113
"Kakor je videt je razmeroma malo prostora in če date tam šipo se da zgodit da jo hitro sesujete s stolom/prehajanjem."

Zelo dober point, hvala.
 

vincent

Guru
Osebje foruma
31. avg 2007
13.456
2.060
113
V tem smislu: stena + okno.
1776921691238.png
 
  • Všeč mi je
Reactions: tony

tony

Guru
23. jul 2007
10.957
1.849
113
Točno tako, se razumeva, slika je zelo jasna... :zmaga:

(Je tole kak Google sketchup program? :-D Če si tole prostoročno narisal z miško, vsa čast... Mislim, da prvič v življenju vidim uporabnost tistega stranskega risa (ali kaj je že bil) iz tehničnega pouka... Vsaj 30 let je tega, madonca :aplauz: )
 

tony

Guru
23. jul 2007
10.957
1.849
113
Bil sem na objektu:
-podrla se bo notranja stena med dnevno sobo in kuhinjo
-podal sem predlog za steno pri tleh na levi strani balkona kot si narisal zgoraj (dodatne prednosti take postavitve: skozi to steno bo najlažje po najkrajši poti pripeljati vročo vodo iz TČ, ki bo na ograji balkona... radiator bo pravokotno na to balkonsko steno, ob zunanji steni kuhinje, tam ne bo mize in prostora bo dovolj)
-zunanje stene bloka so iz: 19 cm betona in 4-5 cm mavčne fasade, skupaj povprečne debeline 23,5 cm

V priponki slika s predvidenimi močmi radiatorjev po katalogu (nekaj 55 st. C, večina 45 st. C)... To moram vse preračunati na 45 ali celo 35 st. C... Ampak zdi se, da se matematika izide...

Vprašanje za vse: ali kdo res realno s TČ v neizoliran objekt spušča vodo s 35 st. C?
tloris_označene zun. stene z močjo radiatorjev.jpg
 

vincent

Guru
Osebje foruma
31. avg 2007
13.456
2.060
113
Itak se bo nastavila temperatura glede na zunanje temperature, malo igranja prvo zimo, nato bo mir.
80% časa bo zadoščala temperatura med 35 in 40 stopinj. Toplotna se nad 45 stopinjami začne matrat in ji izkoristek konkretno pade.
Osebni bi določil velikost radiatorjev na tem vode 40 stopinj. Zdaj bistveno za preracun je kako zunanjo temperaturo bos vzel ....upoštevaje lokacijo.
Osebno bi ne bi šel pod 2 stopinje zunanje temperature. Torej čez palec 20 stopinj temperaturne razlike med zunaj in znotraj...pa še ro bo praktično ekstrem, kar bo topleje toplotna vec ne bo rabila pošiljat noter 40 stopinj ampak manj.

Ne vem kako je zdaj stanje..ko sem kaz iskal toplotne moči radiatorjev je bili zelo tezko (nemogoče) najti toplotno moč pri nižjih temperaturah (pod 50 stopinj), ker moraš upoštevat da radiatorju toplotna moč ne pada sorazmerno s temperaturo vode (primer...med 70 stopinjami vode in 60 mu oade moč za 20%, med 60in 50 st. Mu pade za dodatnih 25 %, med 50 in 40 še za dodatnih 30% (morda 35%). Zato je idelano če imaš pidatek za toplotbo moč pru 40 stopinjah.
 
  • Všeč mi je
Reactions: tony

vincent

Guru
Osebje foruma
31. avg 2007
13.456
2.060
113
V ponedeljek ti preracunam izgube na podatke stene (kaj dosti razlike ne bo zaradi fasade..kakih 10% verjetno).

Pa prostori, ki nimajo zinanjih sten praktično nimajo izgub (upoštevaje da boste strop kleti izolirali) torej ne rabis pretirabo velikega radiatorja (lahko pa ta po.aga dovajati toploto v stanovanje..dejstvo)..oz kjer bojo zunanje stene rabiš nekaj večjega.
 
