Nastavi na 22C.Pred zimo prej segrej, ne začeti takrat, ko bo že minus, to ni 40 kW peč na drva ali elko.
Tvoja tč ni daikin ht ali fujitsu ws hp (dirkalni gliser), talno tudi zahteva svoj čas, da se ustvari akumulacija toplote (temveč tanker).
Nimaš bojlerja, da bi orca tč skrbela za ogrevanje sanitarne vode ?
Za upravljanje tč
si dobil zraven kakšen priročnik, monter ni nič pokazal, kako se kaj naredi ?
NImaš "sobni termostat/kontrolnik" za upravljanje nekje v dnevni sobi ?
https://www.youtube.com/watch?v=Jyx7Mod0FLM
Zunanja enora pri tebi je Mitsubishi Ecodan
http://www.topeldom.si/toplotne-crpalke/mitsubishi-toplotne-crpalke/zunanje-enote-power-inverter/
http://www.topeldom.si/pdf/mitsubishi/tehnicni_podatki_TC_PowerInverter_sw.pdf tretja iz desne.
Spodaj imaš podatke:
A7/W35
A7 pomeni temperatura +7C
W35 pomeni +35C za temperaturo dvižnega voda oz TDV.
Za minus temperature
http://www.mitsubishi-zubadan.cz/CZ/produkty/fujitsu-comfort-heat/30
A-7/W35 8,50 kW /2,89 cop
Pri talnem je pozimi TDV pri tebi sorodnem objektu nekje pod 30C, 24/7 delovanje in majhne toplotne izgube objekta naredijo svoje.
Za spodobno novogradnjo z 20 cm izolacije in talnim je 11 kW enota pomoje dosti predimenzionirana.Talno imaš cevi na gosto razporejene med seboj (20 cm razdalje) ?
6 kW + el .grelci za tistih par sibirskih dni bi bila boljša izbira.Povej ženi da naj dosti prezračuje, da bo imela tč kaj za početi
.
https://www.youtube.com/watch?v=fbbCzj6EUGc
Upam da imaš izkopano vsaj 70 cm globino in betonski podstavek dvignjen vsaj 30 cm nad tlemi.
Luknje med podstavkom in tč, ki so vidne v 2:00 zapolni z xps izolacijo, purpen odsvetujem.
Te naprave niso mišljene da so postavljene čisto na prostem, temveč pod streho/napuščem.
2:46
temp vtoka m1 je TDV.
2:51
"sobni termostat/kontrolnik"