Citat:
Uporabnik bula pravi:
Matematika pravi nekako takole: za gretje 1l vode za 25 stopinj C rabimo 4200J*25=105000J, kar je 0,03kWh, če pa jo hočemo segreti v 1 minuti pa moč 1,8kW. Za gretje 4l vode za 25 stopijC na minuto rabimo cca 7,2kW, to pa je na 1 fazi 32A. In to ob 100% izkoristku, vhodna voda pa mora imeti najmanj 10 stopinj, da bo izhodna imela 35 stopinj.
4l/min pa ni ravno udobno tuširanje, voda bolj curlja kot teče.
Izračun gre nekako tako:
Oriolus je nameril 2,25l/min, kar je 0,0375l/s oz. 0,0375kg/s
P=0,0375kg/s*4,2kJ*25K=3,93kW; če privzamemo izkoristek 95%, je potrebna moč 4,15 kW, kar pa predstavlja že 18A pri 230 VAC.
Pri 3x20A bi se izšlo, če tisti čas na isti fazi ni nobenega drugega porabnika - en sušilnik za lase lahko povzroči izpad faze.
Poleg tega je Oriolusova količina res minimalna, za umivanje (daljših) las verjetno že neprimerna.
Klasika
15l z enako močnim grelnikom čas zmanjša na polovico.