Stebri za nadstrešek

Pbutec

100. registrirani uporabnik
20. jul 2007
15.088
3.574
113
Marlbor
Delal bom nadstrešek..Najprej sem imel v planu železne stebre, pa je železo trenutno predrago. Razmišljam o alternativi ... betonski stebri s temi moduli. Bi bilo bolje dati 30x30 ali bodo 20x20 dovolj? V temelj bi dal 4x12mm železo.
Po širini bi bila 2 stebra na razdalji 3,5m, po dolžini pa 3 stebri oddaljeni med sabo 2,5m. Streha bo potem lesena enokapnica in pločevina. Na vrh bi pa dal navojne palice, ali kaj je smiselno (no, to bom itak krovca vprašal).
 

Priponke

  • Screenshots_2021-12-22-18-10-36.png
    Screenshots_2021-12-22-18-10-36.png
    414,7 KB · Ogledi: 617

AndrejEnej

Guru
13. okt 2016
3.714
-1.017
113
145 km SZ od Opatije
Za tak nadstrešek morš uporabt najmanj 50x50 bloke, pa vsaj 10 kom fi 20 palc not, da zdži tako gromozansko streho na tolko dolžine...jest ne bi šel na manj.



Pa dobr no, se ti hecaš? Jest mam precej večji nadstrešek, po dolžini 7,5 m+, po širini 5 m, pa mam lesene stebre 16x16 .... na strehi je tegola.
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
15.839
3.862
113
Tu nimaš samo izračun direktne nosilnosti, tisto maso ti drži betonski steber 5x5cm BP, samo ko pride prečna sila pa tudi AB poči kot keks. Ne moreš lesa, železa primerjat z betonom. Recimo stebri za lege strehe so vsaj 25x25 če so AB. V tisti kocko 20x20 ti gre dejansko koliko betona? Na vsaki strani imaš cca. 3cm stranico torej je dejanski betonski del samo še 14x14. To daš potem v izračun, kjer bo kritična predvsem višina v povezavi s prečno obremenitvijo. Če je nadstrešek na eni strani fiksiran na obstoječo stavbo bi rekel da je vse skupaj čisto ok z 20x20 kockami, če je pa samostoječe bi pa vseeno plačal statiku izračune pa naj pove.

P.S. drugače imaš te kocke tudi v okrasnih oblikah, z reliefi zidaka ali pa v "lomljeni" obliki, vse neprimerno lepše od surovega betonskega izgleda
 
  • Všeč mi je
Reactions: sandra

Pbutec

100. registrirani uporabnik
20. jul 2007
15.088
3.574
113
Marlbor
Tu nimaš samo izračun direktne nosilnosti, tisto maso ti drži betonski steber 5x5cm BP, samo ko pride prečna sila pa tudi AB poči kot keks. Ne moreš lesa, železa primerjat z betonom. Recimo stebri za lege strehe so vsaj 25x25 če so AB. V tisti kocko 20x20 ti gre dejansko koliko betona? Na vsaki strani imaš cca. 3cm stranico torej je dejanski betonski del samo še 14x14. To daš potem v izračun, kjer bo kritična predvsem višina v povezavi s prečno obremenitvijo. Če je nadstrešek na eni strani fiksiran na obstoječo stavbo bi rekel da je vse skupaj čisto ok z 20x20 kockami, če je pa samostoječe bi pa vseeno plačal statiku izračune pa naj pove.

P.S. drugače imaš te kocke tudi v okrasnih oblikah, z reliefi zidaka ali pa v "lomljeni" obliki, vse neprimerno lepše od surovega betonskega izgleda
V teh 20x20 kockah je samo 12cm betona. Bo pa nadstrešek prislonjen na hišo. Imam pa recimo izkušnje z enim dimnikom, tam so 50x50cm kvadri, s tem da je armiran beton samo v enem vogalu ca. 10x15cm, visok je bil 8m, spodaj smo zaštemali, da je celoten dimnik stal zgolj na tem betonu, ga privezali na vrhu in z avtom cukali, da bi se zazibal in padel, pa ga nismo mogli z avtom podreti.:fredi: Tak da tudi take prečne obremenitve armiran beton kar konkretne prenese.
 
Nazadnje urejeno:

Hanzi

Guru
27. jul 2007
46.302
5.832
113
pri taščici
Presvoh avto ste imeli.
Postavi betosnko, ceprabv se statiki samostojecih stebrov izogibajo.
Na objektu 20*10m so bili predvideni leseni stebri visine 3m in 6m (v slemenu)
Zeleli sno betonske.
Lahko, vendar morate nizje obvezno povezat z betonskimi nosilci. Zahteva projektanta.
Problem je spoj s tlemi. Tam ga ponavadi najraje zlomi (ob potresu, veliki bocni sili)
Naredi betonskega, na vrhu pusti tesarju navojno palico M14 ali 16 za sidranje strehe. Palico seveda ustrezno v beton zasidraj, da je ne bos samo potopil 10cm globoko v beton
Popravljeno BojanP
 
Nazadnje urejeno:
  • Všeč mi je
Reactions: Pbutec

Valhalla

Guru
17. dec 2007
4.067
789
113
Tole uporabite. Imaš zaključen izdelek in 20cm kvadrat betona notri, bo dobro narejeno. Štiristransko lomljen zidak. Sosed ima lesen nadstrešek na takih stebrih, prav lepo izgleda.
 

BojanP

200. registrirani uporabnik
24. jul 2007
3.763
2.643
113
Presvoh avto ste imeli.
Postavi betosnko, ceprabv se statiki samostojecih stebrov izogibajo.
Na objektu 20*10m so bili predvideni leseni stebri visine 3m in 6m (v slemenu)
Zeleli sno betonske.
Lahko, vendar morate nizje obvezno povezat z betonskimi nosilci. Zahteva projektanta.
Problem je spoj s tlemi. Tam ga ponavadi najraje zlomi (ob potresu, veliki bocni sili)
Naredi betonskega, na vrhu pusti tesarju navojno palico fi 14 ali 16 za sidranje strehe. Palico seveda ustrezno v beton zasidraj, da je ne bos samo potopil 10cm globoko v beton
Navojna palica se označuje z M ne s fi. Pa kje si ravno M14 najdu tud ne vem.
 
  • Všeč mi je
Reactions: Hanzi

BojanP

200. registrirani uporabnik
24. jul 2007
3.763
2.643
113
Vem da so tudi M14 sam tega noben ne uporablja. Zakaj bi tako sprojektiral? Če je M12 prešvoh pač daš M16.
 

BojanP

200. registrirani uporabnik
24. jul 2007
3.763
2.643
113
Točno, in ker gre za izdelek z navojem je po DINu označuje kot npr. M14 in ne fi14.
 

Nevemkaj

Zelenc'
19. dec 2021
12
4
3
Sele sedaj vidim da ti les ni vsec. 20x20 cm betona vrh glave. 4 palice fi 12 in stremena na 15 cm.
 

smrkec

Majstr
5. sep 2007
1.856
388
83
Nekaj ste že odgovoril, nekaj pa me še zanima

Je to ok, za 4 stebre, 3x4m streha?

Plata je že narejena, kar debela. Kako fiksirat potem stebre? samo luknje in palice not pa s hilti maso zalit?

tudi men se to bolj dopade, kot leseni stebri.