Zemeljski elektro kabel

Mikulja

Fizikalc
9. feb 2012
1.111
0
36
Kateri zemeljski elektro kabel mi priporočate od končnika(montiran števec) do hiše(cca. 40m)?
En električar mi je rekel PP00 4x6, pa ga nikjer po trgovinah ne najdem(pravi da ga sama nabavim, ker pri njih je drag)?
So še kakšne druge oznake?

hvala
 

Gatto

Guru
19. jul 2007
18.747
896
113
tu in tam
Drugače se uporablja 5 žilni, da sta N in PE ločena. Za tip pa poguglaj, je kar nekaj vrst kablov.
 

Samojed

el. zaščita
Osebje foruma
19. sep 2007
2.157
55
48
Osrednja Slovenija
Ni nujno, če je T-T sistem rabiš samo 4 žile. Je pa za 40m 6 kvadrat malo "švoh". Res da bi bil dražji, ampak jaz bi dal 10 kvadrat.
 

krimec

Majstr
7. maj 2011
3.802
129
63
Od števca do hiše rabiš samo 4 žilni kabel, Fit stikalo (peta žila) je v razdelilni omarici v hiši in tam naprej imaš potem dodatno peto-zaščitno žilo.

Jaz priporočam 4 x 10 kvadrat.
zmaga.gif
 

Gatto

Guru
19. jul 2007
18.747
896
113
tu in tam
KSZ
Do mesta priključka se daje 5 žilni kabel, tako je ( pa pustmo TT itd), pa pomisli zakaj ..
zaradi mene pa dajajte 3 žilne kabelne, namest zemlje pa nule pa porini prst v krtino
rolleyes-1.gif

Pa da se 10 kvadrat, že zaradi dolžine in priklj. moči ( bajta)

zašč.stik.na dif.tok se označi FID ali RCD, ne FIT .