Energetska preskrba gospodinjstev

Jabe

Guru
1. okt 2007
13.903
6.545
113
Kakorkoli, jaz za letos nimam se nic za povedat (nisem novembra se skupaj vrgla, ker ga ninse konec). Lani novembra pa 301kWh (od tega 89kwh grelec) in decembra 522kWh (193kWh grelec)za ogrevanje na 23 kot imamo radi. 235+20m2. Grelec je delal defroste. Meni grelec dela defroste, ker prenizka T v talnem...
 
  • Všeč mi je
Reactions: sajkek

Valhalla

Guru
17. dec 2007
4.553
1.145
113
Ti časi so pa žal mimo. Tudi jaz dal za peletno spec., vse pritikline in STČ dobre 5 kilo, danes tak žur 10k ko keks. Kurilnica stara 6 let in gre v 7. sezono.
 
  • Všeč mi je
Reactions: sajkek

Valhalla

Guru
17. dec 2007
4.553
1.145
113
Danes TČ zemlja voda na geosondo priznanega avstrijskega proizvajalca, 17k, neka 8kW izvedba. Če bi 3 NEH hiše, 3 življenja grela ne prideš skozi.
 
  • Všeč mi je
Reactions: sajkek

philips

Guru
Osebje foruma
Administrator
17. avg 2007
9.852
684
113
Danes TČ zemlja voda na geosondo priznanega avstrijskega proizvajalca, 17k, neka 8kW izvedba. Če bi 3 NEH hiše, 3 življenja grela ne prideš skozi.
Z geosondo se lahko poleti tudi hladiš brez da laufa kompresor. Toplotni izmenjevalec med geosondo in talno zanko z ustrezno regulacijo in imaš "zastonj" hlajenje (dve obtočni črpalki morata edino laufati).
 

mtl

Majstr
19. jul 2007
10.596
344
83
Kras
www.mtl.si
Jaz računam, da me bo toplotna 9kW trifazna Panasonic T-Cap tiha prišla nekje okrog 11.000 EUR - subvencija.
Bi prišel lahko tudi kakšna 2 tisočaka ceneje, če bi malo šparal, ampak pri takih zadevah raje vzamem malo rezerve.
Ob tem, da sem že sam napeljal plastične cevi in zabetoniral nosilec. Bo pa pri tem komplet grelna inštalacija v kurilnici zamenjana.
Ja, cene so šle precej gor :( v zadnjih petih letih.
Upam pa, da bo vseeno manjša poraba kot recimo 40kWh na dan. Nekje 140 m2, radiatorji, nova okna in fasada po ekoskladu. Edino streho moram še spomladi dodatno izolirati. Mi časovno enostavno ni zneslo do sedaj in je trenutno gor le 5-10cm volne.
 

sajkek

Guru
16. mar 2008
35.549
10.768
113
lol je to ja, vrzi noter nekaj najcenejšega, razlike cca 5kilo ne boš nikol v življenju noter spravil. mojstri ki so te ali pa še te bodo, češ mej mal rezerve mogoče po 1 teden -10 in zato boš dal plus5 kilo...tako so mene hotli, češ vazmi tu okol 12kw... in podobno, če če bo -20 da ne bo počepnilo in podobne fore. Sem imel 3 ponudbe med 10 in 15... potem pa me je trofla ZKP in sem enga lokalca našel z raztrganimi kavbojkami..prišel rekel, ne serji, tole vzami, najcenjši dajkin LT 3f do 6-8kw cela kurilnica 5,5kilo, minus 1k subvencije..pa rešeno...sem pokimal...v 7 letih se grelci zaradi vremena in namena ogrevanja niso vklopli, zgolj včasih ko mora nad 18 ruknit vodo..očitno.
Res je sicer da so HT mal dražje,

za 5 kilo razlike se boš grel 10 let... wohoo.
 

Jabe

Guru
1. okt 2007
13.903
6.545
113
Bi prišel lahko tudi kakšna 2 tisočaka ceneje, če bi malo šparal, ampak pri takih zadevah raje vzamem malo rezerve.

Nič hudega drgac... Pustmo denar, ampak pri TČ se ti to hitro v ksiht vrne... Naslednje vprašanje tu gor bo, zakaj se skos vklaplja pa izklaplja, pa kva ce bi dal se en mali zalogovnik zraven, da ne bi kar naprej taktirala (sploh ce so radiatorji), ker to sigurno ni dobr. Pa kam pri 140m2. Pri TČjkah zaradi "od viska glava ne boli" dostikrat glava boli...

