Eno kratko vprašanje..

Kakšen je najbolj primeren presek kabla za kabel dolžine 20m po katerem bo tekel tok 3A pod napetostjo 12V?

Rabim za razpeljavo elektrike iz akumulatorja do treh porabnikov - LED reflektorjev, vsak ima po 10w.

hvala
 

Samojed

el. zaščita
Osebje foruma
19. sep 2007
2.157
55
48
Osrednja Slovenija
Glede na tok in če bo na začetku seveda ustrezna varovalka je res. Priporočal pa bi da se da npr 6A varovalka (pa ne avtomatska oziroma če bo avtomatska mora biti za DC tok - težko se jih dobi pa precej drage so), kabel pa v nobenem primeru ni tak strošek da ne bi dal vsaj 1,5 kvadrat. Ne ljubi se mi računati upornosti, ampak štos je da imaš hitro padec napetosti volt ali več, kar pri 12V pomeni 10% ali več.