Možno, da je zgornji ventil, kjer je nataknjena termostatska glava, zablokiran. Se pogosto dogaja.V prilogi , imam taksen ventil na izpustu za radiator. Ker je vec kot pol radiatorja hladnega pri cist odprti termostatski glavi. Je mozno kaj ta spodnji ventil regulirat? Radiator je zadnji v veji in najvisjem stuku.
Po vrsti, ne nujno v tem zaporedju:V prilogi , imam taksen ventil na izpustu za radiator. Ker je vec kot pol radiatorja hladnega pri cist odprti termostatski glavi. Je mozno kaj ta spodnji ventil regulirat? Radiator je zadnji v veji in najvisjem stuku.
lahko poskusiš še povečat pretok črpalke (ponavad imaš na črpalki preklopno stikalo z 3 pozicijami).Po vrsti, ne nujno v tem zaporedju:
- vzameš imbus in do konca odviješ ta ventil na sliki
- snameš termostatsko glavo in "prežokaš" iglo ventila; kot pravi Clancy večkrat "zapika"
- spustiš zrak iz radiatorja
Če nič od tega ne pomaga je vzrok drugje.
Odmontiraj glavo in poglej če ti ni igla ostala v zaprtem ali polzaprtem položaju.Zadeva taka. Radiator 40x140cm. Vtok je tam max 40 stC. Zgornja del topel do cca120 cm. Spodji del topla zadnja polovica pred iztokom. Nimam dostopa do crpalk ker je v bloku. Se lotim odzracevanja in srafanja spodnjega ventila ce bo hasek.
Iglo potisne noter ventil (zaprt položaj).Odmontiraj glavo in poglej če ti ni igla ostala v zaprtem ali polzaprtem položaju.