Kot rečeno v naslovu, bi se rad znebil enega stevca v dvostanovanjski hiši kjer sta trenutno dva. Gre se samo zaradi prihranka, ker ne vem zakaj bi plačeval za dva števca če je lahko komplet hiša na enem. Na elektro pravijo ni problem pokličite, ko boste prevezali da pridemo dat žegen in pripravite 35€. Ker pa nisem ravno električar niti nimam prijateljev iz tega foha moram nekoga dobiti da mi preveže kable. Vprašanje pa je koliko me bo to koštalo, ker nimam pojma koliko je dela in po koliko se elektro hruške prodajajo ( gre se samo zato da me ne opalijo kot kretena za tole in ). Prilagam še slikico trenutnega stanja.....hvala.
img20160124163349.jpg
[/URL][/img]
 

Numy

Majstr
1. jan 2008
9.833
371
83
Za dva števca plačuješ, da ni prepirov koliko je kdo porabil.

Morda istočasno še zamenjaš varovalke za kako bolj moderno varianto, to tudi še mene čaka.
 

Pbutec

100. registrirani uporabnik
20. jul 2007
15.089
3.574
113
Marlbor
Notri v to omarco najbrž niti ne smeš, ker je gor plomba, tak da bodo morali na elektru dovoliti odpiranje, prevezovanje in nato nazaj dat plombo gor.
 
pa sta obe napeljavi enaki (eno oz trifazni)? števca sta dvotarifna to ni panike, pomembne so tud faze

števce načeloma vgrajuje tvoje elektro podjetje (elektro primorks agorenjska itd)

kje maš pa uro na preklop nižjo/višjo tarifo? glavne varovalke? ker te bo potreno začasno odviti/prekiniti tokokrog)

tko od oka mej pripravljenih par 100 € ker dela bi utegnilo biti kar nekaj.
 

Dik

Fizikalc
28. okt 2007
1.537
76
48
Od križišča mal naprej na desno
Hvala za hitre odgovore.
Delavec od elektra je že bil na domu in je rekel da mora električar prevezat on pa pride potem žegn dat in peneze pobrat. Oba števca sta trifazna in dvotarifna. Glavne varovalke so najbrž zunaj v omarici ( vem da je na fasadi, odpiral in gledal pa nisem nikoli ) tok pa lahko za vsako etažo posebej prekinem s tistim črnim stikalom. Mogoče bi se res spravil zamenjat komplet zadevo z drugimi varovalkami....sej ne vem
tongue-1.gif
 

Hanzi

Guru
27. jul 2007
46.336
5.853
113
pri taščici
Gatto to resi tole z eno roko. Sicer pa so v nekem drustvu pred kratkim naredili iz 3/1. Kak je bil tocen postopek se lahko pozanimam, strosek odklopa enega stevca pa je res bil okoli 35 evrov.
Postopek ti bo naibolj prav povedal tvoj omrezni operater (elektor gorenjska)
Editb Vidim da ti je ze povedal postopek
 
Nazadnje urejeno:
Citat:
Uporabnik Dik pravi:
Hvala za hitre odgovore.
Delavec od elektra je že bil na domu in je rekel da mora električar prevezat on pa pride potem žegn dat in peneze pobrat. Oba števca sta trifazna in dvotarifna. Glavne varovalke so najbrž zunaj v omarici ( vem da je na fasadi, odpiral in gledal pa nisem nikoli ) tok pa lahko za vsako etažo posebej prekinem s tistim črnim stikalom. Mogoče bi se res spravil zamenjat komplet zadevo z drugimi varovalkami....sej ne vem
tongue-1.gif

če greš v menjavo omarice računaj še kak stotak več (omarica, varovalke, delo....) čist tko, če boš dodajal kake nove porabnike, ki rabijo svoje varovalke, potem so automatske zakon, ker so male in glede na to kako omarco maš to bo ostal plac še za kako novo dodat (seveda pa vse obtoječe zamenjaš z avtomatskimi). Tko da iz tega vidia so super. Bo pa neki več dela in posledično stroškov
 

softi

asfalter
30. avg 2007
33.298
486
83
okolica metropole
če si lj okolica, piši.

nova omarica, nove varovalke. pred en set, leve ali desne, se da še interni števec.

en števec za elektriko not, potem na ene varovalke ena veja, druga prek internega na druge. tako imate rešeno ločevanje porabe, če je potreba. če ni..ena veja eno stikalo, naprej varovalke, druga pa drugo. da spet ugašaš po etažah.

varovalke so ranga 3-4 evre, omarica..malce večja proti 50.. pa dela par ur.

in ja, če ne daš novih varovalk je vse ostalo nesmiselno.
 

Hanzi

Guru
27. jul 2007
46.336
5.853
113
pri taščici
In kaj starim manjka?
Manjka mu pa fid, pa mogoce kak rumeno zelen kabel po hisi in valjanec okoli hise. Najbrz bolj smiseln kot pa avtomtske. A v kopalnici je kak KZS?
 

softi

asfalter
30. avg 2007
33.298
486
83
okolica metropole
hanzi no...če baba duva sise, pol nej še posrkajo špeh okol pasu pa po bokih.

manjka to, da če kaj ven vrže rabiš imet rezervo. manjka to, da boš verjetno podrl 95% vsega na sliki, da urediš zahtevano. potem pa pač zložiš še na novo. recva čez palec, brez štetja varovalk itd.. 200 več stroška..

a je to problem? če je..potem razumem.
 

