To ni pogoj da je tako postavljena, pac prakticno je da ne kazi podobo hise.

monoblok siatemi so “prave” TČ, pri nas so se zaradi cene razpasle bolj klima tč. Je pa tudi res da za to blago podnebje so cisto dovolj.
Prakticno lahko pozimi pri nas kako NHE hiso ze z dvema navadnima klimama grejes.
 

Ytbnd

Guru
2. mar 2010
16.595
5.792
113
Sfrj hiša.
Kakšne so cene za tč zemlja-voda ali voda-voda (prostora za horizontalni zemeljski kolektor je dovolj, voda je tudi blizu) ?
Za geosondo vem da je okoli 25k EUR, zato tudi tako skrivajo cene.
 

philips

Guru
Osebje foruma
Administrator
17. avg 2007
9.805
640
113
Sfrj hiša.
Kakšne so cene za tč zemlja-voda ali voda-voda (prostora za horizontalni zemeljski kolektor je dovolj, voda je tudi blizu) ?
Za geosondo vem da je okoli 25k EUR, zato tudi tako skrivajo cene.
To je premalo podatkov. Hiša je lahko 100m2, lahko je 300m2. Potem je tudi odvisno kakšen sistem ogrevanja je - radiatorji ali mogoče celo talno gretje?

Pri energetsko požrešnih hišah se geosonda načeloma ne splača, ker je strošek prevelik. Tudi horizontalni kolektor zna biti problem, ker boš moral razkopati ogromno površino. TČ na zrak je še vedno najcenejša pa najbolj preprosta opcija.
 

Ytbnd

Guru
2. mar 2010
16.595
5.792
113
geosonda in zrak-voda odpade.
Zemlja je ilovica.

philips
Nekje 2*75 m2 ogrevanega, radiatorji (6+7, odprtih jih je nekje slaba polovica).


Tudi horizontalni kolektor zna biti problem, ker boš moral razkopati ogromno površino
Za 10 kW ogrevalne moči, 100 m cevi v zemlji ?


Čez palec ocena

Premer cevi 10 cm, razmik med vejami 1 m, to je potem cca 2x gor in 2x dol (4,40* 25 m) velik pas.
.
 

philips

Guru
Osebje foruma
Administrator
17. avg 2007
9.805
640
113
100m cevi bo definitivno premalo za 10kW, folk ima na pasivnih hišah 2 taki zanki.

Pa zakaj bi imel 10cm premer cevi? To se not daje alkatenka, verjetno max 1" premer.
 

philips

Guru
Osebje foruma
Administrator
17. avg 2007
9.805
640
113
Stena cevi mora biti čim tanjša. Večji kot je fi, debelejša je stena cevi.
Cev je tlačna in mora biti temu primerna. V njej je načeloma 1-2 bar pritiska, tako da je alkaten vodovodna cev najboljša opcija.

Kolikor berem dajejo not 1" alkaten, verjetno bi tudi 3/4" šlo skozi.
 

Ytbnd

Guru
2. mar 2010
16.595
5.792
113
100m cevi bo definitivno premalo za 10kW, folk ima na pasivnih hišah 2 taki zanki.

Pa zakaj bi imel 10cm premer cevi? To se not daje alkatenka, verjetno max 1" premer.
Saj sem napisal, čez palec ocena ;).

Tu so napisali:
V kolikor je okoli hiše dovolj nezazidane površine (zemljišče ne sme biti pozidano ali asfaltirano, ker morajo padavine doseči kolektor!), se je najbolje odločiti za horizontalni (zemeljski) kolektor. Na globini cca. 120 cm se položijo običajne PE cevi, na medsebojni razdalji minimalno 70 cm, s čimer je neokrnjena tudi rast rastlinja na tem zemljišču. Dolžina cevi, ki je potrebna, je odvisna od kvalitete zemlje. Bolj je zemlja vlažna, več toplote ji lahko odvzamemo na isti površini, in zato je potrebna manjša dolžina cevi. Običajno se računa s povprečjem - 20 W/m cevi, kar pomeni da za npr. 10 kW toplotno črpalko potrebujemo 500 m cevi. Če pa je zemlja bolj peščena, pa je faktor 10 W/m cevi.


10000 W / 30 W/m = 333.33 m

333.33 / 25 = 13.2 zank -> 14 ; 7* gor in 7* dol

14* 0.7m = 9.8 (10) m širine


Pbutec
Hvala za podatek o cevi.