Je 1,5mm kabel dovolj za sušilni stroj?

Simon_Vi

KIYUNDAI fan
8. maj 2007
8.128
2
38
Zakaj, saj imajo sušilci že ponavadi 10A varovalko. Je pa odvisno od porabe, B klasa imajo porabe skoraj 4 kW, A, A+++ pa pod 2kW.

Torej, 3 x 1.5, za šalo
smile-1.gif
 

Samojed

el. zaščita
Osebje foruma
19. sep 2007
2.157
55
48
Osrednja Slovenija
Kako ponavadi? Če je vštekan v vtičnico, so vtičnice ponavadi z 2,5 kvadrat kablom zvezane in 16A varovalke. 4kW porabe je ogromno - najdi mi tak sušilec za privat zadeve, če pa je res 4kw, pa 3x1,5 ni dovolj niti v najslabši šali. Ne zavajaj, ker se mi zdi da mešaš moč in porabo na cikel sušenja.
 

nick

Pripravnik
3. sep 2007
131
0
16
sušilni stoj se smatra za požrešnega (tako kot bojler, pralni stroj, pomivalc, pečica, kuhalna plošča) zato za priključevanje uporabi 2,5mm2 vodnike in pa 16A varovalko. Enako velja za vse tokokroge za vtičnice.
1,5mm2 se ponavadi uporablja za razsvetljavo, varuje pa z 10A varovalko.
 

Samojed

el. zaščita
Osebje foruma
19. sep 2007
2.157
55
48
Osrednja Slovenija
Ponavadi je res tako, ker se niti ne ve kje bo točno kaj itd. Glede na vprašanje je pa bil odgovor da je dovolj, če bo samo sušilni na tem kablu in če bo kabel varovan z 10A. Pametno bi bilo pa vedeti kakšen sušilni stroj bo oziroma kolikšna je njegova priključna moč. Po propisima omenjen primer ni popolnoma nič napačen, je pa nevsakdanji.

P.S. - ja, če se bo kabel šele napeljal, potem pa sploh ni treba razmišljati o drugem kot 2,5 kvadrat kablu in 16A varovalki.
 