Se za montažo 230V vodnikov uporabljajo votlice?

Ador

Majstr
7. avg 2019
738
378
63
Baje sem zajebal ko sem (enofazno) TČ priključil s trdožilnim kablom 4mm2 (večinoma laufa med 1,5 in 3kW, le ob defrostih gre včasih za kakšno minuto na 4+ kW ). In res mi je po 3 sezonah zašmelcalo kontakt, sreča brez neke škode. Verjetno zaradi vibracij kompresorja se je ali vodnik toliko deformiral ali pa vijak odvil. Je kaka permanentna rešitev, da ne rabim vsako leto dodatno zategovati, razen seveda da napeljem mehkožilni kabel?
Podložke pravilno zložiti pa bo držalo kot pribito. Še boljše se pa obnese kontra matica.