Težava so reducirani preseki cevi. Včasih so vedno imeli cev fi 100 mm - kar pod nobenim pogojem ni nikoli zadostovalo. Danes imajo nape izstopni priključek fi 150 in naprej, potem pa naletiš na strehi na Tondachov zračniški cegu, ki ima fi 130. Pa je upor!
Z dodatnim ventilatorjem ne boš skoraj nič naredil, ker ne gre samo za hitrost pretoka zraka. Gre za statični upor cevovoda in s tem povezano potrebno ustrezno karakteristiko ventilatorja samega. Z aksialnim ventilatorjem (ki je edini ustrezen za v kanal, to je to kar si ti želiš ), dobiš vlek komaj do kakih 150 mbar, potrebuješ jih pa 300 - 400. To dobiš z radialnim ventilatorjem, ki je konstrukcijsko precej drugačen, pa še mnogo tišji, kar je prav tako zelo pomembna karakteristika. (pa zopern za pucat, tudi to mu je karakteristika)
Torej - nabaviti moderno napo in postaviti ustrezne cevovode.