Se da ugotoviti, če je šuko brez odpiranja

Commodore

Fizikalc
14. jul 2008
1.967
40
48
Se da na kakšen "eleganten" način za vtičnico, ki je bolj težko dostopna, brez šraufanja ugotoviti, če je dejansko šuko (ali pa je tak samo pokrov...)? Gor je UPS in še ene par "mission critical" zadev, ampak imam na sumu, da je samo pokrov šuko in da tudi vsaj ničenje ni izvedeno.
 

Daniel

Guru
21. dec 2007
5.870
3.492
113
Sicer nisem strokovnjak v tem fohu a svojčas se je nekako preizkušalo s kratkostično vezano žarnico moči okrog 60 W
 

Gonzo

Guru
1. sep 2007
9.414
9.691
113
EU
Ti verjetno misliš na šuko vtičnico s stranskimi peresi za ozemljitev, vendar naj bi bila zvezana kot navadna vtičnice brez tretjega kabla za ozemljitev. Lahko kratkostično premostiš fazo in ozemljitev vtčnice. Če je pravilno zvezana, bo varovalka v trenutku odklopila. Lahko uporabiš tudi žarnico kot obremenitev, vendar pazi da se ne dotikaš neizoliranih kontaktov.
 

cat

Fizikalc
3. sep 2007
915
81
28
Če je pravilno zvezano bo FID stikalo izklopilo tudi če ob izklopljeni varovalki premostiš ničlo in zemljo. Drugače pa voltmeter v roke in izmeri (ob vklopljeni varovalki seveda) napetost faza-zemlja in ničla-zemlja. Ponavadi ničla vsaj malo "plava" - razen če je izvedeno ničenje. V tem primeru bo ničla-zemlja dejansko 0 V.
 

Commodore

Fizikalc
14. jul 2008
1.967
40
48
Sicer za zdaj se nisem sel v "kurjenje varovalk", ampak se je pokazala ena druga fora, samo ne vem, koliko se je za zanesti: Ce je masinerija priklopljena na "sporno" vticnico in se s kaksnim bolj obcutljivim delom roke dotaknem aluminijevih (?) delov ohisja laptopa ali npr. zunanjega diska, se cuti rahlo zgeckanje. Ce vse skupaj priklopim na eno drugo vticnico, tega ni. Verjetno bi znalo biti kaj na tem, ker se spomnim, da sem enkrat zacasno imel na cisto navadni vticnici in je bil enak efekt.
 

Daniel

Guru
21. dec 2007
5.870
3.492
113
Zanimivo, da se ti to dogaja na laptopu, ki ima zunanji napajalnik in nekateri sploh nimajo šuko vtičnice do napajalnika. Bolj bi bilo za pričakovati kaj takega na navadnem hišnem računalniku.
 

telex

Fizikalc
24. dec 2007
5.832
47
48
Poskusi za 180° obrniti vtikač v vtičnici, da boš videl ali te še vedno trese. Napaka pa je lahko v vtičnici, kablu med napravo in vtičnico ali v sami napravi.
Najlažje preveriš ali je ozemljitev v vtičnici priključena z uporabo volt metra. Med fazo in zaščitnim kontaktom ti mora prikazati tam 230V napetosti. Preveriš lahko tudi z izvijačem s funkcijo faznega preizkuševalca. Medtem, ko preverjaš prisotnost napetosti v vtičnici (lučka v izvijaču sveti) se s prstom druge roke dotakni zaščitnega kontakta. Če je povezava z ozemljitvijo prisotna bo lučka v preizkuševalcu zasvetila močneje. Obstaja tudi metoda z žarnico (opisana zgoraj), katera pa je bolj primerna za preizkus delovanja zaščitnega stikala (FID) (pri 40 W žarnici FID 500 mA ne sme izpasti, pri 60 W pa mora).

Vsekakor pa ti priporočam, da pokličeš strokovnjaka, kateri ti bo s posebnim instrumentom izmeril električno instalacijo. Življenje je le eno in neponovljivo.
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
16.132
4.112
113
Najprej človeku predlagaš da vtakne prst v vtičnico potem pa moraliziraš o enkratnem življenju!
grims-1.gif


Najbolje enostavno lahko (zadostnost) ozemljitve preveriš z osnovno prenapetostno zaščito ki ima ponavadi lučko za ustreznost ozemljitve (oz. ustrezno delovanje zaščite). Ker avtor pravi da že ima UPS naj preveri če ima UPS to lučko (eni imajo integrirano zaščito).
 

Commodore

Fizikalc
14. jul 2008
1.967
40
48
UPS te lucke nima, ima jo pa Belkinov razdelilnik z zascito - in na njem gorita obe lucki ne glede na to, kam in kako obrnem. Tisto, da se cuti na laptopu in nekaterih zunanjih diskih, pa tudi meni ni cisto jasno (ker vse dela na nizkih napetostih), je pa res, da imajo vsi omenjeni prav schuko vtikac.
 

telex

Fizikalc
24. dec 2007
5.832
47
48
Citat:
Uporabnik Utisevalec pravi:
Najprej človeku predlagaš da vtakne prst v vtičnico potem pa moraliziraš o enkratnem življenju!
grims-1.gif
Ah daj no... prst v vtičnico
sprasujem se.gif
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
16.132
4.112
113
Citat:
Uporabnik telex pravi:
Medtem, ko preverjaš prisotnost napetosti v vtičnici (lučka v izvijaču sveti) se s prstom druge roke dotakni zaščitnega kontakta..

To jst razumem kot da v eno roko primeš fazenprifer (pravilno tako da imaš palec na kontaktu s čimer vzpostaviš napetost med fazo in tvojo "zemljo") z drugo roko pa primeš za ozemljitveni kontakt v vtičnici. No recimo da je to taka samomorilska ideja, kaj lahko vse gre narobe niti ne mislim razlagat ...