Obtočne črpalke so večinoma 220V in porabljajo tam do 50W. Realno verjetno precej manj, tam 10-20W. Težava so edino zagonski tokovi, ki so lahko visoki in ti bodo lahko preveč za UPS. Če kupiš nek 750VA UPS ki zmore 500W bi skoraj moralo biti dovolj za zagon. Mora pa obvezno biti sinusni output.
Težava je potem edino avtonomija - mogoče če znižaš hitrost črpalke na minimum boš verjetno že dosti naredil glede avtonomije (v kolikor ima črpalka možnost regulacije pretoka).
Recimo jaz imam en APC UPS za server omaro, obremenjen je s cca. 100W in zdrži ~50 minut. Sta pa not 2x 12V 8Ah bateriji (192Wh teoretične kapacitete, realno vidiš da je pol manj).