Vgradni Pomivalni stroj problem s priklopom na el.

Zmago1

Pripravnik
30. nov 2010
881
4
18
Stroj se je pokvaril, kupili smo novega. Potegnem starega ven in ugotovim da imam el. vtikač čisto za strojem tako blizu da kabel že nasede na zadnjo stran stroja ki se seveda segreva. V 7 letih je skoraj stopilo zaščitni ovoj kabla in praktično zlepilo zaščito stroja in kabel. Ker je nov stroj enakih dimenzij bi rad dal vmes eno izolacijo , tako toplotno predvsem pa prevodno ki bi bila odporna na temperature, kaj predlagate, prostora je le kake 0,5 - 1centimeter ?
 

tony

Guru
23. jul 2007
9.750
1.534
113
Daš drugačno stensko dozo, ki je za 16 A, v katero kabel pride od spodaj (vtikač s kabla od stroja odščipneš - kar sicer razveljavi garancijo), čez vse pa pride pokrov. Nato se bo segreval pokrov, kabel je pa nekaj mm bolj umaknjen ob steno.

Še to: novi stroj je morda narejen drugače in nima ravno na istem mestu grelca... Pravzaprav je zelo čudno, da je grelec tako močan, da je žgal kabel... Da bi bilo kaj narobe ali s starim strojem ali pa z napeljavo?
confused-1.gif
 

matej_

Guru
25. okt 2007
2.152
672
113
glih danes sem imel tukaj serviserja, kateri mi je menjal na 6let starem Boschu elektroniko. in ko potegnem ven PS, vidim, da je na kablu vse črno. Prvo sem mislil enako kot ti, da je stopilo izolacijo kabla in je začelo prebijat. Ampak temperatura je stopila izolacijo na zunanji steni PS, ki se je potem prilepila na kabel. Odgovor serviserja je bil, da je to stalna praska in da to ni nič narobe.

Ideja: kaj pa če daš kos one izolacije, katera se daje med steno in radiator?
 

nacek

Guru
13. okt 2012
2.960
605
113
https://www.ga.si/nasveti/pomivalni-stroj/pogoste-napake-pri-namestitvi-pomivalnega-stroja/

Priprava električne inštalacije
Najpogostejša napaka pri pripravi inštalacije je postavitev električnega priključka. Električni priključek se ne sme nahajati neposredno za pomivalnim strojem, ampak v neposredni bližini levo ali desno od mesta postavitev stroja. Tudi po vgraditvi stroja mora biti električna vtičnica prosto dostopna. Pomivalni stroj je globok okrog 57cm in za njim ni prostora za priključke.

 
Nazadnje urejeno:

Zmago1

Pripravnik
30. nov 2010
881
4
18
jah tam je doza kot je, kaj čem zdaj,....probal bom najdet kako dozo ki je bolj vgreznjena v steno če obstaja,..rezal kabla in vezal v nadometno dozo direkt pa ne bom ,....Če je ta zdržal 8 let bo tudi novi, izolacija za med steno in radiator? hm kaj bi to bilo? Kaj pa navadna alu folija?
 

tony

Guru
23. jul 2007
9.750
1.534
113
Hja, železo zna delovati kot toplotni ščit, po drugi strani pa je hudič, ker je prevodno.

Glede doze razmisli o dozi, kjer žice priključiš s "kabel čeveljčki", kot sem pisal v prvem odgovoru
zmaga.gif
 

Zmago1

Pripravnik
30. nov 2010
881
4
18
Citat:
Uporabnik tony pravi:
Hja, železo zna delovati kot toplotni ščit, po drugi strani pa je hudič, ker je prevodno.

Glede doze razmisli o dozi, kjer žice priključiš s "kabel čeveljčki", kot sem pisal v prvem odgovoru
zmaga.gif
Da da, poznam in imam take doze na nekaj mestih in so kr ok če je dost prostora,....sam tu ne bom nič naredil ker se bo doza dotikala vročega stroja potem,....
Kaj pa vezava direkt noter v dozi brez plastike samo s čeveljčki, je to mislim,.... praksa in varno?
 
Nazadnje urejeno:

tony

Guru
23. jul 2007
9.750
1.534
113
Nikakor ne, lahko pride do stika faze in ohišja stroja.

