Energetska preskrba gospodinjstev

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
16.129
4.103
113
V bistvu odkar ni več klasičnih talilnih "pancark" ampak "kasetne" varovalke se skoraj vsako leto zgodi da je treba klicat elektro, ko (ne)kdo naredi kurzšus v hiši ker odletijo skupaj s C in B varovalkami v liniji. Imam že bypass za faze v omarici za take primere, da se ne kliče elektro izven rednega časa (ker plačaš dodatno za dežurstva).
 

Daniel

Guru
21. dec 2007
5.782
3.402
113
V bistvu odkar ni več klasičnih talilnih "pancark" ampak "kasetne" varovalke se skoraj vsako leto zgodi da je treba klicat elektro, ko (ne)kdo naredi kurzšus v hiši ker odletijo skupaj s C in B varovalkami v liniji. Imam že bypass za faze v omarici za take primere, da se ne kliče elektro izven rednega časa (ker plačaš dodatno za dežurstva).
Kako si pa ta bypass izvedel?
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
16.129
4.103
113
Mislim da je malo čudno napisal ker tako kot se čita bi lahko celo peljal fazni vodnik mimo števca.

Mogoče je čudno za razumet, samo če ti odnese 1 fazo v sistemu enofaznih porabnikov, lahko BP prevežeš neko drugo fazo na to manjkajočo fazo.

Drugače sem to rešil tako da ima vsaka faza v omarici svojo vrsto/nivo varovalk/fidov (s skupno "šino" na vhodu varovalk) z lastnim stikalom 1-0-2 in če eno fazo odklopi gre napajanje preko sekundarca. Enako se da priključit backup napajanje (agregat/powerhouse) preko 1-0-2 stikala in recimo gredo tri faze v eno.

Sicer izjave okoli kurjenja "pancark" z kurzšlusi jemljite z rezervo, se je v 10 letih večkrat zgodilo da je elektru odneslo fazo pa je recimo spuščalo na tisti fazi čez samo neko inducirano napetost (dovolj da gorijo luči, večji porabnik pa potegne porencial na 0).
 
  • Všeč mi je
Reactions: Rekreacija

Daniel

Guru
21. dec 2007
5.782
3.402
113
Mogoče je čudno za razumet, samo če ti odnese 1 fazo v sistemu enofaznih porabnikov, lahko BP prevežeš neko drugo fazo na to manjkajočo fazo.

Drugače sem to rešil tako da ima vsaka faza v omarici svojo vrsto/nivo varovalk/fidov (s skupno "šino" na vhodu varovalk) z lastnim stikalom 1-0-2 in če eno fazo odklopi gre napajanje preko sekundarca. Enako se da priključit backup napajanje (agregat/powerhouse) preko 1-0-2 stikala in recimo gredo tri faze v eno.

Sicer izjave okoli kurjenja "pancark" z kurzšlusi jemljite z rezervo, se je v 10 letih večkrat zgodilo da je elektru odneslo fazo pa je recimo spuščalo na tisti fazi čez samo neko inducirano napetost (dovolj da gorijo luči, večji porabnik pa potegne porencial na 0).
To je pa dobra rešitev. Tudi primer, ko odleti faza in motorji sicer delajo, so pa brez moči in se obupno pregrevajo smo že videli. Je pa zaskrbljujoče, če se to dogaja večkrat na isti liniji.
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
16.129
4.103
113
To je pa dobra rešitev. Tudi primer, ko odleti faza in motorji sicer delajo, so pa brez moči in se obupno pregrevajo smo že videli. Je pa zaskrbljujoče, če se to dogaja večkrat na isti liniji.
Če imaš 3F porabnike nekje za omarico je itak najboljše da imaš prav zvezane 3F FID oz. nekaj kar odklopi uporabnike, ko ena faza pade. Sam imam tudi programski merilnik porabe (shelly 3em) na vhodnih linijah in zna zaznat nesinhronost faz, nimam pa avtomatike na njem razen opozorila za dogodek.

Daniel za industrijsko rabo (kmetijska uporaba) se ponavadi uporablja 1F-3F oz. 3F-3F frekvenčnike, tam se da "lokalno" nastavljat zaščito za motorje in ostalo. Danes je to tolko poceni, da sploh ni dileme za uporabo če imaš zadaj nek "vreden" sistem ki ga nujno rabiš.
 

Daniel

Guru
21. dec 2007
5.782
3.402
113
Če imaš 3F porabnike nekje za omarico je itak najboljše da imaš prav zvezane 3F FID oz. nekaj kar odklopi uporabnike, ko ena faza pade. Sam imam tudi programski merilnik porabe (shelly 3em) na vhodnih linijah in zna zaznat nesinhronost faz, nimam pa avtomatike na njem razen opozorila za dogodek.

Daniel za industrijsko rabo (kmetijska uporaba) se ponavadi uporablja 1F-3F oz. 3F-3F frekvenčnike, tam se da "lokalno" nastavljat zaščito za motorje in ostalo. Danes je to tolko poceni, da sploh ni dileme za uporabo če imaš zadaj nek "vreden" sistem ki ga nujno rabiš.
Ni bilo pri nas, ampak pri kolegu par km stran. Mi je pisal, če mi je kaj znano, kaj bi lahko bilo, da 3f motorji sicer delajo ampak so brez moči in se zelo grejejo. Sicer ima on malo bolj specifičen priklop, ker je na dolgi liniji in je najprej prehod iz 20 kV na 1kV (950V) in nato pred njegovo hišo še 1 kV na 220V. Očitno pa je nekje vmes, verjetno pri prejšnjem trafotu prišlo do neke napake. So razmeroma hitro uredili.

Drugače imamo pri vseh bistvenih 3F motorjih motorna zaščitna stikala. Ne vem pa, ali le ta zaznajo tudi padec ene faze oz. ne vem kako se uradno temu sploh reče, da pač potegne potencial na 0.
 

piagolo

Guru
22. nov 2009
7.145
3.813
113
Zgodovinski investicijski cikel iz zgolj že prve pobrane omrežnine po novi metodologiji. A!
Pa kaj tega niso uvedli že leeeta nazaj.
 

BLABLABLA

Guru
28. sep 2007
2.609
1.014
113
Ni bilo pri nas, ampak pri kolegu par km stran. Mi je pisal, če mi je kaj znano, kaj bi lahko bilo, da 3f motorji sicer delajo ampak so brez moči in se zelo grejejo. Sicer ima on malo bolj specifičen priklop, ker je na dolgi liniji in je najprej prehod iz 20 kV na 1kV (950V) in nato pred njegovo hišo še 1 kV na 220V. Očitno pa je nekje vmes, verjetno pri prejšnjem trafotu prišlo do neke napake. So razmeroma hitro uredili.

Drugače imamo pri vseh bistvenih 3F motorjih motorna zaščitna stikala. Ne vem pa, ali le ta zaznajo tudi padec ene faze oz. ne vem kako se uradno temu sploh reče, da pač potegne potencial na 0.
Tisto je sicer Kontrolnik ali rele faze...
Se uporablja tudi proti temu, da se motor ne zažene v napačno smer. (recimo pripelješ opremo, ki ima svojo omarico in se priklopi na 3 faze z drugačnim zaporedjem) in gre lahko takoj precej stvari k vragu...