Ocena gradbene fizike stanovanja in izbira ustrezne moči monobloka

tony

Guru
23. jul 2007
10.936
1.847
113
Kolegica je kupila stanovanje v Izoli (71 m2, trisobno, letnik '81) kjer bo živela ves čas
2473.jpg
skozi vse leto in potrebuje nasvet glede:-ocene gradbene fizike stanovanja / energetskih izgub stanovanja-izbire ustrezne moči monoblok TČ.

Stanovanje je pogledal že energetski svetovalec ampak ni hotel oceniti energetskih izgub stanovanja, ker se mu ne da (se izogiba odgovornosti?).

Stanovanje ima tloris iz priponke, na vrhu slike je vzhod (spodaj zahod), na levi je sever (desno jug). Na jugu stanovanje nima nobenega okna.

Stene bloka so iz betona in nimajo nobene izolacije, stropi so visoki 2,55 m. Okna so bila že zamenjana (stara 15 let, dvoslojna, plastična). Največje okno, z balkonskimi vrati (na tlorisu tik pod št. 10) je široko 3,4 m in bo zamenjano z novim, trislojnim s plastičnimi okviri.

Stanovanje je v visokem pritličju in pod njim so polpritlične kleti (neizolirane, ampak recimo, da imajo stalno temperaturo), z eno izjemo soba št. 8 ima spodaj betonsko ploščo (pod njo je morda še 5-10 cm nekega okrasnega stropa), pod njo je čisto odprt podhod med dvema blokoma.

(V planu je dodatno doizoliranje spodnje strani stropa in stropa podhoda (dogovor s stanovalci ni problem), morda lahko moč TČ tudi zaokrožimo na nižji model?)

Po starem je imelo stanovanje ogrevanje na plin, vendar je pred kakšnimi 20imi leti v enem od stanovanj v bloku nekdo umrl zaradi monoksida in polovici stanovalcev se je malo skockalo in so peči odšravfali in odnesli ven, skupaj z radiatorji (dimnik je še običajen, brez koaksialne tuljave). V stanovanju so tako ostale radiatorske cevi, radiatorjev pa ni več. Stanovanje so nato ogrevali z eno stensko klimo.

Sanitarno vodo se ogreva z el. bojlerjem, ta ostane kot je.

Ker gre za Primorsko je ogrevanje stanovanj čisti teksas: nekateri še imajo plin, drugi štukajo s klimo, več stanovanj ima pa kar na balkonu monoblok TČ. Tako da je čisto izvedljivo, da se na balkon (morda celo na zunanjo stran ograje, dejansko eni imajo tako narejeno v vidnem polju z balkona) našravfa monoblok. Bi pa vzeli kaj bolj kvalitetnega (Mitsubishi?) že zato, da bo hrupa tudi za sosede čim manj.

Je iz teh podatkov mogoče oceniti toplotne izgube objekta? Kakšna bi bila ustrezna moč TČ?

Hvala za pomoč! :zmaga:
 

tony

Guru
23. jul 2007
10.936
1.847
113
Še to: na načrtu piše vinaz (vsebuje azbest), ampak so ga odstranili že pred 20imi leti.
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
17.348
4.810
113
To je površina ki bi jo v podnebju kjer je, morala obdelat ena navadna 3.5kw klima ... je pa postavitev prostorov res "za umret" neidealna, za ogrevanje vsaj v kopalnici dodaš eno električno radiatorsko letev še za zraven, ostalo pa mislim da bi se dalo s klimo sfurat.

Tko da raje kot TČ, klima. Če je res problem s zapiranjem prostorov pač greš v multisplit (2 notranje klime na eno zunanjo enoto).
 
  • Všeč mi je
Reactions: tony

tony

Guru
23. jul 2007
10.936
1.847
113
Drži, in tako so živeli prejšnji lastniki (Primorci tudi sicer pozimi hodijo okrog v allstarkah in brez bunde, ali pa v orkanu, kjer pada dež ko prasica niti slučajno ne obujejo škornjev :eek:), ampak treba je pogruntati nekaj boljšega za bolj zmrzljive ljudi. (Tudi talne klime odpadejo, ker noče poslušati hrupa.)

