klima za ogrevanje

bisnen

Pripravnik
9. maj 2008
400
0
16
Pozdravljeni,
Ker se baje klime kupuje jeseni, se zanimam za nabavo sedaj tudi sam. Rabil bi klimo, ki bi se uporabljala tudi za ogrevanje. Površine je okoli 60 m2. Naj bi bila kvalitetnejša, da bo za nekaj časa mir. Kaj mi predlagate?
Hvala
 

igi

Guru
13. okt 2007
5.609
1.208
113
Celje
Za ogrevanje se precej dobro obnese Mitsubishi FD25VABH!

Ali pa kaj v tem cenovnem rangu. Skoraj ne moreš falit!

Ko se boš odločal pa napiši zasebno. Mogoče prideva kje skupaj...
 

bisnen

Pripravnik
9. maj 2008
400
0
16
Pa je to zadosti močna, ker se bo to uporabljalo na vikendu, in bi se ob klimi za kurjavo uporabljala le še kaminska peč.
Kolikšna je pa priključna moč (zanima me zaradi varovalk)?
Je pa res, da je v času zime vikend zaprt (spuščena voda..). Do sedaj se je ogrevalo s termoakumulacijsko pečjo.
 
Nazadnje urejeno:

igi

Guru
13. okt 2007
5.609
1.208
113
Celje
MSZ-FD25VA / MUZ-FD25VABH
ogrevanje deluje do -25
hladilna moč 1,1 - 2,5 - 3,5
grelna moč 1,5 - 3,2 - 6,3 (pri - 15 ima še vedno 3,5kW grelne moči)
Izkoristek pri hlajenju 5,15
izkoristek pri gretju 5,33

Maximalni obratovalni tok je 9,2 A.

Če je dovolj močna?
hja če imaš slabo izolacijo, namesto oken folijo,...
wink-1.gif
potem ne bo niti 10kw dovolj...

Izhajaj iz tega, da sedaj greješ s termoakumulacijsko pečjo, ki je koliko močna? in ti zadevo dovolj segreje?

Problem vidim mogoče le pri tem, da bo vikend pozimi ohlajen na 0 stopinj ali še manj, potem pa boš ti želel v 2 urah segreti na 23.
 

KobolM

Zelenc'
31. avg 2010
23
0
1
Primorska
Za 60m2 rabiš katerokoli klimo z cca 3,5kW grelne / hladilne moči. Proizvajalci so Sanyo, Mitsubishi, Toshiba, Daikin ... Cenovni razred omenjenih naprav je od 1100 EUR z montažo naprej.

Klima je zelo primerna za ogrevanje v prehodnih obdobjih, Oktober in November in potem spomladi Marec, April ... V zimskih razmerah pa je problem; razen če nisi doma v Kopru, ker nikoli nimaš tistega pravega občutka toplote, če sevida ne živiš v energetsko varčni hiši oz. stanovanju.

seveda boš imel v stanovanju pozimi toplo, če bo klima stalno prižgana z nastavljeno tem. na 25°C, vendar se potem zavedaj da bo šlo tudi kar nekaj elektrike.

Npr: Klima je stalno prižgana čez zimo in v povprečju kuri 5A toka

5x230V = cca 1kW el moči 1kW x24H = 24kW/h na dan trije meseci zime je 90 dni 24kW/h x 90dni = 2160 kW/h na zimo
1kW/h je cca 0,14 EUR 0,14 EUR x 2160 kW/h = cca 300 EUR za tri zimske mesece.

Malo premisli
 

igi

Guru
13. okt 2007
5.609
1.208
113
Celje
Citat:
Uporabnik KobolM pravi:
Za 60m2 rabiš katerokoli klimo z cca 3,5kW grelne / hladilne moči. Proizvajalci so Sanyo, Mitsubishi, Toshiba, Daikin ... Cenovni razred omenjenih naprav je od 1100 EUR z montažo naprej.

Klima je zelo primerna za ogrevanje v prehodnih obdobjih, Oktober in November in potem spomladi Marec, April ... V zimskih razmerah pa je problem; razen če nisi doma v Kopru, ker nikoli nimaš tistega pravega občutka toplote, če sevida ne živiš v energetsko varčni hiši oz. stanovanju.

seveda boš imel v stanovanju pozimi toplo, če bo klima stalno prižgana z nastavljeno tem. na 25°C, vendar se potem zavedaj da bo šlo tudi kar nekaj elektrike.

Npr: Klima je stalno prižgana čez zimo in v povprečju kuri 5A toka

5x230V = cca 1kW el moči 1kW x24H = 24kW/h na dan trije meseci zime je 90 dni 24kW/h x 90dni = 2160 kW/h na zimo
1kW/h je cca 0,14 EUR 0,14 EUR x 2160 kW/h = cca 300 EUR za tri zimske mesece.

Malo premisli

Se moram vmešati v tale izračun....

