Lep pozdrav, imam občutek, da mi včasih iz vtikača v spalnici smrdi po plastiki.

Vonj ni vedno prisoten, se ga pa občasno voha, nisem sam v tem tudi ženi se zdi, da občasno smrdi po plastiki.

Notri je bilo varovalo za otroka, sedaj sem ga odstranil...

Meril sem z merilcem ogljikovega monoksida okoli stekarja, ne zazna nič.

Kakšna ideja, preden kličem štromarja, kaj lahko sploh ugotovi z "elektrometrom" upam , da ne bo potrebno razbiti cele stene in iskati napake na napeljavi.

Gre pa se predvsem za varnost, ogljikov monoksid in pa možnost požara.

Hvala vsem za pomoč

Black
 
Nazadnje urejeno:

Gatto

Guru
19. jul 2007
18.747
896
113
tu in tam
Odšraufaj pokrov vtičnice in poglej, če se na kontaktih kaj pregreva oz. smodi. Čeprav kot praviš, ni ničesar priključeno bi se težko kaj smodilo zaradi obremenitve. No, najprej to..
wink-1.gif
 

escort

Pripravnik
19. maj 2009
348
11
18
A si probal izklopit varovalki in odšraufat stikalo. Lahko ti stikalo kje topi, huje pa je, da imaš prešvoh žico za porabnik, ki ga takrat priklopiš
Kaj si imel takrat priklopljeno, ko zi zaznal vonj po plastiki?
 

Samojed

el. zaščita
Osebje foruma
19. sep 2007
2.157
55
48
Osrednja Slovenija
Pa povohaj malce še elektroomarico. Sploh če je ta niže, lahko pa tudi v vsakem primeru taradi zračenja npr. prihaja zrak z vonjem po cevi. Vohaš pri vtičnici, vzrok je pa drugje.
 

blackberry

Pripravnik
29. jul 2008
409
0
16
Citat:
Uporabnik Samojed pravi:
Pa povohaj malce še elektroomarico. Sploh če je ta niže, lahko pa tudi v vsakem primeru taradi zračenja npr. prihaja zrak z vonjem po cevi. Vohaš pri vtičnici, vzrok je pa drugje.


Tudi to sem razmišljal, da bi bil vzrok drugje.

Stena spalnice meji na kuhinjo, morda smo med montažo kuhinje poškodovali kakšen kabel kje v steni.

Ni pa nikjer opaziti kakšnih drugih napak ali poškodb, smrdi samo iz te vtičnice

sprasujem se.gif


Black
 

ceedevita

Majstr
24. jul 2009
6.901
114
63
štajerska
odšraufaj vtičnico in poglej kontakte žic, ali se slučajno ne smodi izolacija na dovodnem vodniku. lahko je slab stik ali pa oksidiran kontakt in prihaja do pregrevanja.
mogoče zamenjaš tudi vtičnico in vodnike malce prirežeš, da odstraniš morebitne oksidacije
 

igi

Guru
13. okt 2007
5.643
1.226
113
Celje
Citat:
Uporabnik ceedevita pravi:
odšraufaj vtičnico in poglej kontakte žic, ali se slučajno ne smodi izolacija na dovodnem vodniku. lahko je slab stik ali pa oksidiran kontakt in prihaja do pregrevanja.
mogoče zamenjaš tudi vtičnico in vodnike malce prirežeš, da odstraniš morebitne oksidacije

Na vtičnico pravi, da ni priklopljeno NIČ, zato tole ni razlog...
 

oriolus

Fizikalc
12. avg 2009
3.787
15
38
125
Razmišljam:
Če je na drugi strani kuhinja in če so vodniki speljani po ceveh, obstaja možnost, da se nekaj pregreva na kuhinjski strani, vonj pa 'potegne' v spalnico.
Lahko da je slab stik v podometni razdelilni dozi, ki je primerno zatesnjena in je edini izhod vonja vtičnica.
Ali pa da je nekdo 'malo improviziral' in je vtičnico uporabil tako, kakor razdelilno dozo, se pravi da je potegnil vodnike še kam naprej.

Pri montažah kuhinj se včasih tudi kaj dogaja, recimo moje izkušnje iz Ljubljanskega Štepanjskega naselja so zelo zanimive: cevi za posamezne končne elemente (vtičnice, stikala itd) so vrli mojstri potegnili diagonalno, po najkrajši poti. Imel sem celo priložnost srečati enega teh mojstrov, ki je priznal, da so 'na črno' privarčevali nekaj kilometrov materiala, ki ga seveda niso vrgli v smeti
wink-1.gif


Vsekakor pa - čim prej strokovnjaka v hišo, da ne bo lepega dne kaj hudo narobe.

P.S.: kar malo nerodno se mi je oglašati v tej temi, glede na to, da sem še pozimi imel probleme v delavnici, ko so 'tresli' vsi stroji, razlog pa je bila moja pretirana improvizacija s priklopi.
d055.gif
 

blackberry

Pripravnik
29. jul 2008
409
0
16
Hvala za pomoč fantje, drug teden bom poklical električarja in bo malo pogledal zadevo.

Za vsak primer, da bomo doma mirneje spali.

Black
 

vincent

Guru
Osebje foruma
31. avg 2007
13.301
1.925
113
Jaz tudi sumim kuhinjo.

