Na kak načim bi mi lahko grelec uničil inštalacijo

Pbutec

100. registrirani uporabnik
20. jul 2007
15.089
3.574
113
Marlbor
Star je taka:
V vtičnico sem imel vklopljen električni grelec max 2.000W, med laufanjem grelca mi je naenkrat ven vrglo varovalko (na to varovalko sta vezani samo 2 vtičnici, ki sta ena polek druge). Opazim, da električni grelec malo smrdi, če ga povoham od blizu. Dam nazaj noter varovalko in opazim, da lučke na grelcu svetijo, grelec se ne zalaufa, se pa voha smrad. Ga potegnem iz vtičnice.Ugotovitev - grelec je zanič, ker ne deluje več nikjer.
Sedaj pa problem, v teh dveh vtičnicah ni nekega pravega toka. S fasenpruferjem probam in faza sveti normalno kot v vseh vtičnicah. Če vtaknem napravo, enostavno ne deluje, niti ne vrže ven varovalke. Kaj bi lahko bilo narobe? Recimo vtaknem kalorifer, pa normalno sveti lučka, ko premaknem gumb na pozicijo gretje, se ne zgodi nič.
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
15.841
3.865
113
Skurjena nula mogoče. Če sta vtičnici ena zraven druge (in ne ena dvojna) je najbrž nek šalabajzar vlekel malce po svoje, tako da poglej spoje okoli teh dveh vtičnic.
 

vincent

Guru
Osebje foruma
31. avg 2007
13.191
1.807
113
Kot rečeno. Odklopi varovalko, odšravfaj vijak vtičnice in jo potegni ven...ter poglej žice..verjetno ti je osmodilo stik žic in vtičnice ali pa je sama vtičnica zanič.

(A če daš na ono sosednjo vtičnico (te iste varovalke) pa zadeve delajo ok?)
 

neo32

Pripravnik
23. okt 2010
635
0
16
Ce ti v obeh luknjah zasveti, potem imas definitivno skurjeno nulo, ampak ne v vticnici, ampak bolj vrjetno v omarici. Vrjetno ti je tudi zarad tega crknil grelec, ker je bla slaba nula in se je posledicmo vodnik pregrel oz mogoce celo prezgal.
 

Pbutec

100. registrirani uporabnik
20. jul 2007
15.089
3.574
113
Marlbor
Citat:
Uporabnik neo32 pravi:
Ce ti v obeh luknjah zasveti,
To misliš, da bi v isti vtičnici v obeh luknjah svetilo? Tega ni, sveti samo ena. Ker gre za ločeni vtičnici (ni ena dvojna), bom potem res najrajevelektričarja zaprosil za pregled omarice.
Lahko pa poskusim še obe vtičnici razdreti in preveriti, da so vredu kontakti. Ne vem pa katero napravo je varno priklopiti, da ni občutljiva in mi jo skuri? Ali lahko električar premeri kako z inštrumenti, potem sploh ne bom nič dotikal žic.
 

neo32

Pripravnik
23. okt 2010
635
0
16
Brez da bi pomeru zelo tezko recem, kaj imas narobe, ampak predvidevam da je z nulo nekaj narobe. Lahko pa je tudi faza, ker tisti preiskusevalci faz niso ravno tocni, kazejo napetost od 30V naprej, kar je pa veliko premalo, da bi ti kar koli delalo, vseeno pa ti zasveti.

Mas koga z instrumentom, da ti preveri napetosti proti nuli in zemlji?

Imas 1 fazni al 3 fazni prikljucek? Imas FID stikalo v omarici?
 

Pbutec

100. registrirani uporabnik
20. jul 2007
15.089
3.574
113
Marlbor
Sem se sedaj dogovoril z električarjem, da pregleda zadevo. Je pa 1 fazni priključek, z fid stikalom v omarici.
smirk-1.gif
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
15.841
3.865
113
"Odpri" obe vtičnici, če je bilo bolj po socialistično delano bodo kabli iz ene šli na drugo oz. ena vtičnica bo imela 1x več kablov. Tista je "glavna" in tam je verjetno prežgalo nulo. Videl boš po tem da je vse zasmojeno/stopljeno, lahko bo tudi žička v luftu.

Druga opcija je da se je razdelitev (spoj) delal pred obema vtičnicama, tu je verjetno potem podometna doza nekje nad/ob vtičnicama. Če imaš pa nesrečo je pa kabel štukan direkt v ometu in tu pride v poštev samo štemarca.

Za preverit kako zadeve stojijo lahko uporabiš preprost inštrument, reče se mu voltmeter. Če imaš recimo tudi ozmemljitev je potencial oz. odsotnost le-tega med zemljo in nulo dober pokazatelj da je nula odletela (ali pa faza če je faza problem).
 

Robert

Majstr
21. jul 2007
2.636
449
83
Tolmin
Citat:
Uporabnik Hanzi pravi:
Najcenejsi test je žarnica (obicajna, nekaj 10 centov) vezana na vtikač. Ce nimas instrumenta itd....

Tako je.
In še "prežgano nulo" boš lažje diagnosticiral.
Vtakneš noter eno žarnico (ne LED,CFL,...-na nitko!) in na drugi vtičnici z fazenpriferjem pogledaš, če svetita obe luknji
wink-1.gif

V takemu primeru je nekje res prekinjena nula.

Ampak saj veš, da je štrom [cenzura], ki se ne pusti šlatati. Če nisi vsaj malo vajen prepusti stručkotu
wink-1.gif