Podaljšanje elektro kabla

jest5

Guru
18. avg 2007
26.094
-8.767
113
Bakreni spoji čez xy let tudi ne zgledajo glih najlepše, če smo že pri tem.
 
I

Izbrisan uporabnik 474

Prišlo bo do oksidacije med cinjenim spojem in sponko, vendar primarna naloga sponke v tem primeru ni kontakt, temveč mehanska zaščita pred razvitjem žičk ali lomom spoja...

V omrežni napetosti (pa tudi višji) sem že videl cinjene spoje (ni redko) vendar ne paralelno, temveč zvito in mehansko zaščiteno. najbolj ziher spoj. Pa ne govorim o domačih elektronikih, ampak recimo Siemens, Toshiba, medicinski aparati, RTG do ABB elektro postaj.

Cin po 20 letih zgleda zgoraj potemnjen (oksidiran), znotraj pa takšen, kot tisti dan, ko so ga zacinili. Hladen (mrzel) lot ni oksidacija cina po 20 letih in je dandanes že zelo redek pojav pri sestavljanju elektronskih komponent.

Cin z svincem se še danes uporablja, pač aparat potem ni RoHS. Še vedno ga pa lahko kupiš - tako cin v žici kot pasto za SMD. Razlika v modernih cinih (tistih brez Pb) in tistimi z Pb je samo v višji temperaturi taljenja, delo z njim pa je pravzaprav enako. Recimo SMD pasta z Pb ima tališče nekje pri 180 - 200 st. C, tista brez pa okrog 230 st. C. Ker pa elektronski elementi ne zdržijo takšnih temperatur dolgo časa, je pri pastah brez Pb pač potrebna večja previdnost oz. boljša kontrola temperature.

na oko ne ločiš spoja pri cinu z Pb in tistim brez, tudi ni razlike med njima glede kvalitete.
 
I

Izbrisan uporabnik 474

Pri remontih naših naprav najdem povsem črne bakrene žice, kljub temu da so na koncih zaščitene z tulci. Pač oksidacija bakra, nisem pa še doživel, da bi prišlo do loma, izgube kvalitete signala, prebojev ali česa podobnega. Pač površina je oksidiran, znotraj pa je še vse OK
 

Benady

Fizikalc
20. jul 2007
6.825
1
38
Doze in vmesne rebraste cevi niso kar same sebi namen. Namenjene so izi menjavi kabla - potegneš ga v eni dozi ven in uvališ novega not. Kaj boš pa ti naredil, ko ga boš recimo ob obešanju slike prevrtal in bo zagipsan? Jeba...
 

igi

Guru
13. okt 2007
5.642
1.226
113
Celje
Citat:
Uporabnik Benady pravi:
Doze in vmesne rebraste cevi niso kar same sebi namen. Namenjene so izi menjavi kabla - potegneš ga v eni dozi ven in uvališ novega not. Kaj boš pa ti naredil, ko ga boš recimo ob obešanju slike prevrtal in bo zagipsan? Jeba...

Pa si ti to že kdaj poskusil? moraš imeti res srečo ali pa ravno linijo, da je kaj takšnega izvedljivo. Sploh pri novogradnjah, ko je vse v ploščo zalito...

Nazadnje, ko sem menjeval kabel, sem za dobre 3 metre porabil 2 uri, en deci Prila, pa jeklen foršpan skoraj utrgal... Največkrat pa je zadeva skoraj neizvedljiva.

Se pa vsaj bolje počutiš, če imaš v ceveh
wink-1.gif
 

SJTV1

eV12
18. jul 2007
19.381
1.244
113
www.adriamedia.si
Hja, pri meni je lani elektricar na ta nacin porihtal precej metrov kabla, nekaj zamenjal, nekaj dodal. Je pa res, da gre vcasih lepo, vcasih pa pac ne ...
 

igi

Guru
13. okt 2007
5.642
1.226
113
Celje
Citat:
Uporabnik SJTV1 pravi:
Hja, pri meni je lani elektricar na ta nacin porihtal precej metrov kabla, nekaj zamenjal, nekaj dodal. Je pa res, da gre vcasih lepo, vcasih pa pac ne ...

tudi pri tebi je bila tista linija iz dnevne sobe do zunanje enote klime prava muka za kabel not spravit
smile-1.gif
 

SJTV1

eV12
18. jul 2007
19.381
1.244
113
www.adriamedia.si
Citat:
Uporabnik igi pravi:
Citat:
Uporabnik SJTV1 pravi:
Hja, pri meni je lani elektricar na ta nacin porihtal precej metrov kabla, nekaj zamenjal, nekaj dodal. Je pa res, da gre vcasih lepo, vcasih pa pac ne ...

tudi pri tebi je bila tista linija iz dnevne sobe do zunanje enote klime prava muka za kabel not spravit
smile-1.gif

Ja, vem
grin1.gif


Pa še ena čisto kratka tud, se je električar matral precej časa, pol je pa vse ven pobral pa na novo not porinil. Vse ostalo je pa kar letelo, pa je na enem mestu res na knap noter rinil dodatni kabel.
 

jetamp

Fizikalc
5. sep 2007
3.536
72
48
Kranj
Citat:
Če že potem se polota samo konce (mehkih - pletenih) žic zato da se ne razparajo, ampak ko daš čez kleme/spojko/whatever cina vmes ne sme bit, ker če je se zgodi zgoraj našteto.
V bivši firmi smo vrsto let cinili kontakte ravno zaradi tega, da so lažje šli v priključne sponke kontaktorjev. Vendar sčasoma se cin zaradi tokovne obremenitve posede in posledica je skurjen kontaktor. Že po enemu letu si lahko vijak dodatno privil za 360st. Govorim za moči cca 3kw.
Ko smo dali tak aparat na VDE atest so nam ga gladko zavrnili. Obvezni so bili tulci oz konični vtiči.
 

