kako je bolj prav vezat TČ, preko zalogovnika ali direktno?
preko zalogovnika in naprej na več vej z mešalnimi ventili, ali direktno na direktne veje?

nekako se mi zdi, da je izkoristek boljši direktno, saj temperaturo izhoda regulira peč glede na potrebe in ne ogreva zalogovnika na kontantsno temperatuto, recimo 35 stopinj.

kaj pa vklopi TČ? jih je več brez zalogovnika in je to škodljivo ali ne?
 

vincent

Guru
Osebje foruma
31. avg 2007
13.301
1.925
113
On-off.om se priporoča zalogovnik (praktično vedno dogradi). Inverterji ga ne rabijo...a nekateri vseeno dajo zraven.

Kolikor poznam tvoje namene kalkuliraj zraven še zalogovnik (verjetno 300 litrov). Problemi znajo nastat ob visokih zunanjih temperaturah, kjer je dojem minimalen moč črpalke pa previsoka...z zalogovnikom zmanjšaš število vklopov in izklopov (izogneš se taktiranju).

Izkoristek ne bo pretirano nižji , če ne pretiravaš s temperaturo v zalogovniku.
 

softi

asfalter
30. avg 2007
33.298
486
83
okolica metropole
sedaj je neka ideja, da se vse vrže ven, vse veje združi v eno in na tč priklopi sanitarno na eni strani, na drugi pa vse direktno. ostanejo viška tri črpalke, dva mešalna, odlična regulacija.
bi pa naj na ta način črpalka zmogla vse furat bp. vaillantova geothermal, ki baje prilagaja moč kompresorja itd itd. monter pravi, da ima doma tako narejeno in je to to.
 

vincent

Guru
Osebje foruma
31. avg 2007
13.301
1.925
113
Če je iz edljivo zmeci cim vec ven..mer so s kramo sami problemi.

Moj sodelavec mislim da ima od vailanta prav to varianto...lahk gres k njemu pogledat (ce ti ne celo on montira
evil.gif
).
 

softi

asfalter
30. avg 2007
33.298
486
83
okolica metropole
vinc..1 m3 oz 1,8m3 rabim pretoka na uro. prvi pri delta t 10, drugi 5.

veja talnega dela danes na 3l/min. torej rabim 4 popolnoma odprte veje za kubik. seveda je pretok odvisen od črpalke. ampak lahko računam, da bo treba imeti odprte najmanj 4, raje 5, verjetno pa ene 7 vej, da bi zadostil kubiku.
na delta t 5 pa za 1,8 kubika rabim 10 vej, to je skoraj več kot pol hiše ogrevanja.

sem kle kaj zamešal?
 

vincent

Guru
Osebje foruma
31. avg 2007
13.301
1.925
113
Ni ista oseba
wink-1.gif


(lahko se pa zmenim da prideš pogledat... kako in kaj iz prve roke..ker (upam no) ima tak sistem kot sam razmišljaš).

S pretoki se ne rabiš kaj preveč mučit. Tako ali tako bo TČdelala, ko bo potreba (in odjem iz zalogovnika). Problemi začnejo nastajat, ko je vse že dobro nagreto (in ni odjema), zunaj razmeroma visoke temperature (kot npr danes) in ima hiša recimo 3 kW izgub, ti pa jo poganjaš z 11 kW bo slej kot prej začela taktirat..torej vklop/izklop...kar se ti lahko dogaja v nekaj minutni intervalih...kar pa ni ravno najboljše za TČ.
In ker on-off mašine ne znajo prilagajat moči, se jim prigradi vztrajnik, ki kompenzira del špic.