Da je na koncu vse skupaj se par jurjev razlike, pa enim lahko migreno povzroci, ce si ne znajo dosti dobr lagati...

Btw
A si kaj preračunal koliko rabis. URSA ima po moje se vedno zastonj program. Malo se poigras. Izberi usttezno...
 

corsol

Guru
11. mar 2010
3.020
987
113
A se ne projektira vse skupaj glede na "teh.podatke" objekta in lokacijo objekta(lokacija, dolgoletna temp.povpr...)...oz.predvidene topl.izgube objekta.
Glede na vhodne podatke bi morala biti potrebna moč bolj ali manj jasna.

Kje je keč da se montira močnejše "za vsak slučaj" ipd.....?
 

Valhalla

Guru
17. dec 2007
4.553
1.145
113
9kW ZV TČ so dejansko konkretno cenejše. Panasonic je zelo dobra, sam izgled je pa, ne zameri, najcenejše so lepše.
 

Jabe

Guru
1. okt 2007
13.903
6.545
113
9kW ZV TČ so dejansko konkretno cenejše. Panasonic je zelo dobra, sam izgled je pa, ne zameri, najcenejše so lepše.

Malo so se popravili:

Ampak vseeno, skatla je skatla. Vsak evro za wifi modul pri TCjki, pa za "lepso" skatlo, ki bo zmeraj samo skatla (kot da se baba z enim zobom nasminka) je preč vrzen denar. Oziroma se raje porabi, da se jo okoli vogla skrije. Par evrov vec za lajtngo pa plin pa vsako leto kaki evro vec za vecjo potratnost. Bistveno bolje zapravljen denar.
 
  • Všeč mi je
Reactions: Valhalla

B81

22. jul 2007
36.972
10.522
113
Kakorkoli, jaz za letos nimam se nic za povedat (nisem novembra se skupaj vrgla, ker ga ninse konec). Lani novembra pa 301kWh (od tega 89kwh grelec) in decembra 522kWh (193kWh grelec)za ogrevanje na 23 kot imamo radi. 235+20m2. Grelec je delal defroste. Meni grelec dela defroste, ker prenizka T v talnem...
Ti lahko na TČ nastaviš, da grelec defrosta? Ker pri naši vzame vodo iz sistema za tiste minute, zadnjič sem ravno šel mimo in preveril porabo, okoli 1 kw.
 

Jabe

Guru
1. okt 2007
13.903
6.545
113
Ene to omogocajo sicer, ampak moja ne. Vsekakor pa bo vsaka TČ defrostala z grelcem, ce bi bila po defrostu T vode iz sistema prenizka. Torej se prevec ohladi. Samoohranitvena funkcija, ce hoces. V praksi to pomeni, da med ogrevanjem SV vzame energijo iz bojlerja, med ogrevanjem hiše pa skoraj vedno iz grelca, mora biti -15 pa manj zunaj, da se odloci za energijo iz talnega sistema.
 
  • Všeč mi je
Reactions: B81

B81

22. jul 2007
36.972
10.522
113
Informativno me zanima. Kakšno mesečno porabo na TČ ste imeli v lanski zimi decembra, januarja za ogrevanje. Kolega z 12kW je imel 1.4MWh, kar se mi zdi kar huda cifra za 120m2, res pa nima zelo debele izolacije.
Dec 2023 je bilo 1633 kWh, jan 2024 pa 2072, neizolirana 2st hiša. TČ pa menda 11 kw.
 

Hanzi

Guru
27. jul 2007
47.720
6.726
113
pri taščici
To so ta prave cifre, kjer je TČ pravilno dimenzionirana in ni 3x premočna.
Pa je še bilo nekaj rezerve, ker za 2MWh mesečne porabe je to 70kwh/dan oziroma 3kw/h. Če pa to pomnožiš s cop "3" pa dobiš 9kw/h toplote.
Tisti ki se hvalijo da jim TČ porabi za manj kot 100 € na mesec elektrike je vseeno če bi se greli direkt na elektriko ;)
Dec 2023 je bilo 1633 kWh, jan 2024 pa 2072, neizolirana 2st hiša. TČ pa menda 11 kw.