Robert

Majstr
21. jul 2007
2.655
473
83
Tolmin
Citat:
Uporabnik jetamp pravi:
Citat:
Če že potem se polota samo konce (mehkih - pletenih) žic zato da se ne razparajo, ampak ko daš čez kleme/spojko/whatever cina vmes ne sme bit, ker če je se zgodi zgoraj našteto.
V bivši firmi smo vrsto let cinili kontakte ravno zaradi tega, da so lažje šli v priključne sponke kontaktorjev. Vendar sčasoma se cin zaradi tokovne obremenitve posede in posledica je skurjen kontaktor. Že po enemu letu si lahko vijak dodatno privil za 360st. Govorim za moči cca 3kw.
Ko smo dali tak aparat na VDE atest so nam ga gladko zavrnili. Obvezni so bili tulci oz konični vtiči.

No pa je nekdo le napisal pravo negativno izkušnjo z posledicami
cool-1.gif


Ko tukaj čitam o cinjenju močnostnih kablov in kako je potem vse "oh in sploh" me kar zvija. Če se komu da naj poišče na forumu Elektronik.si predpis, ki PREPOVEDUJE! spajkanje koncev žic !

Zakaj je prepovedano je citirano zgoraj.
Ko priviješ finožični kabel se žice lepo sploščatijo in naležejo po večji površini. Če daš primerno tulko se tudi lepo razporedi.

Ko pa ti pociniš pa prime samo na "dveh" majhnih točkah kjer pride do pregrevanja in posledično se cin zmehča in izgubi stik in malo poiskri, kar še segreje spoj in to se ponavlja, vmes pa lepo iskri, kuri, dela motnje po celi bajti,...
uf-1.gif


Ko vam bo kaj zagorelo in bo prišel izvedenec zavarovalnice mu tudi povejte, da je vaš električar Pepi vse lepo pocinil
zmaga.gif



Pa še za tistega, ki bo štukal UTP s silikonkami:

Obe žicki lepo posukaj in vtakni v eno luknjo ter stisni - silikonke so ponavadi za malo debelejše žičke (0,6mm)
wink-1.gif
 

Mato

Majstr
3. okt 2007
2.093
406
83
Pišete o dveh različnih stvareh. Ena je logična, druga pač ne. Kdor pa tega ne vidi, naj pa rajši ne piše.
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
16.156
4.134
113
Logično je vedno enostavno, pravila so vedno enostavna .. pravilo je da se v hišni napeljavi NE lota.

... seveda v določenih pogojih ne bo nič narobe, ampak folk prebere na forumu vse na pol in potem dobiš točno napisane posledice.

Skratka cin ne koristi, kvečjemu škoduje.
 

veselilisjak

Sloven´c
22. jul 2007
25.329
356
83
39
Citat:
Uporabnik Robert pravi:

Pa še za tistega, ki bo štukal UTP s silikonkami:

Obe žicki lepo posukaj in vtakni v eno luknjo ter stisni - silikonke so ponavadi za malo debelejše žičke (0,6mm)
wink-1.gif

V sponki sta dve luknji-vsaka za svojo žico.

Še eno vprašanje; za luči na terasi moram podaljšati 5-6 metrov 3x1,5 kabla; verjetno je najbolje inštalirat dozo in v njej zvezat? Preko bo fasada.
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
16.156
4.134
113
Če imaš možnost, potem podometno dozo, štukaš s vrstnimi sponkami in čez izolir trak
grims-1.gif
+ instalacijsko cev/kanalček do kjer rabiš.

Čez 10 let vse prav pride pravijo in se niti toliko ne motijo!
evil.gif


Edit: pa za luč 1.5mm kabel je malce škoda bakra, no po drugi strani pa če je do mesta kjer imaš sedaj že tak kabel, je tole bolj pravilno, razen če vmes ni še ene varovalke.
 
Nazadnje urejeno:

Robert

Majstr
21. jul 2007
2.655
473
83
Tolmin
Citat:
Uporabnik patriot pravi:
Citat:
Uporabnik Robert pravi:

Pa še za tistega, ki bo štukal UTP s silikonkami:

Obe žicki lepo posukaj in vtakni v eno luknjo ter stisni - silikonke so ponavadi za malo debelejše žičke (0,6mm)
wink-1.gif

V sponki sta dve luknji-vsaka za svojo žico.
.

Ja luknjici sta ampak ti bo morda na kontaktu izgubljalo stik, ker je UTP pretanek - sploh Cat.5
Verjetno imaš sponke UR2 ali UY2, ki se največ uporabljajo pri telefoniji - tam je največ žic 0,4-0,6mm. Utp je precej tanjši
wink-1.gif

Sem se precej preje..l zaradi tega
tongue-1.gif

Na 8. strani PDFja imaš tipe in za kakšen kabel so.
http://multimedia.3m.com/mws/m...%20Brochure.pdf
 

veselilisjak

Sloven´c
22. jul 2007
25.329
356
83
39
Tnx

Sem pregledal sponke, ampak nič ne piše, imajo pa rdeč čepek. Tako da so verjetno tiste, ki si jih omenil.

Itak je to za domofon, ostalo imam pošlihtano. Mojster se je pač malo uštel pri dolžini.

Človek se vsak dan nauči kaj novega. Sam sem navajen "delat" s konkretnimi kabli, ne z žičkami.