Gavran

direktor!
22. jul 2007
9.015
4.933
113
Nuku`Alofa
Še en glas za menjavo varovalk. Za FID pa dvomim da se bo izšlo, ker ne vemo, če je vse ostalo pripravljeno - od ločenega valjanca do posebej vodenega ozemljitvenega vodnika po hiši. Če je nekje v hišni inštalaciji izvedeno ničenje, FID pač ne bo deloval.
 

CLIO15

Guru
1. nov 2007
12.338
3.432
113
Ničenje mora biti v omarici izvedeno.
Če vse ostane rabi cca 5 tm žice cca 6m2
 

Dik

Fizikalc
28. okt 2007
1.537
76
48
Od križišča mal naprej na desno
Fantje, bajta je stara 40let posledicno je v stenah se ppr kabl, do zdaj dela vse bp, za zgornji stuk je v nadstropju tudi omarica z 25+varovalkami. Ce govorimo o menjavi tega za par 100€ potem sploh ni debate bom menjal bp. Denarja se mi pa vseeno ne mece stran, ker ga je premalo zato znižujem stroške če se le da.
Lokacija kranj!
 

Daniel

Guru
21. dec 2007
5.114
2.460
113
A ti dvotarifni števci nimajo več ločene ure? Ker mi imamo enakega, kot je na desni in smo za dvotarifno merjenje imeli še ločeno uro. No ta ura se je enkrat pokvarila in sedaj imamo enotarifno merjenje, se vrtijo samo zgornje številke.

Drugače je pa menjava celotne omarice kar strošek je pa zaradi varnosti zelo fino, če imaš FID (mimogrede kje ga imaš?) in pa po možnosti avtomatske varovalke. Saj ne, da starim kaj manjka, sploh če nimaš nikjer porabe na meji varovalke, drugače so pa avtomatske bolj komot.

Mi smo morali menjavati glavne talilne vložke za pancarke, ker so nam glavne 25A tedensko pregorevale, kar je precej nadležna reč pri današnji občutljivi elektroniki in pa dejstvu, da pregori takrat ko jo najbolj rabiš. Ostale pa imamo v stari hiši in garaži še talilne vložke, na hlevu in v novi hiši pa avtomatske (vsaka etaža svoje). Ravnotako ima vsak objekt svoj FID avtomat. Nobenih težav.
 

Odisej

arhivar
Osebje foruma
Administrator
2. sep 2007
7.645
9
113
Alter.si
www.skodelica-s-sliko.com
Citat:
Uporabnik Dik pravi:
Fantje, bajta je stara 40let posledicno je v stenah se ppr kabl, do zdaj dela vse bp, za zgornji stuk je v nadstropju tudi omarica z 25+varovalkami.

1) Vse dela je malo varljiv pojem... ja, vse dela, ko pa nekaj neha delat, je pa problem (buhnedaj, kaj hujšega). Napeljave so sicer načeloma "večne", a hkrati se moraš zavedati, da je šla poraba elektrike in posledično možnost nesreče gor. Za to se danes vleče ozemljitev, uporablja fid in kzs stikala. Vseeno, če tudi nimaš možnosti dodatnega varovanja s fidom (ker te bo moralo hudičevo ruknit, da ga bo dejansko ven vrglo), velja razmislit o menjavi omarice in varovalk, če že šariš enkrat po njej... predvsem, bolj komot boš
smirk-1.gif

(plus, če se menjajo zadeve, naj ti vgradijo še prenapetostno zaščito pred fidom, vsaj večinoma opažam da pri novogradnjah je to že kar stalna praksa, čeprav ni zakonsko zahtevano)

2) Čaki malo... tole imaš omarico spodaj, notri 30varovalk in dva števca; en števec je za teh 30 varovalk, tadrugi je pa za še eno tako omarico v zgornjem štuku?? Ergo, boš menjal varovalke v obeh omaricah...
(btw, to je za tako staro hišo ful veliko varovalk, očitno je nekdo res razmišljal, ko so inštalacijo delali
zmaga.gif
)
 

Gavran

direktor!
22. jul 2007
9.015
4.933
113
Nuku`Alofa
Citat:
Uporabnik CLIO15 pravi:
Ničenje mora biti v omarici izvedeno.

Teoretično, v praksi pa se je velikokrat vlekel dvožilni kabel, potem pa je bila v šuko vtičnicah narejena povezava med ničlo in ozemljitvenim jezičkom, tudi luči sem videl tako varovane.
 

telex

Fizikalc
24. dec 2007
5.832
47
48
Ker sta dva števca ima vsaka enota svoje glavne varovalke- npr. 3x25A. Ko boš prešel na en števec, pa bodo le ene glavne varovalke 3x25A. Bo to dovolj toka za obe stanovanjski enoti? Stvar se ti lahko tudi zakomplicira saj se danes zahteva namestitev števca na severno fasado objekta ali na steber ob parcelni meji (takrat bo strošek hitro preko jurja). Po drugi strani pa se boš z ukinitvijo enega števca odpovedal priključni moči, katero imaš dodeljeno za posamezno enoto in v primeru kasnejše povečane potreb morebiti ne dobiš novega soglasja?

Po drugi strani- koliko pa misliš, da boš prihranil. Pri 3x20A je letni prihranek tam 79€ za en števec. Enkratna menjava glavnih varovalk npr. v nedeljo pa 150 €.