Problem radiatorji - samo polovica topla

guardy

Guru
3. avg 2007
8.516
1.109
113
Obišči stran
Double-Universal-Radiator_large.jpg


V novem/starem stanovanju je problem z ogrevanjem, oz. radiatorji

V sobi je radiator takega izgleda. Dvižni vod (tavroča cev) je na zgodnji ventil, povratni pa na spodnji. Težava je, da je radiator na zgornji polovici vroč, na spornji pa le mlačen oz bolj kot ne hledan.

Ali gre za napačen priklop ali kaj drugega? Zraka v radiatorju ni...

V kopalnici je zmontirana lojtra, ampak je problem isti...

hvala za mnenja.
 

joejoe

Pripravnik
30. dec 2007
812
1
16
Pri naših radiatorjih je na povratnem vodu tudi ventil. Z njim lahko uravnavaš pretok vode skozi radiator. Preveri, če imaš tak ventil in če je odprt.
 

guardy

Guru
3. avg 2007
8.516
1.109
113
Obišči stran
Citat:
Uporabnik joejoe pravi:
Pri naših radiatorjih je na povratnem vodu tudi ventil. Z njim lahko uravnavaš pretok vode skozi radiator. Preveri, če imaš tak ventil in če je odprt.

So ventili, zgoraj termostatski, odprt na polno, spodaj navaden, odprt na polno.
 

dsf

izbrisani
6. sep 2007
10.019
1
36
To je zaradi počasnega toka vode po ceveh. Zgoraj priteka vroča voda , v radiatorju se ohladi in vrača se kot mrzla. Menim pa da bi moral cel radiator gret ker je nazivna moč radiatorja računana na cel radiator ne samo na pol.
 

vincent

Guru
Osebje foruma
31. avg 2007
13.301
1.925
113
Slab pretok. Zdaj zakaj e slab rpetok je pa drugo vprašanje. OBičjano so problemi ravno na priklopnih ventilih kjer...ali ga kaj sračka termostatski ventil ali pa je priprt ventil na izpustu iz radiatorja (novejši, ki imajo priklop od spodah - vhodna in izgodna voda - H člen, imajo za regulirat tudi tam, plus ekateri imajo možnost povratka že na samem H členu....zdaj ti tega nimaš, takod a vsaj ta problem odpade).

V kolikor naj bi bili ventili OK potem je problem nekje drugje..najprej povečaj pretok črpalke (če imaš lastno etažno ogrevanje in seveda črpalko z možnostjo nastavitve vrtljajev).

Samo keromenjaš še lojtro z istim problemom bi se lahko sklapelo da je v celotnem sistemu preslab pretok vode (skoraj ničelen)...ima pa tudi lojtra drugače možnost regulacije povratka...tako a tudi tam preglej če so vsi ventili odprti do konca.
 

Floki

Guru
6. sep 2007
10.130
3.185
113
Omeni problem upravniku bloka boš videl kaj bo rekel
evil.gif
verjetno njim taka situacija čisto ustreza
 

bluub

Fizikalc
9. jan 2008
686
39
28
Kaj pa odzračevanje radiatorjev, a ni to vzrok da se radiator neenakoerno segreva???
 

guardy

Guru
3. avg 2007
8.516
1.109
113
Obišči stran
Citat:
Uporabnik Floki pravi:
Omeni problem upravniku bloka boš videl kaj bo rekel
evil.gif
verjetno njim taka situacija čisto ustreza

Ja, je bil hišnik pri meni in pravi, da je to zato, ker imajo nastavljeno da ko je bolj mrzlo, da povečajo temperaturo vode. Da so to pred leti naredili zaradi prihranka. Ampak, zunaj je sedajle že kar mraz, radiatorji so pa še zmeraj napol mrzli hehe.


Glede ventilov sem ob nakupu stanovanja zamenjal vse, tako termostatske kot navadne na povratnem vodu. V sobi je bil že predhodno menjan radiator, v kopalnici pa sem ga zamenjal jaz.

Bom pa šel en dan do zgornjih sosedov pa za foro povprašal, če imajo isti problem. Je pa to 10 nadstropna stolpnica, tako da nimam vpliva na pretok...
 

guardy

Guru
3. avg 2007
8.516
1.109
113
Obišči stran
Citat:
Uporabnik Romzi pravi:
Načeloma to ne predstavlja problema - če vas ne zebe.

mene ne, ko pridem mi je zmeri vroče, fotr pa mat pa mal jamrata. Pa je u flatu 21 stopinj recimo ko ni nikogar, pa 22 ko sta notr...

Je pa to pritličje
 

b_t

Pripravnik
17. okt 2007
310
7
18
Definitivno zrak v radiatorju. Odzračuj dlje časa, tudi če teče voda ven, jo lovi v večjo posodo.
Ali imate sploh odzračevalne ventile, ker ponekod so namontirani samo v zgornjem nadstropju?
 

guardy

Guru
3. avg 2007
8.516
1.109
113
Obišči stran
Citat:
Uporabnik b_t pravi:
Definitivno zrak v radiatorju. Odzračuj dlje časa, tudi če teče voda ven, jo lovi v večjo posodo.
Ali imate sploh odzračevalne ventile, ker ponekod so namontirani samo v zgornjem nadstropju?

imamo, zraka ni v radiatorju, sem že precej vode vn spustil
wink-1.gif
 

veselilisjak

Sloven´c
22. jul 2007
25.329
356
83
39
Da se uštulim v temo.

Vse radiatorje sem odzračil, samo enga ne morem-se še vedno pretaka v njem. Poskusil sem ko pumpa ne laufa in ko laufa pa ni efekta.

Je pa na istem nivoju kot ostali, višji sta le še dve lojtri.
 

oriolus

Fizikalc
12. avg 2009
3.787
15
38
125
Če je kljub odzračevanju še vedno problem slabo pregretega radiatorja, je morda vzrok pri slabi namestitvi - radiator ni vodoravno montiran in posledično je odzračevalni ventil nižje, zrak pa se zadržuje na drugi strani. Samo ugibam.
 

veselilisjak

Sloven´c
22. jul 2007
25.329
356
83
39
Vidiš, na to pa nisem pomislil. Sicer greje cel, ampak tisto pretakanje mi gre na živce. Če je ventil na polno odprt se sliši, če ga dam na 3 pa ne.
 

Romzi

Guru
4. sep 2008
9.636
3.450
113
Dobrova pri LJ.
Pa saj so že napisali da je radiator pol vroče-pol hladno posledica (pre)majhnega pretoka.
Neodzračen radiator je mrzel na vrhu in ne spodaj.
 

vincent

Guru
Osebje foruma
31. avg 2007
13.301
1.925
113
Citat:
Uporabnik bluub pravi:
Kaj pa odzračevanje radiatorjev, a ni to vzrok da se radiator neenakoerno segreva???

Tam imaš ravnoobratno..zgoraj mrzel (zrak) spodaj topel.