Nujno - problem z vodo...

MUC

Majstr
4. sep 2007
1.736
100
63
V novi hiši imam na topli vodi montiran manometer in ko bojler prične greti pritisk naraste tako, da se števec kar obrne okoli - sklepam da gre preko 15 barov.



Zanima me:

- kot prvo, kako to odpraviti?

- ali je problem v bojlerju (da mu je crknil kak ventil) - je pa nov 70 litrski Vaillantov hranilnik toplote, povezan na plisnko peč

- ali bi moral vodovodar vgraditi kak ventil ki ob previsokem pritisku spusti pritisk ven

- sicer imamo normalen tlak 4-5 bare, tudi ko toplo vodo za sekundo odpreš, pade pritisk na topli vodi na toliko.



Hvala !!!!!
 
Nazadnje urejeno:

dekca

alter gentleman
25. jul 2007
3.964
0
36
123
Tak pritisk je odločno prevelik - če ti ne bo razfukalo bojlerja, ti bo pa vse pipe in ventile zjebalo. Vzrok je lahko v previsoki temperaturi vode. Kako pa ti je povezal bojler na centralno? Ker ponavadi vežejo posebno ekspanzijsko posodo tudi za toplo sanitarno vodo, pa varnostne ventile tudi vgradijo. Normalen tlak pri sanitarni vodi je tam nekje do max. 5 barov.
 

MUC

Majstr
4. sep 2007
1.736
100
63
Temperaturo vode lahko nastavljam, imam jo sicer sedaj na 55 stopinj..

Kako je vezano ne vem, peč in bojler pa sta eden zraven drugega..
 
Nazadnje urejeno:

boskosi

Fizikalc
4. sep 2007
1.423
1
38
ja samo od kod pa te polni da mu nabije na 15barov??? iz omrežja vodovoda ne dobi 15barov
 

sopotnik

Zelenc'
15. nov 2007
9
0
1
Jaz bi isto prvo podvomil v manometer - 15 barov !!!!!!!!!!! nemogoče, bi ti že ventil spustil pri takem pritisku
 

Robert

Majstr
21. jul 2007
2.649
466
83
Tolmin
Na bojlerju pri priklopu hladne vode(moder obrocek okoli cevi) je kaksen ventil ali kaj podobnega ?
Ponavadi je tam nepovratni varnostni ventil in ima zgoraj tudi rocko in manjso luknjico za iztok viska vode.
Lahko je ta okvarjen(ceprav je nov)
tongue-1.gif

Na tvojemu mestu bi znizal temperaturo vode dokler ne ugotovis napake-15 barov lahko napravi lepo eksplozijo
uf-1.gif
 