Pri bojlerju se ni za hecat, ker če ti prebija maš fazo na pipah. Poklič štromarja, da ti premeri bojler.A lahko kej izgubim, če na novo zvežem glavni kabel? še enkrat ven vrže pa bom vedel, da ni samo spoj
Verjetno nimaš fida ampak ničenje. Zadeva ti je prebila na ohišje in preden je zabrisalo ven varovalko ti je tamle zadevo zakurlo, mogoče ma clo zaščitni vodnik slabši spoj. Če bi iskril ničelni vodnik, bi se tole pregrevalo dalj časa in vijak spojke bi bil oksidiran.
Ne ga sračkat.Če prebije na ohišje (kratek stik) vrže ven varovalko tipa B v msec. V tem času ni šans da dobiš tak vzorec taline, ali se vidi "švas" ali pa nič.
Štrclji od faze in ozemljitve ki gredo v bojler so čisto ok, tisti od nule se pa vidi da je stopljen. Na drugi strani "v steno" je pa tudi smer topljene plastike po N vodniku in zaradi vročine in najbrž dima je tudi L in E vodnika malo obarvalo. Na "čokoladici" je plastika od samega ovoja dovodnega kabla, tako da to da je teklo na E spoj ne pomeni da je tam vir. Tako da če si res pozoren na topljeno plastiko je šlo pomojem preko N vodnika vse.
Dodatno imam še občutek da so vodniki iz bojlerja tanjši (1.5mm2 vs 2.5mm2), če bi bila karkoli v stiku na teh vodnikih bi pregorel najprej del kabla pri bojlerju.
Je pa res da je sedaj diagonoza na daljavo glede na slike in ob predpostavki da je napeljava ok. Poseganje v elektriko je jasno na lastno odgovornost. Sam bi najprej menjal kabel (če se uporabi istega glej da ga odrežeš še varnostno par cm in mora ostat še vedno dovolj dolg da vse štukaš).
Zdravo.
Crknil mi je bojler tip Gorenje GBL 80. Glavni kabel je stopilo, pa ne vem ali bi bil problem grelec ali termostat? Mislim, da gre za indirektno gretje (grelec ni v stiku z vodo).
Lahko kdo prosim iz slike razloži, kaj bi bilo potrebno storiti in kje se povleče grelec ven? Ni ravno tipičen model z enim grelcem ali pač? Meni laiku zgleda, da jih je več (beli kabli)?
Poglej priponko 31311Poglej priponko 31312
A kar tko teče? Brez gretja? Mislim, da je bla dana precej verjetna diagnoza, šmelca v kablu, ki je stisnjen v objemko. Ni pa ziher in glede na vprašanja, ki jih dec postavlja, in dejstvu, da gre za bojler se mu sam svetuje, naj pokliče štromarja, ker z bojlerjem se ni za igrat.To črno teče iz ovoja kabla in nima veze z spojko oz obremenitvijo, ampak zgradbe kabla.
Kabel ni majav. Do spojke je tko trdožilni - cca 2,5, naprej pa upogljiva žila.a lahko avtor teme oziroma lastnik bojlerja z roko proba če je kabl majav, in poroča? al mu je pretežko?
Pred parimi leti je v Domžalah nekdo ki je mislil, da vse zna sam priklopil štedilnik in mu je ubilo ženo.
16AŠe zmeri nisi povedal, kakšno imaš zaščito, kakšne varovalke v omarici.