Citat:
Uporabnik Samojed pravi:
Kar se podaljška tiče, ne pade več pod inštalacije in kot sem že pisal, načeloma lahko trajno preživi 16A. Glede na breme bo tok cca 13A, kar je ok. Skratka, za ta namen lahko uporabiš 1,5 kvadrat kabel, ne smeš pa ga imeti navitega na kolutu, ampak mora biti cel raztegnjen.
Slabo si seznanjen, obstaja, pa tudi votlice imam za 1 mm2.Imaš 0.75 in 1.5 mm2. 1mm2 kolko vem ne obstaja.
10A je varovalka za 1.5mm2
Kupi 30m 2.5 mehkega kabla in si naredi podalšek. Pa vzami bolj kvalitetnega.
Je prepoceni, da bi tu šparal.
Nisem govoril o smislu, ampak o tvoji nevednosti o kablih.OK. Ampak še vedno ne vidim smisla zakaj vlečt 30m 1mm2 kabla za 10A.
Narobe si izračunal 10V je pravilno!Na 1mm2 bo na 10A pri 30m padec napetosti cca 20V (230V je drugače nazivna napetost). Padec napetosti ni nikjer omejen za samoo poganjanje napravav, načeloma VSE naprave morajo delovat v rangu deklariranega standarda in pri nas (EU) je tole 230V+-10%. Torej če imaš doma napetost 250V, bo padec 20V dajal ven še vedno deklarirano 230V, če imaš pa 210V boš dobil pa s takim padcem 190V. Nek elektomotor bo delal v obeh primerih, bo pa moč jasno ustrezno nižja/višja.
Sedaj padec napetosti (izguba) se direktno preslika v gretje kabla. V določeni točki se gretje manifestira v povečano upornost, kar pomeni da padeš v mrtvo zanko in stališ kabel oz. vrže ven varovalko. Vseeno motorko najbrž ne goniš nonstop (jo relativno malo zaganjaš), tako da ta problem ne bo očiten .. druga stvar bi bila neko breme ki bi delovalo nonstop.
Za primerjavo če daš 2.5mm2 kabel je padec pri istih parametrih 8V.
matko
izračunal si prav, padec je 10V, formulo pa mislim, da si napisal narobe
upornost (R) = specifična upornost materiala (0,017 _baker) * dolžina žice (2*30m) / presek (mm2)
R = rho * dolžina / S -> R = 0,017 *60m /1mm2 -> R=1 ohm -> padec nap. U = R * I -> U = 1ohm * 10A -> U=10V