UPS za dva serverja

sajkek

Guru
16. mar 2008
36.025
11.148
113
Ker nisem ultra strokovanjak na tem področju, še, haha..

dajte mi povedat, kakšen UPS naj nabavimo, da lahko gor priklopimo dva HPjeva serverja..(ML350 serije nič posebnega), koliko mora imet VA (da je smiselno), katero firmo priporočate.
 

sajkek

Guru
16. mar 2008
36.025
11.148
113
a lahko nastaviš da se samodejno potem "mehko" ugasne?

ja vem, sej nam gre za isto, da se ima cajt ugasnit, da ga nena vsipa na suho.

v čem je še fora VA vs W, a ni VA volt amper = watt?
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
16.156
4.132
113
Zraven vseh UPSjev dobiš kabel (COM ali USB) preko katerega komunicira s PCjem, dobiš tudi programsko opremo ki ti omogoča da se računalnik pravilno ugasne ko gre UPS k koncu. Samo malce pazi ker ponavadi z enim "poceni" UPSom lahko krmiliš samo en PC!
zmaga.gif


VA ne vem kje so probrali, ponavadi pise to gor ja - fizikalno je to W. Kaj naj bi tiste oznake pomenile vedo pa samo proizvajalci, navadno to pomeni priklopno obremenitev ... samo enak UPS z večjo baterijo ima paveč VA!
crazy1.gif
Torej bi VA lahko bil tudi VAh oz Wh. Vsekakor pa več = boljše!
 

sajkek

Guru
16. mar 2008
36.025
11.148
113
ja, in nekje razlike med W in VA je 10% tako na oko... , ma ja nekaj v rangu 1300 VA bom vzel, pa bo mir. sej so relativno poceni.
 

Radirko

Fizikalc
18. avg 2007
6.242
0
36
Citat:
Uporabnik Utisevalec pravi:
VA ne vem kje so probrali, ponavadi pise to gor ja - fizikalno je to W. Kaj naj bi tiste oznake pomenile vedo pa samo proizvajalci, navadno to pomeni priklopno obremenitev ... samo enak UPS z večjo baterijo ima paveč VA!
crazy1.gif
Torej bi VA lahko bil tudi VAh oz Wh. Vsekakor pa več = boljše!

Fizikalno je VA = W samo, ce je cos(fi) = 1, kar se zgodi le pri cistih ohmskih bremenih. Pri racunalnikih to ni nikoli, ze 0.9 je nerealno pricakovati (blizje 0.8, pri zelo dobrih napajalnikih morda celo 0.85), zato torej VA rating, ker je bolj napihnjena stevilka (ce bi bili enaki, bi marketingarji mirno napisali W).

Razumljivo je, da imajo UPSi z visjo moznostjo obremenitve (= visjo stevilko pred VA) baterije z vecjo kapaciteto, saj morajo v vsakem primeru zagotoviti za nominalno breme razumen cas za ustavitev oz. preklop na drug vir. Ta cas je ponavadi 5-10 minut in za 2x vecjo obremenitev je razumljivo potrebna 2x vecja kapaciteta baterij, ce naj zdrzi enako dolgo. Ce je obremenitev nizja od nominalne, bo seveda tak UPS z vecjimi baterijami deloval dlje od specifikacije, preden mrkne.
 

philips

Guru
Osebje foruma
Administrator
17. avg 2007
9.878
698
113
Jaz UPSa ne bi obremenjeval več kot 50% - takrat ima namreč še spodobno avtonomijo.
Ker ko je enkrat obremenjen blizu 100%, potem avtonomija žal drastično pade.
 

stein

Fizikalc
16. sep 2007
19.575
1
36
1V * 1A = 1 W = 1 VA

Razlika je, da se z vati meri ena stvar (delovna moč - to je dejansko, koristna moč*) z VA pa druga (navidezna moč - delovna plus še nek luft
wink-1.gif
).

Različne enote so, da se lažje loči. Če nekje piše 10 VA, takoj veš, da se misli navidezna moč, ne pa kaka druga, brez da bi zraven še to pisalo.

Vprašanje pa je, koliko od tega vedo marketingarji...
tongue-1.gif


* - pri računalnikih sicer ni preveč koristna, ,ker gre velika večina v izgubno toploto

PS: cos(fi) se imenuje tudi Power Factor (PF) , predvsem v angleških besedilih v zvezi z računalniki
 
Nazadnje urejeno:

der_Alte

Fizikalc
21. jul 2007
2.063
10
38
Zemlja
alte.aufbix.org
Mimogrede, strežnika naj imata po dva napajalnika. Eden je povezan čez prenapetostno začito na električno omrežje, ta drugi pa na UPS, če imaš samo enega. Drugače gre vse skupaj dol, ko UPS crkne.