V starejšem stanovanju, ki ga preurejamo sem ugotovil, da imamo na dveh (povezanih) vtičnicah samo fazo, nule pa ni. Očitno so jo nekoč nekje prebili, ko so kaj delali.. Fazenbrifer je tako seveda svetil, ko sem pred časom preverjal, če je vse ok, sedaj priklopljena lučka pa itak da ne.. Vprašanje = ali moram nulo pripeljati do te vtičnice iz iste varovalke ali je lahko iz druge?
Sta pa sicer samo dva vodnika, tako da je na vtičnicah izvedeno ničenje. Vem da je bilo že veliko debat okoli tega in da ni optimalno, ampak glede tega kaj dosti ne morem..
Razmišljam, da bi dal ničenje samo na bojlerju in štedilniku na navadnih vtičnicah pa ne..
Hvala!
Sta pa sicer samo dva vodnika, tako da je na vtičnicah izvedeno ničenje. Vem da je bilo že veliko debat okoli tega in da ni optimalno, ampak glede tega kaj dosti ne morem..
Razmišljam, da bi dal ničenje samo na bojlerju in štedilniku na navadnih vtičnicah pa ne..
Hvala!