Citat:
Uporabnik ceedevita pravi:
iz uradnega lista :
Tlak v omrežju
11. člen
Dobavni tlak je odvisen od hidravličnega stanja in porabe vode in je na mestu obračunskega vodomera pri pretoku nič lahko najmanj 1,5 bar. V izrednih razmerah je minimalni tlak lahko tudi manjši (požar ali večja okvara). Za vsak objekt se v soglasju k lokaciji navede tlak, ki ga omogoča normalno stanje v vodovodni mreži.
Praviloma tlak v omrežju ne sme presegati 6,0 bar.
Citat:
Uporabnik Valhalla pravi:
To je verjetno za hišo in ti ne moreš biti v takem primeru 10m višje. Za bloke je sigurno drugače.
Mehki zagon ti zniža tokovne sunke v električnem omrežju a hkrati podaljša čas zagona. Ko odpreš pipo ti voda zgolj curlja, čez nekaj časa pa začne teči na polno. Če sistema nekdo ne pozna (npr. prijatelj na obisku) lahko pipo preveč odpre in se poškropi, ko začne teči na polno.Citat:
Uporabnik Utisevalec pravi:
Glede mehanskofludnega dela se ne mislim prepirat. Pri elektriki pa za soft start sisteme še nisi slišal? No boljše črpalke jih imajo, hidroforji za 100 EUR pač ne.
Glede življenske dobe je pa stvar trivialna, seveda ni noben problem narediti motorja ki bo zdržal miljon in več vklopov in izklopov, vprašanje je koliko to stane oz. ali se proizvajalcu splača!
Citat:
Uporabnik marc pravi:
Citat:
Uporabnik ceedevita pravi:
iz uradnega lista :
Tlak v omrežju
11. člen
Dobavni tlak je odvisen od hidravličnega stanja in porabe vode in je na mestu obračunskega vodomera pri pretoku nič lahko najmanj 1,5 bar. V izrednih razmerah je minimalni tlak lahko tudi manjši (požar ali večja okvara). Za vsak objekt se v soglasju k lokaciji navede tlak, ki ga omogoča normalno stanje v vodovodni mreži.
Praviloma tlak v omrežju ne sme presegati 6,0 bar.
Se pravi, da mora biti 1.5 bara pri števcu. Pri meni, ki sem 10 metrov višje, je to potem 0.5bara. In to je potem za njih v redu?
Imaš črpalko+majhen rezervoar+mehki zagon pa je to toliko boljše kot črpalka+ velik rezervoarCitat:
Uporabnik Utisevalec pravi:
Glej če pogledamo točno grunfusov MQ, ima softstart in nima zamika v pritisku. Dejasko vsebuje malo tlačno posdo ki ni namenjena zmanševanju števila vklopov ampak premostitivi sunka ob zagonu.
Glede zanesljivosti, model je na trgu že 10+ let in velja za najbolj zanesljiv sistem za hišni vodovod. Ni pa poceni kar je težko nekomu ki vidi hidroforje za 100 eur razložit. Težave s samim ohišje, ležaji ipd. nima. Zagonski kondenzator ki si ga omenil je res potrošni material, življanska doba naj bi bila med 5-10 let pri redni uporabi, stane pa 5 EUR (10 EUR original na grunfusu) menja pa se ga kot bi menjal varovalko (pokrov ohišja odstraniš in iz ležišča vzameš star kondezator in daš novega).
Če ne znaš nemško (tam na njihovih forumih sem sam dobil glavnino info zakaj konkretna črpalka) vprašaj naše vodoinstalaterje ali pa poglej recimo teme na slovenskih forumih namenjenih gradnji (podsvojostreho).
med 3 in 4 bare. jaz imam 3. fino je če je pod 4 zaradi raznih varnostnih ventilov pri bojlerjih ( če se voda preveč segreje naraste pritisk pa je lahko potem mala poplava )Citat:
Uporabnik zval pravi:
Kakšen je torej priporočljiv tlak vode v hiši? Na reducirnem ventilu v hiši je nastavljeno na 4 atm, na vrtu kjer je ura pa imam montirano pipo za zalivanje. Je kar razlika v pritisku...
LPZ