Lahko je kuhališče (kuhate na elektriko?) zgrešeno zvezano na elektriko (se ne spoznam)..premali presek vodnikov, mogoče samo po eni fazi...pa v času kuhanja malo nagreje izoalcji vodnikov (v kombinaciji z vklopljenim še kakim drugim strojem..pomivalec, pečica...).

Če si bil zraven pri napeljavi elektrike (in imaš kaj poslikano) malo prekontroliraj kako grejo cevi po stenah - predvsem to steno - kuhinja/spalnica...poišči (ti ali električar) razdelilno dozo iz kuhinje..ker se zna tam združit tudi cel/kable iz spalnice..torej gre prek cevi tudi vonj (prepih).

Poskušaj tudi ugotoviti ali stalno smrdi, ali kdaj močneje (kdaj...) in seveda karj se v tistem trenutku dogaja v kuhinji (vklopljeni porabniki).

Se ni za hecat.
 

Odisej

arhivar
Osebje foruma
Administrator
2. sep 2007
7.644
9
113
Alter.si
www.skodelica-s-sliko.com
Če ti smrdi, naj te CO ne skrbi. Če se nekaj žge, je strupeno čisto nekaj drugega, monoksida ne vohaš
crazy1.gif


Preveri celo linijo, če imaš dovod do te vtičnice vezan še kam, doze, preko katerih potuje kabel do te vtičnice... pa samo kot nasvet iz lastne "neumnosti", karkoli treseš kable, delaj z rezervo. Nikoli (!!) ne bodi preveč siguren v to, da lahko kar drezaš po dozah, ker ko enkrat zagori... Raje najprej izklopi varovalko, odstrani pokrovček doze, poglej če je kaka klema slabo zategnjena, buhnedaj črna.
(to pravim za to, ker je meni pred kakim mesecem en vtič zagorel v roki
shocked-1.gif
, čisto nepričakovano, in me je skoraj kap (kako se gre to meni zgodit!?) in končal z "lepo" opečenimi tremi prsti in celo črno roko. Ironično, fabrško narejen/zalit, ne nek, doma sestavljen...)

lp
Peter
 

doctorz

Guru
7. sep 2007
7.921
650
113
pred racunalnikom
Citat:
Uporabnik blackberry pravi:
Lep pozdrav, imam občutek, da mi včasih iz vtikača v spalnici smrdi po plastiki.

Vonj ni vedno prisoten, se ga pa občasno voha, nisem sam v tem tudi ženi se zdi, da občasno smrdi po plastiki.

Notri je bilo varovalo za otroka, sedaj sem ga odstranil...

Meril sem z merilcem ogljikovega monoksida okoli stekarja, ne zazna nič.

Kakšna ideja, preden kličem štromarja, kaj lahko sploh ugotovi z "elektrometrom" upam , da ne bo potrebno razbiti cele stene in iskati napake na napeljavi.

Gre pa se predvsem za varnost, ogljikov monoksid in pa možnost požara.

Hvala vsem za pomoč

Black

Si kaj rešil?
 

blackberry

Pripravnik
29. jul 2008
409
0
16
No zadeva se je umirila, o smradu ni bilo ne duha in sluha...

Ta teden pa zopet, malo posmrdi,neha,spet posmrdi po plastiki.

Klicem elektricarja, pride,odpreva prvo vticnico v spalnici(neka zelena snov) malo smrdi

Odpreva dozo nad vticnico, na dovodnih kablih tudi zeleno in smrdi...

Ocitno se pregrevajo kabli...???

Wtf, v spalnici ni niti enega porabnika razen stropne luci.

Ker pa je stena med spalnico in kuhinjo, ugotoviva, da je dovodni kabel za steklokeramicno in pecico nekdo pred 30leti, ko so gradili blok, napeljal kar skozi steno v kuhinjo.

Na tem dovodnem kablu so vezane vticnice v spalnici potem pa naj bi ta kabel sel v kuhinjo.

Seveda je 7kw prevec za 2.5kabel in se je verjetno zacela taliti izolacija...

Druga moznost ki jo omenja stromar, so slabe sponke v dozah...?

In sedaj mi ne preostane drugega kot postemat pol stanovanja, ki je bilo pred 3emi leti v celoti obnovljeno, razen elektrike, ker je bila po zagotovilu elektricarja v odlicnem stanju...

Jebemu mu mater

Kaj sedaj ne vem???

Black
2059112-20140801_111903.jpg
 

Priponke

  • 2059112-20140801_111903.jpg
    2059112-20140801_111903.jpg
    97,2 KB · Ogledi: 774
Nazadnje urejeno:

jetamp

Fizikalc
5. sep 2007
3.536
72
48
Kranj
Takrat ko prismrdi odpri dozo ter potipaj izolacije žic, če so kaj vroče. Najprej ob vijakih ter nato še 5cm stran. Če je vroče samo ob vijakih je to slab spoj v dozi, če je pa cela žica vroča je pa varovalka premočna za 2.5mm2. Pa tipa se samo izolacija in ne vijaki
shocked-1.gif
, pa z drugo roko se ni treba ravno za radiator držat.
 

maurice

Pripravnik
30. apr 2008
867
2
18
To ni preveč za 2,5 mm2 kabel. Po moje je potrebno bolj priviti vijake ali pa dati nove vtičnice.