Zdravo,

Sicer ne rabim tako močnega za računalnik temveč za en CNC stroj.Pogosto se mi dogajajo motnje v napetosti in stroj (cela delavnica) izgubi "strom" za sekundo.Problem je, ker se mi ta stroj ustavi med fazo.Potem ga je potrebno spet ponovno nastavljati, kar je zamudo.

Uglavnem gre za eno fazni stroj, ki ima skupno porabo 2kW.
Rabil bi neki sinusni ups, ravno toliko, da mi pokriva te izgube.Kakšna ideja, link?,

Hvala
 
Nazadnje urejeno:

philips

Guru
Osebje foruma
Administrator
17. avg 2007
9.878
698
113
Računalniški UPS take moči te zna kar konkretno stati. Poglej če mogoče obstaja kaj bolj namenskega za tvoj problem.
 

joejoe

Pripravnik
30. dec 2007
812
1
16
Enofazni stroj s kakšnim zagonskim tokom in kakšnim cos-fi?

Vem za en enofazni motor 700W, za katerega je bil šele 2KVA dovolj močan.

Take zadeve se sicer ne rešujejo z UPSi, ampak s prenovo napajanja in v dogovoru z dobaviteljem električne energije.

Sam pod 5KVA sploh poskušal ne bi. Tam si pri resnih firmah v rangu 5000EUR + baterije za primerno zalogo, skupaj (ocena) na cca 8.000EUR.

Preveri na forumu elektronik.si, v podforumu Energetika.
 

b_t

Pripravnik
17. okt 2007
310
7
18
Malo poglej na Ebay, imaš rabljene 3KVA UPS-e že od dobrih 300EUR naprej, npr. tale:
http://www.ebay.de/itm/MGE-Pul...y-/400258703748

Za to sekundo sicer ne potrebuješ ne vem kakšnih akumulatorjev - je pa tako, kot je joejoe napisal - vse je odvisno od tega, koliko toka potrebuje CNC stroj v tisti sekundi in kateri UPS je to sposoben "sfolgati". Ali imaš morda celo trofazni CNC stroj - to bi pomenilo še bolj specialen trofazni UPS?

Morda za začetek preveriš, zakaj se ti dogajajo te motnje in kaj jih povzroča. Če vzrok niso tvoje mašine, potem pokliči na elektro in zahtevaj, naj nekaj naredijo. Dolžni so zagotavljati kakovost signala. Če je vzrok motenj kakšna druga tvoja mašina, jo ne vklapljaj takrat, ko delaš s CNC.
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
16.151
4.132
113
Idealna stvar so stari odsluženi serverski profi UPSi. V večini primerov gre taka roba po določeni starosti na odpis, 2-3x se jim menja baterije potem pa postane tveganje preveliko.

Ti UPSji imajo nazivne vrednosti ponavadi napisane za trajno obremenitev, tako da za 2kW stroj (ki verjetno ne kuri vedno toliko?) bi 2kW UPS zadostoval.

Prednost teh UPSjev je da so "transformatroskega" tipa in ne preklopnega tipa. Preklopni preklapljajo rele, ko napetost na glavni veji pade na ac/dc napajanje. Vmes je jasno luknja ki jo recimo računalniške komponente ponavadi kopenzirajo (DC pretvorba in pa kondenzatorji povsod na vezjih), pri 2kw stroju ki konstantno kuri toliko pa dvomim da bo luknja kompenzirana.

Večina boljših serverskih UPSjev ima tudi opcijo sekudarne linije (agregatna linija).

Sicer pa rešit izvor problema, 1 sec prekinitve ne nastanejo kar tako, to je verjetno posledica preobremenitve faze nekje na liniji od trafota in bi zadevo lepo rešila druga faza (če ima stavba samo 1-fazni priklop naj elektro ponudnik preklopi na drugo).
 

joejoe

Pripravnik
30. dec 2007
812
1
16
O velikosti UPSa ne moreš govorit, dokler nimaš podatkov o porabi. Zagonski tok nima povezave s "trajno obremenitvijo", le ocenit se da, koliko rezerve je glede na zagonski tok.

Veliki UPSi se rihtajo. Menjajo se baterije, menjajo se kondenzatorji in diode. Stran se UPSi mečejo takrat, ko je servis predrag.

Glede tipov si napisal kar nekaj neumnosti.

Imaš preklopne in on-line UPSe, potem je pa še vmesna varianta s korekcijo napetosti. "Transformatorski"... wtf?

Preklopni časi so zelo majhni in jih obdelovalni stroj ne bo niti opazil, prav tako, kot jih ne opazi računalniška oprema. Kondezatorji v switcherjih imajo bistveno manjšo zalogo energije kot vrteč elektromotor.

In še enkrat: ni pomembna trajna poraba, ampak zagonski tok motorja. UPS se zaradi lastne zaščite ob preobremenitvi takoj izklopi. Če je zagonski tok prevelik, je pač prevelik.

Še za original posterja: preveri, katera zadeva ti meče ven. Če je problem le v kontrolerju, potem rabiš mogoče UPS samo za kontroler (kar je pa bistveno manjša investicija).