Radiator

SJTV1

eV12
18. jul 2007
19.378
1.241
113
www.adriamedia.si
Imam en problem. Dabnes sem zalaufal gretje (da sprobam), pa se je izkazalo, da 1 radiator, v kopalnici ("lojtra", je tudi najvišji v hiši) ne greje. Ventil je odprt, sem tudi termostatsko glavo snel, igla se prosto premika. Zaprl vse ostale radiatorje, še vedno ne greje.
Ker imam za te stvari boljkote 2 levi roki, bi v čatertek ali petek rabil kakega mojstra, da stvar pogleda/poravi/zamenja. Kdo koga pozna, da bi lahko na hitro uletel? Lokacija: Lj-Brezovica.
 

softi

asfalter
30. avg 2007
33.298
486
83
okolica metropole
če je najvišji je

lahko zrak notri, si odzracil
premalo pritiska v sistemu.

oboje lahko resis z dvema levima, sam moras imet usesa, zrak, oci, pritisk
smile-1.gif
 

Benady

Fizikalc
20. jul 2007
6.825
1
38
Lahko je tudi premajhna hitrost črpalke oz prešwoh ærpalka, če nima nastavljive hitrosti.

Najverjetneje bo pa kar zračni žep v lojtri.
 

Benady

Fizikalc
20. jul 2007
6.825
1
38
Ja ali pa kar oba ventila na priključku
smile-1.gif
tudi to smo že doživeli

Ampak to se vse da rešit...imbus 6 ali pa 8, sem že malo pozabil
rolleyes-1.gif
 

SJTV1

eV12
18. jul 2007
19.378
1.241
113
www.adriamedia.si
Odzracen, povratni ventil odprt, pritiska dovolj. Vse to sem sprobal preden sem vprasal. Zato pa rabim mojstra.

Benady: katera ventila na prikljucku? A je poleg termostatskega in izhodnega se kaksen?
 
Nazadnje urejeno:

Benady

Fizikalc
20. jul 2007
6.825
1
38
Pri "lojtrci" drugega ni, pri navadnih pa sta dva na priklopu, da lahko zapreš in menjaš/snemaš radiator

Takole je priklop iz stene, v tem primeru na ploščat izvijač
1195594-ventila.jpg
 

Priponke

  • 1195594-ventila.jpg
    1195594-ventila.jpg
    37,5 KB · Ogledi: 1.211

Benady

Fizikalc
20. jul 2007
6.825
1
38
Radiator sam po sebi verjetno ne...napeljavo lahko otipaš do kam je topla? No dvomim, zih je v steni...

Laufat sistem in večkrat probat odzračit na vrhu lojtre...kaj več idej pa nimam.
 

jurga

Fizikalc
5. mar 2010
1.750
50
48
podravska
nisi napisal kateri sistem imaš,dvocevni ali enocevni?? kateri ventil imaš na lojtri in kako je vezan (sredini.z streni ventil z cevko ,ali klasika priklop levo in desno.) varjant je več pa tudi vantil je lahko problem,daj ti to malo poslikaj od blizu pa boš stvar sam rešo.
sprasujem se.gif
 

SJTV1

eV12
18. jul 2007
19.378
1.241
113
www.adriamedia.si
Cev je vroča do vstopnega (termostatskega) ventila, zato tudi sumim, da je ventil crknil. Pa priklop lojtre je klasika, levo spodaj vstopni, desno spodaj izstopni ventil.
In kot rečeno, vse ostale radiatorje sem zaprl, da gre pretok le proti temu, ko noče delat (ravno zago, da izločim vpliv pumpe). Ne pomaga.
Saj samemu se mi v bistvu ne da matrat s tem (razen če bilo kaj res preportega), rad bi samo enega mojstra našel da mi jutri dopoldan to porihta, da imam mir pred tem.
 
Nazadnje urejeno:

Benady

Fizikalc
20. jul 2007
6.825
1
38
Je še ena fora...snemi termostatsko glavo in nam povej, kakšne oznake imaš na ventilu..verjetno bodo kake številke, pikice...tisto mora biti pravilno nastavljeno, preden se glava natakne

Najbolš da poslikaš
 

SJTV1

eV12
18. jul 2007
19.378
1.241
113
www.adriamedia.si
Evo:

Vsi ostali radiatorji imajo tak dovod&odvod:



Lojtra ima klasiko levo in desno spodaj (slednjega, odvodnega, sem preveril in je odprt - do konca v nasprotni smeri urnega kazalca):



Gor je Danfossov termostatski ventil (in dovodna cev do ventila je vroča!):



Če glavo ventila snemem, igla pride ven




In to je to, radiator ostaja mrzel (tudi če tremostatsko glavo snamem in je ogla zunaj)
 

Benady

Fizikalc
20. jul 2007
6.825
1
38
Ko je glava sneta, ali se še kak del da vrteti - obračati?

Morda 6 robi del, morda tistile narebren obroček?

Na 6robem delu vidim neke oznake (pri igli), zna bit tu keč

Poskusi 6robi del obrniti levo-desno (pa pazi da ne boš česa odšraufal
smile-1.gif
)
 
Nazadnje urejeno:

jurga

Fizikalc
5. mar 2010
1.750
50
48
podravska
ja imaš danfusa ! na samem ventilu ja ena zareza ,jo moraš najti ! srebrni obroček ima številke od 1do 7 in črko N. Obračaj ta srebrni obroček v smeri urinega kazalca tako dolgo da boš črko N nastavil na zarezo ki je na ventilu potem pa obroček mara zaskočiti ,tako je ventil odprt na polno,ti ventili imajo to funkcijo da se da nastavljati pretok za vsak radiator posebej samo tega monterji ne nastavijo ali pa ne znajo.poglaj si tudi to na spletni strani danfusa pa ti bo jasno
write.gif
 

jurga

Fizikalc
5. mar 2010
1.750
50
48
podravska
če gledam to tvojo sliko se mi zdi da je zareza na vrhu ventila drugi široki utori ki jih je4 komadi pa so za temostatsko glavo
 

Benady

Fizikalc
20. jul 2007
6.825
1
38
Sliko povečaj in boš videl zarezo na medeninastem delu, pa tudi oznako N na plehnatem obročku - nista poravnana čisto, sta pa skoraj
1195906-ventil.jpg
 

Priponke

  • 1195906-ventil.jpg
    1195906-ventil.jpg
    28,4 KB · Ogledi: 331