Doza mora nujno imeti pokrov namešlen, je pa bolje, da se pregreva pokrov doze in ne direktno kabel.
 

brunobruno

Fizikalc
3. feb 2012
2.146
50
48
Kaj pa če si kupiš ekstra tanek evoline vtikač (https://webshop.schachermayer.com/cat/sl-SI/products/vtikac-schuko-evoline-plug/10000_19377_1), ga imaš tudi na enaa, conrad,.. In ga namestiš ali na pomivalčev kabel ali pa na žrtven podaljšek, kjer zamenjaš za tega (v vtičnico) in v podaljšel kabel pomivalca.
Samo če že daš podaljšek, ga daj vsaj toliko visoko, da ga ne doseže voda v slučaju izliva.
 

Alan

Fizikalc
22. jul 2007
2.031
19
38
42
Ljubljana
pogledas kje ma no stroj na hrbtni strani vsaj malo vdolbine in to obstojeco vticnico prestavis. Sej za par cm je hitro postemano, pa ce gres v smeri kabla ga imas dovolj.
 

vogel

Majstr
1. sep 2007
1.548
282
83
Huh, jaz se ne bi hecal s tem. Ze zaradi mirnega spanca ne. Iz obstojece vticnice bi potegnil kabel fo sosedne omarice in tam zmontiral nadometno vtiscnico, kamor bi potem priklopil pomivalca ( pac ena luknja skozi elemenz za nov kabel in vzikac od pm). Ze zarafi tega, da imam prost dostip da ga lahko odklopim od stroma.
 

Apachi

gps navigator
Osebje foruma
21. jul 2007
2.195
20
38
Murska Sobota
V tem primeru je najlažje iti v elektro trgovino, pa vzameš od TEM Čatež:
NM20 - NOSILEC S KREMPELJCI 2M
OL20PW - OKVIR LINE 2M PW
TM31PW - UVODNICA 1M PW (na sliki št.1)
TM21PW - POLNILO 1M PW (na sliki 2)


Zadeva bo stala 3-4 EUR....
Kabel pa spelješ preprosto skozi uvodnico, povežeš pa v dozi.
evil.gif


PS: deluje,vendar ni v skladu s predpisi - vtičnica bi namreč naj bila prosto dostopna
2478932-tem.jpg
 

Priponke

  • 2478932-tem.jpg
    2478932-tem.jpg
    19,4 KB · Ogledi: 460

Zmago1

Pripravnik
30. nov 2010
881
4
18
Analiziral sem moj počrnel vtikač, pogruntal sem zakaj v bistvu gre: Očitno stroj ni šel notri ker ga ja vtikač bremzal,....montažer je odrezal cca 0,5-1cm gume vtikača(tam ko ga primeš da ga izvlečeš-čisto do kabla),... potem je vtikač nasedel na stroj in črna masa od stroja se je prilimala in razlila na vtikač. Plastika od vtikača naj bi zdržala nekje 500-600 st, stroj pa se greje do max 100 (vrela voda) zato mi ni bilo jasno, sedaj je jasno tudi zakaj servisrerji ne komplicirajo če počrni kabel,..saj črna barva nima veze s kablom ali vtikačem. Verjetno ne bom sploh kompliciral in bom naredil kot do sedaj,.... ali pa bom zvezal tako kot predlog od Apachija,....namreč izvlek ni potreben ker imam samostojno varovalko za ta priključek na dosegu roke,....
hvala še enkrat in lep pozdrav
 

Valhalla

Guru
17. dec 2007
4.691
1.322
113
Stvar je v ozadju in vedno bo. Poštemaj in prestavi vtičnico. Lahko se reši nadometno. Naredi dobro in je ane. Zakaj se išče slabo rešitev?
 

Fusion

Fizikalc
1. okt 2007
13.448
3
38
Citat:
Uporabnik vogel pravi:
Huh, jaz se ne bi hecal s tem. Ze zaradi mirnega spanca ne. Iz obstojece vticnice bi potegnil kabel fo sosedne omarice in tam zmontiral nadometno vtiscnico, kamor bi potem priklopil pomivalca ( pac ena luknja skozi elemenz za nov kabel in vzikac od pm). Ze zarafi tega, da imam prost dostip da ga lahko odklopim od stroma.
467716-post_slo.gif


točno to!!
1h dela, pa max 10€ stroška pa mirno spiš in imaš vse po jus/iso standardih...


Po teh slika je avtor lahko vesel, da je samo stroj crknil!!! Tole bi lahko bil lep požar, ali pa še kaka nova tema, zakaj mu varovalko ven meče, ko stroj vklopi...