 1 varovalka 10A. Če boš to izklopil, ne sme delat nobena luč, vse ostalo MORA delat.
-- vsaka soba naj bi imela vtičnice na svoji varovalki
-- večji porabniki naj bi imeli lastne varovalke (infra pečka, pralni stroj, štedilnik, bojler)
Skratka, ko ugotoviš sledeče, se lahko pogovarjamo dalje. Prej pa so vse špekulacije samo nadaljno ogrožanje tebe, tvoje družine in stanovanja.
Če smo pa že pri tem, pa naj mi še nekdo nekaj pove, ker tole tule ne štima:
- predpostavimo, da je desno DOVOD
- levo je (pravilno) izveden odvod na nekaj pač
- zgoraj je sicer pravilno izpeljana nula, faza pa je v zraku (?).
Preveriti bi bilo treba v prvi fazi to nulo, da ni slučajno (ne bi bilo prvič!!!) nekdo pametno od nekje drugje pripeljal ene druge faze, ne pa nule. Ergo, pelješ za dve varovalki svoje kable in isto nulo (po vsaki fazi 16A, po nuli 2x16A). Glede na barvo, se pregreva nula...
Lp
Peter
To bi mu moral naredit štromar, ki je prišel pogledat. Eden izmed prvih nasvetov je bil, naj menja štromarja.