  • Všeč mi je
Reactions: tony

Ytbnd

Guru
2. mar 2010
18.513
6.787
113

vincent

Ne vem kako je zdaj stanje..ko sem kaz iskal toplotne moči radiatorjev je bili zelo tezko (nemogoče) najti toplotno moč pri nižjih temperaturah (pod 50 stopinj),


Tu imajo za 45/40°C

-> fizika se verjetno ni veliko spremenila od 2019


iz korado strani

->
"navadni" radiatorji
na strani 52-53 so tehnični podatki 2026


radiatorji za TČ:
še nižje temperature
55/45/20
45/35/20
40/35/20
35/30/20

stran 8-9

Brochure RADIK V-POWER - Panel radiator suitable for heat pumps
 
  • Všeč mi je
Reactions: tony

tony

Guru
23. jul 2007
10.957
1.849
113
vincent Drži, projektirajmo toplotne izgube za min. zunanjo temperaturo +2 stopinje C, notr. temp. zraka 22 st. C in temp. vode v radiatorjih 40 st. C.

Če vzamem omenjene številke tako dobim tele moči radiatorjev:
WC, 319 w
kopalnica, 319 w
predsoba, 405 w
dnevna soba, 310 w
kuhinja, 810 w (ta dva prostora sta en skupen prostor)
večja spalnica, 859 w
manjša spalnica, 747 w
kabinet, 598 w
SKUPAJ: 4367 w

(Celo če vzamem za izračun temp. vode v radiatorjih samo 35 st. C, imajo radiatorji moč 2560 w.)

Če sedaj upoštevamo vse skupaj:
-vrednost maksimalne topl. moči radiatorjev 4,3 kW
-zadnji izračun topl. izgub objekta cca. 3,3 kW
-toplotna moč monoblok TČ okrog 4 kW
se zdi izračun OK, pokrili smo toplotne izgube objekta.

Ytbnd Hvala za linke. Mislil sem že, da bom moral te preračune moči radiatorjev delati ročno, pa je Korado dejansko dal na net Excel obrazec (vsebuje makre, winsi so okrog teh vedno bolj nori, in da bodo delovali morate v Windows Explorerju narediti desni klik na ime datoteke, odpreti Lastnosti in na dnu klikniti Dovoli za makre) za enostaven izračun moči radiatorjev. Podajam direkten link za oba obrazca (eden za navadne in drugi za kopalniške radiatorje):
 
  • Všeč mi je
Reactions: luciano

tony

Guru
23. jul 2007
10.957
1.849
113
Pojavila se je še ena dilema: radiatorske cevi so litoželezne, verjetno pol colske (še čakam meritev).

Predvidevam, da je bil izhod iz odstranjene plinske peči 3/4 cole, nato pa je bil reduciran na 1/2 cole in tako naredil zanko po vseh prostorih. (AI pravi, da plinska peč dela z delto T 20 st. C.)

Izhod iz TČ pa je 1-colski. Kako to povezati na napeljavo radiatorskih cevi, ki so pol colske? TČ za normalno delovanje z gretjem radiatorjev na 40 st. C potrebuje nekajkrat večji pretok...

Kako se to montira v praksi? Se lahko kar pusti stare pol colske cevi radiatorjev?
 

tony

Guru
23. jul 2007
10.957
1.849
113
Že imam odgovor: montirati bi bilo treba zalogovnik... Potem pa lahko gledamo tudi TČje z notranjo enoto...
 

Hanzi

Guru
27. jul 2007
50.757
8.627
113
pri taščici
Radiatorji imajo pol colske in 3/8 “ priklope.
Izmeri premer cevi tam kjer ste odzagal plinsko cev.
Vcasih so imeli nekaj pameti in so lepo reduciral cevi po odcepih.
Upam da imaš tudi ti vsaj 3/4 priklop.
Pri pečeh na drva so vcasih delal (po hisah) običajno 5/4 cevi danasnje peči imajo 6/4 izhode. Je pa res da to peci 5-10x večjih moci kot tvoja TC..