Obračunska moč, obračunske varovalke ???

lemar

Fizikalc
8. jan 2008
406
57
28
Pozdravljeni,

ker mi je elektrika bolj španska vas, prosim za razlago navedenih pojmov pri priključku el. energije

7 kW oz. z vgrajenimi obračunskimi varovalkami 1x25A, 1x35A, 3x16A in 3x20A

7kW mi je jasno, nimam pa pojma kaj je z varovalkami? 1x, 3x ? ali gre tu za enofazni oz. trofazni priključek ali pa za št. glavnih varovalk oz. število neodvisnih vej vezanih na števec? ali pa kaj tretjega?

LP
 

Hanzi

Guru
27. jul 2007
47.661
6.705
113
pri taščici
1 oziroma 3 ti pove da imaš enofazni oziroma trifanzni štrom. vsaka faza ima tudi svojo varovalko. Kako pa je le ta varovalka močna(koliko kw lahko teče čez njo ne da bi jo scvrlo) ti pa pove A (amperaža) varovalk). To je po kmečko, na štromarsko razlago pa še mal počakaj.
Zdele se ne bom delal pametnega kako iz amperov dobijo 7kw obračunske moči
 

bluub

Fizikalc
9. jan 2008
686
39
28
P = A*I iz laične fizike P je moč A je tok, I je napetost, pri snofaznem toki je napetost I med nulo in fazo 220, pri trifaznem toku ja je napetost med tremi fazami 380.

lp bluub
 

jetamp

Fizikalc
5. sep 2007
3.532
68
48
Kranj
Citat:
P = A*I iz laične fizike P je moč A je tok, I je napetost,

Tole tukaj pa neki ne štima
ne-ne-1.gif
 

telex

Fizikalc
24. dec 2007
5.832
47
48
Citat:
Uporabnik Hanzi pravi:
...se ne bom delal pametnega kako iz amperov dobijo 7kw obračunske moči
Tašno moč ne dobijo po nobeni fizikalni formuli, pač pa po politični. Pač dogovrili so se, da je za tašne varovalke ekvivalentni prispevek toliko kilovatov (lahko bi rekli tudi točk).
Če pa koga zanima, se moč izračuna kot :

P= 230*tok pri eno faznem sistemu in
P=1.73*400*tok pri trifaznem sistemu.

Za vrednost "tok" vstavite tokovno zmogljivost varovalke.
 

dekca

alter gentleman
25. jul 2007
3.964
0
36
123
Moram te popraviti:

> P=1.73*400*tok pri trifaznem sistemu.

P=1,73*230*tok pri trifaznem sistemu.