Po tvojem izračunu potrebuje vsak dan za ogrevanje prostora tam nekje 100kW toplotne moči? po tem takem bi za ogrevanje s termoakumulacijsko pečjo v treh mesecih porabil cca. 1200€?

To bo bilo, če bi imel šotor in ne hiše...

KLIMA JE TOPLOTNA ČRPALKA IN JA TRENUTNO JE SIGURNO MED NAJCENEJŠIMI VIRI OGREVANJA! IN JA POZIMI MORA BITI STALNO PRIŽGANA. Vendar je poraba elektrike še vedno ZELOOO majhna.
 

bisnen

Pripravnik
9. maj 2008
400
0
16
Kakšna pa je razlika med samimi proizvajalci?
Pa kot sem rekel, v zimskem času ni v uporabi. Zapre se konec novembra, odvisno od vremena in odpre v začetku marca. Včasih smo tam tudi čez novoletne praznike, sicer je vikend preko zime neuporabljen.
 

KobolM

Zelenc'
31. avg 2010
23
0
1
Primorska
Določenih zadev ne poznaš: ločiti je potrebno grelno / hladilno moč, ki je napisana na napravi npr 3.5 kW ali na peči na drva 22kW od električne moči, ki jo določena naprava potrebuje za samo delovanje ( el. motor v kompresorju, el. motor v ventilatorju ... )
Električni tok pri polni obremenitvi klima naprave z 3,5kW ogrevalne oz. hladilne moči, to pomeni da greje oz. hladi z 3,5 kW je cca 9A.
Ta podatek je napisan v teh. kartici izdelka.
Ker nobena klima ne deluje vedno na polno se predpostavil, da je obremenjena z polovično močjo, kar pomeni cca 5A toka iz omrežja. Glede na to predpostavko pa moj izračun drži precej točno.
 

matofill

Guru
18. sep 2008
3.695
761
113
Citat:
Uporabnik igi pravi:

ogrevanje deluje do -25
hladilna moč 1,1 - 2,5 - 3,5
grelna moč 1,5 - 3,2 - 6,3 (pri - 15 ima še vedno 3,5kW grelne moči)
Izkoristek pri hlajenju 5,15
izkoristek pri gretju 5,33

Zanima me bolj iz prakse, ker sem na svoji Inverter takrat top modelu 4 leta nazaj že tudi meritve delal, pa mislim, da pri gornjem podatku predvsem Izkoristek pri gretju ( Cop) manjka podatek, pri kateri temperaturi to velja, ker proizvajalec lahko to meri pri zunanji tempetarturi + 30 st C . U bistvu nisem pikolovski me pa na splošno zanima, kako se ti podatki berejo, da so primerljivi po različnih proizvajalcih, ker Panasonic je imel npr Copo faktor pri 10 st C 3,2, kar je pomenilo, da pri zunanji temp. +10 stC za porabljenih 1000 W energije odda v prostor 3200 W toplote, ali si narobe razlagam, naj eden malo razloži, ki so mu te zadeve kaj bolj jasne !
confused-1.gif
 

igi

Guru
13. okt 2007
5.609
1.208
113
Celje
Citat:
Uporabnik matofill pravi:
Citat:
Uporabnik igi pravi:

ogrevanje deluje do -25
hladilna moč 1,1 - 2,5 - 3,5
grelna moč 1,5 - 3,2 - 6,3 (pri - 15 ima še vedno 3,5kW grelne moči)
Izkoristek pri hlajenju 5,15
izkoristek pri gretju 5,33

Zanima me bolj iz prakse, ker sem na svoji Inverter takrat top modelu 4 leta nazaj že tudi meritve delal, pa mislim, da pri gornjem podatku predvsem Izkoristek pri gretju ( Cop) manjka podatek, pri kateri temperaturi to velja, ker proizvajalec lahko to meri pri zunanji tempetarturi + 30 st C . U bistvu nisem pikolovski me pa na splošno zanima, kako se ti podatki berejo, da so primerljivi po različnih proizvajalcih, ker Panasonic je imel npr Copo faktor pri 10 st C 3,2, kar je pomenilo, da pri zunanji temp. +10 stC za porabljenih 1000 W energije odda v prostor 3200 W toplote, ali si narobe razlagam, naj eden malo razloži, ki so mu te zadeve kaj bolj jasne !
confused-1.gif

Meritve so narejene pri 7 stopinj zunanje temperature

S temperaturo pa izkoristek pada!
 

igi

Guru
13. okt 2007
5.609
1.208
113
Celje
Citat:
Uporabnik KobolM pravi:
Določenih zadev ne poznaš: ločiti je potrebno grelno / hladilno moč, ki je napisana na napravi npr 3.5 kW ali na peči na drva 22kW od električne moči, ki jo določena naprava potrebuje za samo delovanje ( el. motor v kompresorju, el. motor v ventilatorju ... )
Električni tok pri polni obremenitvi klima naprave z 3,5kW ogrevalne oz. hladilne moči, to pomeni da greje oz. hladi z 3,5 kW je cca 9A.
Ta podatek je napisan v teh. kartici izdelka.
Ker nobena klima ne deluje vedno na polno se predpostavil, da je obremenjena z polovično močjo, kar pomeni cca 5A toka iz omrežja. Glede na to predpostavko pa moj izračun drži precej točno.

