dopustna moč na kabel 1,5 mm presek 220V

tony

Guru
23. jul 2007
9.676
1.487
113
Citat:
Uporabnik Samojed pravi:
Kar se podaljška tiče, ne pade več pod inštalacije in kot sem že pisal, načeloma lahko trajno preživi 16A. Glede na breme bo tok cca 13A, kar je ok. Skratka, za ta namen lahko uporabiš 1,5 kvadrat kabel, ne smeš pa ga imeti navitega na kolutu, ampak mora biti cel raztegnjen.

V čem je keč, da se ne pregreje?
smile-1.gif
 

Samojed

el. zaščita
Osebje foruma
19. sep 2007
2.157
55
48
Osrednja Slovenija
In pregreva se. Zato imajo skoraj vsi novi podaljški na kolutu termo varovalko oziroma bimetal. Varuje pred preobremenitvijo in pregrevanjem. V navodilih pri novem podaljšku vedno piše da ga odvij do konca.
Seveda, če rabiš za dve luknji zvrtat ga ni treba, ampak drugače je to to.
 

semnov

Pripravnik
19. feb 2009
192
17
18
Še moja izkušnja s poceni podaljški. Priklopil sem "picepane" po domače. Mislim da ima okrog 1600 W. Lepo se peče naenkrat vidim, kako se začne kabel smoditi in lepo zagori. Seveda izklopim in vidim kako lepo plastika gori. Dobro da je to bilo na travi in ko smo bili zraven. Še večji šok, ko pregledam kabel. Kabel ima samo dve žili in po moji oceni 0,75. na vsakem koncu lepo šuko vtičnica in vtikač. In to se prodaja. Žal nisem ugotovil, od kje sem dobil ta podaljšek. Toej previdno pri nakupu poceni podaljškov.!!!
 

tony

Guru
23. jul 2007
9.676
1.487
113
Še malo obujam temo: z nekaj guglanja sem našel podatek, da je priporočen padec napetosti na 220 oz. 230 V inštalaciji do 3% (max. do 5%).

Nisem pa našel formule za izračun max. dolžine kabla...

Zanima me, kakšna bi bila maksimalna dolžina podaljška za el. motorno žago, ki ima porabo cca. 2200 W oz. 10 A, da padec napetosti ne bi bil pod 3% (5%)?

Motor žage je enofazni, podaljšek pa ima (ocenimo nižje, da smo na varni strani - ali pa, da bo kolut kabla lažji :zmaga:) vodnike s presekom 1 mm2.

Bi šlo s 30 metrov podaljška? Kaj pa še kaj več dolžine?

Hvala!
 

luka51

Guru
16. avg 2007
14.414
5.693
113
Imaš 0.75 in 1.5 mm2. 1mm2 kolko vem ne obstaja.
10A je varovalka za 1.5mm2
Kupi 30m 2.5 mehkega kabla in si naredi podalšek. Pa vzami bolj kvalitetnega.
Je prepoceni, da bi tu šparal.
 

luka51

Guru
16. avg 2007
14.414
5.693
113
OK. Ampak še vedno ne vidim smisla zakaj vlečt 30m 1mm2 kabla za 10A.
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
16.114
4.084
113
Na 1mm2 bo na 10A pri 30m padec napetosti cca 20V (230V je drugače nazivna napetost). Padec napetosti ni nikjer omejen za samoo poganjanje napravav, načeloma VSE naprave morajo delovat v rangu deklariranega standarda in pri nas (EU) je tole 230V+-10%. Torej če imaš doma napetost 250V, bo padec 20V dajal ven še vedno deklarirano 230V, če imaš pa 210V boš dobil pa s takim padcem 190V. Nek elektomotor bo delal v obeh primerih, bo pa moč jasno ustrezno nižja/višja.

