Temperatura radiatorja - zgoraj/spodaj

header

Fizikalc
28. okt 2013
556
33
28
Ali je temperaturna razlika (zgoraj/spodaj) 5°c na radiatorju dolžine 1200 mm pričakovana?
Temperatura DV je 36°c. Obtočna črpalka je nastavljena na najvišjo hitrost in radiator je odzračen.
 

vincent

Guru
Osebje foruma
31. avg 2007
13.269
1.904
113
Je OK, verjetno ni zgolj eden radiator vezan na to OČ, torej je pretok porazdeljen na vse radiatorje. In pomen radiatorja je ravno v tem da oddaja toploto v prostor, kar pri tebi počne dokaj dobro (kljub nizki temperaturi dvižnega voda).
 

kalbo

Guru
7. okt 2013
18.719
9.494
113
Verjetno si bil prej navajen na vroč radiator in razlike niti nisi občutil.
 

ncnifrej

Guru
14. avg 2013
2.027
844
113
Da si mal sposodim tole temo.

Združil sem dva prostora, od katerih je radiator samo v enem. Radiator je dimenzije 120x60. V sobi je mraz - pri odprtem radiatorju pridem na nekih 17-18 stopinj. Radiator je na otip topel na zgornji 1/3, spodaj je pač hladen. Radiatorje "poganja" TČ, v ostalih prostorih hiše je toplo (21,5), tudi ostali radiatorji so na otip "tam tam" - na vrhu topli, spodaj mrzli. Črpalka ima 3 hitrosti - laufa na max. termostatske glave imam povsod odprte, ventili niso "zapikani".

Ker sem povečal sobo, mi je nekak logično, da imam premajhen radiator? Gledal sem, da bi lahko montiral celo 180x60 (s sredinskim dovodom). Pa me mal skrbi, da to ne bo dovolj? Povečala se mi bo površina radiatorja (kar je zaželjeno), ampak istočasno mi pa lahko temperatura v radiatorju še prej pade.

Vodovodar s katerim sem govoril sicer po telefonu, bi dal močnejšo črpalko (da bi se voda hitrej obračala)
Še kakšen nasvet?
 

mtl

Majstr
19. jul 2007
10.610
349
83
Kras
www.mtl.si
Hm, zakaj pa pride do mrzlega dela radiatorja?
Ker pri meni je res malenkost razlike spodaj/zgoraj, ampak mrzel pa ni noben. A ni to potem kaj zamašeno v radiatorju?
 

Hanzi

Guru
27. jul 2007
47.774
6.761
113
pri taščici
Zato ker imas premalo pretoka in se voda v radiatorju "ohladi". Topla voda nanrec orihaja zgoraj notri , spodaj pa gre ven.
Premalo pretoka pa imaš zaradi
1. Presvoh crpalke (in te zebe).
Ali
2. Previsoke temperature prostora in ti termostatska glava zapira pretok.
3. Lahko pa imas spodnji ventil priprt da s tem povecujes pretok na drugih radiatorjih (kjer te zebe in bi rad imel cel radiator topel )
Ce imas cel radiator lepo topel pomeni da si lepo zadel temperaturo vode v radiatorjih.
Predsem pomembno pri TC, da delajo na cim nizji T (visji izkoristki).
 
  • Všeč mi je
Reactions: mtl in ncnifrej

Ytbnd

Guru
2. mar 2010
16.833
5.933
113
Termostatske glave in TČ so no go. Nekateri imajo tudi 200-300l zalogovnik vmes, tako da ima TČ nekaj bufferja za defroste in manj dela..
Daj gor klasične in jih odpri do konca.

Katera OČ in koliko je višine v m, koliko radiatorjev ?

Celoten sistem je odzračen ?



Združil sem dva prostora, od katerih je radiator samo v enem. Radiator je dimenzije 120x60. V sobi je mraz - pri odprtem radiatorju pridem na nekih 17-18 stopinj.
Velikost prostora v m2 ?

Če po 24 urah neprekinjenega delovanja temperatura v prostoru ostaja na 17-18 C:
a) si v "šotoru" (izgube toplote večje kot notri prinese radiator)
b) radiator ne dela

Kakšna je temperatura dvižnega voda ? Če recimo 35C, potem na otip izgleda da so radiatorji mlačni.