Mojster.... brez zamere, ampak si falil.... slučajno precej dobro poznam zadeve in sem iz "foha"
wink-1.gif


Vse lepo in prav ampak pozabljaš eno BISTVENO zadevo! Klima je TOPLOTNA ČRPALKA! Kaj to pomeni? To pomeni (pri konkretno mitsubishiju FD25, kjer je COP 5.25, pri 7 stopinjah zunanje temperature) da za vložen 1kW električne energije, dobiš ven 5,25kW toplotne energije! (razliko črpaš iz okolice)
Ja res je, pri -20 stopinj zunanje temperature se ta podatek spremeni, ampak po nekem grafu, ki ga imam doseže omenjena naprava pri tej temperaturi še vedno 3,5 kW grelne moči. In to je še vedno dosti bolje od kaliriferja, termoakumulacijske peči.... Ampak kdaj in koliko časa pa je -20?

In še enkrat po tvojem izračunu dobiš v prostor 100kW toplotne energije dnevno! Se ti ne zdi, da je to malce preveliko?

Lp
 

igi

Guru
13. okt 2007
5.609
1.208
113
Celje
Citat:
Uporabnik bisnen pravi:
Kakšna pa je razlika med samimi proizvajalci?
Pa kot sem rekel, v zimskem času ni v uporabi. Zapre se konec novembra, odvisno od vremena in odpre v začetku marca. Včasih smo tam tudi čez novoletne praznike, sicer je vikend preko zime neuporabljen.

Bolj kot ne so vse klime nad 1000€ ODLIČNE. Sej ne rečem, da Mitsubishi in Toshiba nista najboljša ampak ne morem konkurenčnih kritizirati, ker dejansko delujejo prav tako OK;) V bistvu so cenovni razredi relativno pošlihtani.... Bi se pa izogibal nekih kvazi inverterjev. Če se odločiš kupi orenk zadevo ali pa najcenejšo iz špara. Tisto vmes je kr neki...
 

vincent

Guru
Osebje foruma
31. avg 2007
13.276
1.908
113
A tvoji izračuni so iz glave ali dejanske meritve?

Pri nas klima obratuje 3 zime (čaka jo četrta)...vse kar je do zdaj prišlo od elektrike, je bilo ob koncu sezone poračun za 85 EUR (se nisem zatipkal).

Če klima lavfa (ta švoh različica..torej gretje do 3,2 kW). porabi v povprečju 0,3 kWh.

Toliko o potratnosti (padec kurilca pa je v rangu med 800 in 1.000 litrov).
 

ericks

Majstr
10. sep 2007
2.777
221
63
Citat:
Uporabnik igi pravi:
Za ogrevanje se precej dobro obnese Mitsubishi FD25VABH!

Ali pa kaj v tem cenovnem rangu. Skoraj ne moreš falit!

Ko se boš odločal pa napiši zasebno. Mogoče prideva kje skupaj...

kaj pa model ga? ali nima GA25 se vecji izkoristek? ce ne rabis i senzorja ...
 

igi

Guru
13. okt 2007
5.609
1.208
113
Celje
Citat:
Uporabnik ericks pravi:
Citat:
Uporabnik igi pravi:
Za ogrevanje se precej dobro obnese Mitsubishi FD25VABH!

Ali pa kaj v tem cenovnem rangu. Skoraj ne moreš falit!

Ko se boš odločal pa napiši zasebno. Mogoče prideva kje skupaj...

kaj pa model ga? ali nima GA25 se vecji izkoristek? ce ne rabis i senzorja ...

GA je star model... Kakšni dve leti. Sedaj je model GE. Izkoristek pa je malenkost manjši kot pri FD.
 

igi

Guru
13. okt 2007
5.609
1.208
113
Celje
Citat:
Uporabnik Malecky pravi:
Kaj pa podoben izkoristek in 2 notranji enoti (split)?

Odvisno od moči zunanje enote.... (nominalna moč pri hlajenju)
3kW ima cop 5.00
4kW ima cop 4.69
5.2kW ima cop 3.80
 

ericks

Majstr
10. sep 2007
2.777
221
63
Citat:
Uporabnik igi pravi:
Citat:
Uporabnik ericks pravi:
Citat:
Uporabnik igi pravi:
Za ogrevanje se precej dobro obnese Mitsubishi FD25VABH!

Ali pa kaj v tem cenovnem rangu. Skoraj ne moreš falit!

Ko se boš odločal pa napiši zasebno. Mogoče prideva kje skupaj...

kaj pa model ga? ali nima GA25 se vecji izkoristek? ce ne rabis i senzorja ...

GA je star model... Kakšni dve leti. Sedaj je model GE. Izkoristek pa je malenkost manjši kot pri FD.

kaj pa cena GE vs FD?