Če vzamem podano oceno, smo pri najnižji moči Mitsubishi electrica:
Mitsubishi Electric (Ecodan), Modeli PUZ-WM50 (R32) in novi PUZ-WZ50 (R290, ker gre za blok bi se propana izognili, če se da), nazivna moč 5kW (ker se zadnje čase veliko govori še o nanjižji moči: Minimalna toplotna moč: pribl. 1,5 kW do 1,8 kW.

AI je našel še podobna modela:
-Panasonic: Aquarea (Serija High Performance)
Model: WH-MDC03J3E5 (Monoblok, R32), moč cca. 3,2 kW, min. toplotna moč: 0,9 kW

-Daikin: Altherma 3 M
Model: EDLA04 / EBLA04, plin R32, moč 4 kW, min. toplotna moč: pribl. 1,8 kW

Po tem sodeč se zdi Panasonic najbolj zanimiv... Je med nami kdo, ki bi dal raje malo močnejšo verzijo? Ne, in bo 3 kW dovolj? ;)
 

vincent

Guru
Osebje foruma
31. avg 2007
13.439
2.038
113
V kolikor se bo od spodaj izoliral strop, kar bi bilo nujno za naredit (osebno bi dal 10 cm izolacije), potem glede na lokacijo, nova (novejša okna) sam ne bi šel nad 4 kW moči, ker enostavno ni in ne bo potrebe. Sanitarna voda bo na bojler?
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
17.348
4.810
113
Drži, in tako so živeli prejšnji lastniki (Primorci tudi sicer pozimi hodijo okrog v allstarkah in brez bunde, ali pa v orkanu, kjer pada dež ko prasica niti slučajno ne obujejo škornjev :eek:), ampak treba je pogruntati nekaj boljšega za bolj zmrzljive ljudi. (Tudi talne klime odpadejo, ker noče poslušati hrupa.)

Če vzamem podano oceno, smo pri najnižji moči Mitsubishi electrica:
Mitsubishi Electric (Ecodan), Modeli PUZ-WM50 (R32) in novi PUZ-WZ50 (R290, ker gre za blok bi se propana izognili, če se da), nazivna moč 5kW (ker se zadnje čase veliko govori še o nanjižji moči: Minimalna toplotna moč: pribl. 1,5 kW do 1,8 kW.

AI je našel še podobna modela:
-Panasonic: Aquarea (Serija High Performance)
Model: WH-MDC03J3E5 (Monoblok, R32), moč cca. 3,2 kW, min. toplotna moč: 0,9 kW

-Daikin: Altherma 3 M
Model: EDLA04 / EBLA04, plin R32, moč 4 kW, min. toplotna moč: pribl. 1,8 kW

Po tem sodeč se zdi Panasonic najbolj zanimiv... Je med nami kdo, ki bi dal raje malo močnejšo verzijo? Ne, in bo 3 kW dovolj? ;)
Pred kratkim smo dali namestit 2x Micka talno klimo (4.5kw) v spomeniško zaščiten objekt, tako da so klime na podstrešju. Realnega tlorisa za ogrevanje je okoli 70-80m2 po etaži. 2 etaži, dva preboja, greje BP oz. večino časa dela na min ali celo cikla (neoptimalno delovanje) .... skratka realno so klime s skupno močjo 9kw totalno premočne za tak objekt, projekcijsko so sicer planirane na max. moč za -15C kar nikoli ni in nikoli ne bo. Dvomim da bi na obali rabil karkoli več kot 3.5kw za gretje pri 70m2, sploh če govorimo o COP 3-4 kar je čisto realna stvar za obalo, ker zunaj pod 0C skoraj nikoli ni.

(talne klime so neslišne pri normalnem delovanju, sploh ker pri ogrevanju delujejo precej preko "fizike" in ne rabijo pihat toliko kot klasične stenske za isti efekt)