Ozemljitveni vodnik v mansardi ima 115V !!!

nadebudnez

Pripravnik
4. okt 2010
243
0
16
V družinski hiši, stari cca. 40 let, v kateri je mansarda v uporabi zadnjih 15 let, sem zrenoviral otroško sobo za hčerko. Danes sem nameščal vtičnice, stikalo in luč. Po namestitvi sprobam vtičnico s "faznbriferjem" in ugotovim, da mi tlivka sveti v eni luknji (faza) in tudi na ozemljitvi (rumenozelena žica). Ker sem zaradi pohištva to vtičnico prestavil/podaljšal sem bil prepričan, da sem v dovodni dozi "zajebal". Pa je bilo tam enako, masa ima fazo.

Da skrajšam, na koncu sem na vseh vtičnicah v mansardi ugotovil, da je na masi tudi faza. Sem izmeril tudi z voltmetrom in med nulo in fazo je cca. 230 V, med nulo in ozemljitvijo je pa 115 Voltov. In tako je že očitno celih 15 let. Ali pa vsaj od leta 2006, ko mi je elektrikar zmontiral novo električno omarico v hiši.
Iz nje gre tudi en tokokrog v mansardo. Aja, še to, v vseh vtičnicah en štuk nižje na masi ni faze.

Kaj naj sedaj storim. Tako ne morem pustiti, ker imam 2 letno hčerko. Jaz sem se sedaj dotaknil te 115V mase pa ni nič, vendar....

Nekje sem že prebral, da na maso lahko pride faza zaradi indukcije in ker ni vodnik za maso priklopljen na glavno ozemljitev v hiši (valjanec). Potemtakem, glede na to, da spodaj ni problema, je treba pregledati kabel od omarice do prve mansardine doze. In kaj če ugotovim, da v prvi mansardini dozi ni mase? Napeljava je stara, ni v inštalacijskih ceveh.
 

Slovenet

Guru
21. jul 2007
4.461
575
113
44
Še vedno Rdeči revirji
Dejansko v kompletni mansardi nimaš ozemljitve. Posledično imaš vse ozemljitvene vodnike odklopljene. Sicer so po ps-u lepo skupaj povezani, samo kaj ko niso nikamor priklopljeni. Posledično ti "ozemljitveni vodniki" plavajo

Prva najbolj prava rešitev je, da jih povežeš na ozemljitev.

Druga malce sporna rešitev pa je, da jih vse skupaj spojiš na ničelni vodnik. Ta način se je včasih uporabljal. Načeloma je ničelni vodnik nekje priklopljen na zemljo. Samo težava pri taki vezavi je, ker nimaš blizu ozemljitve, kar ima za posledico večjo upornost zemlje.
 

Samojed

el. zaščita
Osebje foruma
19. sep 2007
2.157
55
48
Osrednja Slovenija
Podoben odgovor sem ti dal že na drugem forumu.

To, da je ozemljitev priklopljena na dovod ničle se pa še vedno uporablja. Ta vezava ima naziv TN-C-S - do omarice je dovod 4 žilni - skupen PE in N vodnik, ki se mu reče PEN vodnik - oznaka C v nazivu, od omarice do vtičnic pa sta PE in N vodnik vodena ločeno - S črka v nazivu.
 

Ralliart

Fizikalc
26. sep 2007
4.764
3
38
Citat:
Uporabnik Slovenet pravi:


Druga malce sporna rešitev pa je, da jih vse skupaj spojiš na ničelni vodnik. Ta način se je včasih uporabljal. Načeloma je ničelni vodnik nekje priklopljen na zemljo. Samo težava pri taki vezavi je, ker nimaš blizu ozemljitve, kar ima za posledico večjo upornost zemlje.

To mislim da ni uporabljeno kr tako ker je bilo vcasih ampak zato ker imas 2 varianti, ena je ozemljitev na nulo, druga pa ozemljitev na valjanec, eno je ko si blizu trafo postaje, drugo pa ko si kot samostojen objekt. Vsaj nekako tako sem si zapomnil.