katero izolacijo za streho

netko

Guru
25. jul 2007
6.982
2.267
113
Torej imam 22cm lufta za izolacijo mansarde. Kaj naj dam da bo zadeva optimalno izolirana tako v zimskem kot tudi poletnem obdobju... tore da bo zadrževala toploto na ven in na not

lp
damijan
 

vincent

Guru
Osebje foruma
31. avg 2007
13.302
1.925
113
Malo prostora imaš. Problemi bojo tako ali drugače poleti. Pozimi bo ok.

Ako ne greš v celulozo daj stekleno volno c čim nižjo lambdo...torej 0,032 w/mk.

Če imaš podeskano boš poleti mnogo boljše prišel skozi.
 

sparkyboy

Pripravnik
1. nov 2008
548
0
16
Daj tak toplotno izolativni material, ki ima najnižjo vrednost toplotne prevodnosti (lambda). Seveda v debelini, ki jo navajaš (22cm).

Tako boš pozimi v stavbi toploto ohranjal, poleti pa v njej vzdrževal hlad.

Ne pozabi na parno zaporo na notranji strani tvojega izbranega TI materiala.
 

KnaufInsulation

Zelenc'
7. nov 2013
7
0
1
Spoštovani,

glede relativno majhne razpoložljive debeline za vgradnjo toplotne izolacije vam absolutno svetujemo uporabo trenutno najbolj izolativnih produktov iz prodajnega asortimana mineralnih vlaknastih izolacij, ki so v te namene na trgu. V te namene vam priporočamo vgradnjo nove generacije mineralne steklene volne Ecose, ki je proizvedena z novim naravnim vezivom in ne vsebuje več fenol formaldehidnih smol, Priporočljiv izolacijski produkt v vašem primeru bi bil UNIFIT 032 (toplotna prevodnost 0,032 W/mK), kar pomeni na debelini 22 cm toplotno prehodnost izolacije U = 0,145 W/m2K, kar je skladno s PURESOM 2010, ki zahteva maksimalno dovoljeno toplotno prehodnost U = 0,20 W/m2K in predvsem s priporočili stroke, ki priporoča toplotno prehodnost strehe v območju pod 0,15 W/m2K. Ne pozabite na pravilno in čim bolj zrakotesno izvedbo notranje parne zapore – priporočam vam sistem folij in lepilnih trakov Knauf LDS. Za kakršnakoli dodatna vprašanja v zvezi z našimi izolacijskimi produkti nas lahko kontaktirate na svetovanje@knaufinsulation.com.

S spoštovanjem,

Tehnično svetovalna služba
Knauf Insulation d.o.o., Škofja Loka
 

Karakala

Fizikalc
3. okt 2007
2.394
59
48
Republika Prlekija
Knauf, kateri vaš proizvod priporočate za izolacijo talne plošče pod streho. Na plošči bodo položene cevi za rekuperacijo, ki jih mora izolacija pokriti. Pod streho ne bo nobenega prostora oz. se ne bo bivalo. Bo pa položen estrih 5cm na izolacijo.. streha bo podeskana in pokrita z tondach strešniki. Izolacija mora biti najmanj 20 cm.

hvala, lp
 

sajkek

Guru
16. mar 2008
36.068
11.168
113
rekupearcio pod streho odsvetujejo (ravno zaradi izolacije) ,vsaj meni so tako rekli, in da naj cevi peljem pod strop po steni, torej štemanje kanalov. Lahko pa narediš dvojni strop, pa kanale noter.
 

Karakala

Fizikalc
3. okt 2007
2.394
59
48
Republika Prlekija
plošča je iz polnil in nosilcev plus beton 5-6 cm. Z zgornje strani bi potem moral zaštemati beton, da bi naredil kanal, da bi jih položil v kanal in potem dol v polnilo za "zračnik" ? Koliko pa so dimenzije teh cevi?
 

sajkek

Guru
16. mar 2008
36.068
11.168
113
fi 75 so , tiste ki pa gredo skozi plato (ventili) pa fi 110.za 30 m3 pretok (spalnice, dnevne sobe) moraš imet 2x fi 75 ki gredo v en ventil. Malo si preberina e-net.si, nekaj takega. Majo dosti stvari razloženih in je sploh prijazno za samograditelje.
 

sajkek

Guru
16. mar 2008
36.068
11.168
113
sej še obstajato, tista "vesoljska folija z vakumom vmes al neki takega"..ampak drago ko žafran.
 

KnaufInsulation

Zelenc'
7. nov 2013
7
0
1
Citat:
Uporabnik Karakala pravi:
Knauf, kateri vaš proizvod priporočate za izolacijo talne plošče pod streho. Na plošči bodo položene cevi za rekuperacijo, ki jih mora izolacija pokriti. Pod streho ne bo nobenega prostora oz. se ne bo bivalo. Bo pa položen estrih 5cm na izolacijo.. streha bo podeskana in pokrita z tondach strešniki. Izolacija mora biti najmanj 20 cm.

hvala, lp

Spoštovani,

v primeru izolacije tal na hladnem nebivalnem podstrešju priporočamo namesto mokrega cementnega estriha izvedbo suhomontažnega plavajočega estriha z direktno pohodnimi ploščami iz mineralne kamene volne DF. Te plošče se na obstoječo AB ploščo polagajo direktno brez kakršnekoli lesene podkonstrukcije s predhodno vgradnjo parne zapore ( npr. KI LDS 100 ), čez njih pa se lahko položijo kakšne lesno vezane OSB ali LSB plošče. Plošče DF so dimenzij 1000 x 600 mm in so dobavljive v debelinah 60, 80, 100, 120 in 150 mm. Namenjene so občasni pohodnosti ( nekajkrat letno ) in odlaganju kakšnih odvečnih stvari, prenašajo lahko tlačne obremenitve do 2 kPa ( cca 200 kg/m2 ).
Za kakršnakoli dodatna vprašanja v zvezi z našimi izolacijskimi produkti, nas lahko kontaktirate na svetovanje@knaufinsulation.com.

