Priklop štedilnika in pečice.. 3 faze

MUC

Majstr
4. sep 2007
1.751
108
63
Priklop štedilnika sicer ni znanstvena fantastika in mi ni tuj, imam pa eno vprašanje:
- v priključnici na steni imam 3 x fazo (vsako na svoji varovalki - 20, 20,10 A), nulo in ozemljitev

Priklapljam štedilnik (steklokeramika) 6kw in pečico 2kw.
Pečica porabi svojo fazo in nulo in je ok.
Štedilnik sem tudi vezal na eno fazo in nulo. Na štedilniku pa je bridge, ki ga lahko odstranim in priklopim nanj še eno fazo.

Vprašanje pa je - ali je bolje, da pustim eno fazo nepriklopljeno ali priklopim še to?

Električar mi je namreč razložil, da bo tok pri polni obremenitvi na eni strani sicer tekel skozi faze, ki so varovane z varovalkami, na drugi strani pa bo vse šlo na eno nulo, ki bo preobremenjena.. Jaz bi sicer priklopil na štedilnik še tisto drugo fazo in mir :)

Hvala!
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
16.132
4.112
113
Če imaš 6kw vsa kuhališča je to preveč za eno fazo in ti bo itak programsko switchalo plate da bo moč ustrezna za eno fazo (ponavadi 16A max). Tako da če imaš na voljo vse faze daj na ploščo 2 ločeni ker boš dobil več moči.

Glede obremenitve nule v 3F sistemu naj se pa električar malo poduči kako pa kaj. Načeloma ni problem. Edino glede na to da imaš 10A in 20A varovalke pazi da je nula ustrezno dimenzionirana, dani po slučaju povlečena samo iz tiste 10A varovalke (2.5mm2 ali celo manj).
 

MUC

Majstr
4. sep 2007
1.751
108
63
Hvala, se mi je zdelo :)
Od kje pride nula žal ne vem, se mi pa zdi, da je 2,5 mm2 - prilagam sliko.
11.jpg
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
16.132
4.112
113
Če je 2.5 je ok, sem mislil 1.5 ali manj. Sicer glede na stanje v vtičnici je nula debelejša, tako da možno da je celo 4mm pa da so ostale linije 2.5mm2. Če so 1.5mm2 so pa že fazne linije prešvoh za 20A varovalko. Vsekakor z nulo ne bo problemov.
 

Gavran

direktor!
22. jul 2007
9.132
5.076
113
Nuku`Alofa
V 3f sistemu se tokovi sestevajo vektorsko. Kot primer, ce bi po vsaki od treh faz imel porabo 10A, bo po nuli tok skoraj 0. Skoraj zaradi asimetrij v sistemu.