Sedaj padec napetosti (izguba) se direktno preslika v gretje kabla. V določeni točki se gretje manifestira v povečano upornost, kar pomeni da padeš v mrtvo zanko in stališ kabel oz. vrže ven varovalko. Vseeno motorko najbrž ne goniš nonstop (jo relativno malo zaganjaš), tako da ta problem ne bo očiten .. druga stvar bi bila neko breme ki bi delovalo nonstop.

Za primerjavo če daš 2.5mm2 kabel je padec pri istih parametrih 8V.
 

tony

Guru
23. jul 2007
9.676
1.487
113
Hvala vsem! :zmaga:

Seveda se strinjam, da je škrtariti nepotrebno, en (krajši) kabelski kolut že imam, vendar ne vem, kakšnega preseka so žile, zato je zanimiv tudi izračun za 1 mm2.

Utiševalec, super razlaga pojava gretja kablov. Lahko prilepiš sliko formule? :zmaga:

Nisem vedel, da se da dobiti tudi kolut kabla z 2,5mm2, in celo s petimi žilami, hvala Janko za link. Hm, morda pa bi lahko žagal celo s cirkularjem ;) (Še predlog za izboljšavo: pri takšnih artiklih, ki se prenašajo okrog, kot je kabelski kolut, bi bil v spletni trgovini zelo zanimiv podatek masa artikla. :zmaga:)
 

Matko

pohodnik
18. jul 2007
5.609
710
113
Na 1mm2 bo na 10A pri 30m padec napetosti cca 20V (230V je drugače nazivna napetost). Padec napetosti ni nikjer omejen za samoo poganjanje napravav, načeloma VSE naprave morajo delovat v rangu deklariranega standarda in pri nas (EU) je tole 230V+-10%. Torej če imaš doma napetost 250V, bo padec 20V dajal ven še vedno deklarirano 230V, če imaš pa 210V boš dobil pa s takim padcem 190V. Nek elektomotor bo delal v obeh primerih, bo pa moč jasno ustrezno nižja/višja.

Sedaj padec napetosti (izguba) se direktno preslika v gretje kabla. V določeni točki se gretje manifestira v povečano upornost, kar pomeni da padeš v mrtvo zanko in stališ kabel oz. vrže ven varovalko. Vseeno motorko najbrž ne goniš nonstop (jo relativno malo zaganjaš), tako da ta problem ne bo očiten .. druga stvar bi bila neko breme ki bi delovalo nonstop.

Za primerjavo če daš 2.5mm2 kabel je padec pri istih parametrih 8V.
Narobe si izračunal 10V je pravilno!


formula za bakrene vodnike
Upornost[ohm] = dolžina[m] * 60 / presek[mm2]

padec_napetosti[V] = upornost[ohm] * tok[A]

!dolžina se vzame dvojna (faza tja in po nuli nazaj)
 

stariata

Pripravnik
12. jul 2010
55
1
8
matko
izračunal si prav, padec je 10V, formulo pa mislim, da si napisal narobe
upornost (R) = specifična upornost materiala (0,017 _baker) * dolžina žice (2*30m) / presek (mm2)

R = rho * dolžina / S -> R = 0,017 *60m /1mm2 -> R=1 ohm -> padec nap. U = R * I -> U = 1ohm * 10A -> U=10V
 

tony

Guru
23. jul 2007
9.676
1.487
113
matko
izračunal si prav, padec je 10V, formulo pa mislim, da si napisal narobe
upornost (R) = specifična upornost materiala (0,017 _baker) * dolžina žice (2*30m) / presek (mm2)

R = rho * dolžina / S -> R = 0,017 *60m /1mm2 -> R=1 ohm -> padec nap. U = R * I -> U = 1ohm * 10A -> U=10V

OK, padec napetosti z 1 mm2 preseka je 10 V.

Pa dajmo še za presek 1,5 mm2, padec napetosti je 6,8V:
R = 0,017 * 60 m / 1,5 mm2 = 0,68 ohm
U = 0,68 ohm * 10 A = 6,8 V

Pri preseku 2,5 mm2 pa je padec 4,1 V.

Hvala vsem za pomoč!