S spoštovanjem,

Tehnično svetovalna služba
Knauf Insulation d.o.o., Škofja Loka
 

Karakala

Fizikalc
3. okt 2007
2.394
59
48
Republika Prlekija
Citat:
Uporabnik KnaufInsulation pravi:
Citat:
Uporabnik Karakala pravi:
Knauf, kateri vaš proizvod priporočate za izolacijo talne plošče pod streho. Na plošči bodo položene cevi za rekuperacijo, ki jih mora izolacija pokriti. Pod streho ne bo nobenega prostora oz. se ne bo bivalo. Bo pa položen estrih 5cm na izolacijo.. streha bo podeskana in pokrita z tondach strešniki. Izolacija mora biti najmanj 20 cm.

hvala, lp

Spoštovani,

v primeru izolacije tal na hladnem nebivalnem podstrešju priporočamo namesto mokrega cementnega estriha izvedbo suhomontažnega plavajočega estriha z direktno pohodnimi ploščami iz mineralne kamene volne DF. Te plošče se na obstoječo AB ploščo polagajo direktno brez kakršnekoli lesene podkonstrukcije s predhodno vgradnjo parne zapore ( npr. KI LDS 100 ), čez njih pa se lahko položijo kakšne lesno vezane OSB ali LSB plošče. Plošče DF so dimenzij 1000 x 600 mm in so dobavljive v debelinah 60, 80, 100, 120 in 150 mm. Namenjene so občasni pohodnosti ( nekajkrat letno ) in odlaganju kakšnih odvečnih stvari, prenašajo lahko tlačne obremenitve do 2 kPa ( cca 200 kg/m2 ). [

Kam gre ta folija? betonska tla potem gor cevi za rekuperacijo potem gor folijo in potem gor volna DF ?
 

Numy

Majstr
1. jan 2008
9.861
395
83
Citat:
Uporabnik softi pravi:
kaj se je zgodilo s tisto super izolacijo iso nekaj 9. par cm izolacije za mnogo cm volne.

Še obstaja, samo knauf ti jo ne bo ponujal ker jo ne dilajo oni, če imaš plac so boljše/cenejše klasične, pa tudi sicer ima ta folija par zahtev pri vgradnji, ne moreš samo potlačiti noter in gasa..
 

KnaufInsulation

Zelenc'
7. nov 2013
7
0
1
Citat:
Uporabnik Karakala pravi:
Citat:
Uporabnik KnaufInsulation pravi:
Citat:
Uporabnik Karakala pravi:
Knauf, kateri vaš proizvod priporočate za izolacijo talne plošče pod streho. Na plošči bodo položene cevi za rekuperacijo, ki jih mora izolacija pokriti. Pod streho ne bo nobenega prostora oz. se ne bo bivalo. Bo pa položen estrih 5cm na izolacijo.. streha bo podeskana in pokrita z tondach strešniki. Izolacija mora biti najmanj 20 cm.

hvala, lp

Spoštovani,

v primeru izolacije tal na hladnem nebivalnem podstrešju priporočamo namesto mokrega cementnega estriha izvedbo suhomontažnega plavajočega estriha z direktno pohodnimi ploščami iz mineralne kamene volne DF. Te plošče se na obstoječo AB ploščo polagajo direktno brez kakršnekoli lesene podkonstrukcije s predhodno vgradnjo parne zapore ( npr. KI LDS 100 ), čez njih pa se lahko položijo kakšne lesno vezane OSB ali LSB plošče. Plošče DF so dimenzij 1000 x 600 mm in so dobavljive v debelinah 60, 80, 100, 120 in 150 mm. Namenjene so občasni pohodnosti ( nekajkrat letno ) in odlaganju kakšnih odvečnih stvari, prenašajo lahko tlačne obremenitve do 2 kPa ( cca 200 kg/m2 ). [

Kam gre ta folija? betonska tla potem gor cevi za rekuperacijo potem gor folijo in potem gor volna DF ?

Spoštovani,

parna zapora se vgrajuje direktno na nosilno AB ploščo, pod cevmi za rekuperacijo, potem pa se izvede sloj toplotne izolacije.Za kakršnakoli dodatna vprašanja v zvezi z našimi izolacijskimi produkti, nas lahko kontaktirate na svetovanje@knaufinsulation.com.

S spoštovanjem,

Tehnično svetovalna služba
Knauf Insulation d.o.o., Škofja Loka
 

Hanzi

Guru
27. jul 2007
48.164
6.976
113
pri taščici
Mogoče actis, če imam še kaj spomina iz pred desetletja. Sem pa nekje bral neke hude pogoje pravilne vgradnje. Glede na to da smo pri klasični izolacijo površni da glava boli, je tisto....