Za celotno hišo, 3-fazni tok 3x25A. Vezat bi jo dal pred omarico, v omarici ni več prostora. Ne igračk, ampak neko bolj resno zadevo. Se kdo bavi s tem ali ima izkušnje kaj je dobro?
 

Gatto

Guru
19. jul 2007
18.747
896
113
tu in tam
Tega imaš kolikor češ-eti, schrach..kam boš pa montiral, če nimaš placa v omari? to se montira čimbližje na začetek dovoda, važen je razred..recimo 1-2B za bajte. .
 
Nazadnje urejeno:

Matko

pohodnik
18. jul 2007
5.629
722
113
Važno je, da imaš rešeno sistemsko (ozemljitve, stopnje, povezave,...) , ne firma izdelka
wink-1.gif
 

ThorZEN

Fizikalc
18. avg 2007
2.304
32
48
Na steni ob stopnicah v klet pride dovod iz omarice, kjer je tudi že obstoječa doza. Tja sem mislil dati še eno omarico. Tam bo še en fid in od tam bodo šle še 3 faze v en drug prostor, objekt je sicer kar velik. Naknadno bo še nek močan UPS, agregat in neka avtomatika, ki zna preklopit in ga zagnat, a tako daleč še nisem.

Najprej bi torej uredil to zaščito. Kolikor sem našel na http://www.schrack.si/energetika/prenapet-zascita/ rabim Schrack Protec ali kaj podobnega za 1. razred. Zanima me pa bolj točen nasvet iz prakse. Par 100€ tu zdaj ni nek faktor
smile-1.gif
 

Gatto

Guru
19. jul 2007
18.747
896
113
tu in tam
V tej omarici (dodatni) montiraj 4 odvodnike T1-B (tudi za N-vodnik), dodati moraš predvarovalke (moč odvisna od preseka odvodov) in po čimkrajši poti poveži na ozemljilo (tudi z ustreznim presekom).
 

Matko

pohodnik
18. jul 2007
5.629
722
113
Citat:
Uporabnik Gatto pravi:
V tej omarici (dodatni) montiraj 4 odvodnike T1-B (tudi za N-vodnik), dodati moraš predvarovalke (moč odvisna od preseka odvodov) in po čimkrajši poti poveži na ozemljilo (tudi z ustreznim presekom).
Si prepričan, da sploh potrebuje 4?
evil.gif


@avtorju
napol izvedeni ukrepi za zaščito proti prenapetosti je proč vržen denar
smirk-1.gif

rešiti moraš sistemsko
 

Floki

Guru
6. sep 2007
10.130
3.186
113
Če želiš zaščito tako kot se spodobi potem je načeloma razred 1 (oz. B) v glavni omarici, razred 2 (oz. C) v razdelilnih če jih imaš po nadstropjih in razred 3(oz. D). pred samim elementom (ponavadi tudi na podaljšku). To je po SIST EN 62305 tisto kar najbolj ustreza.

vezave pa imaš https://www.dehn-international..._chapter_08.pdf
 
Nazadnje urejeno:

ThorZEN

Fizikalc
18. avg 2007
2.304
32
48
Citat:
Uporabnik Matko pravi:
@avtorju
napol izvedeni ukrepi za zaščito proti prenapetosti je proč vržen denar
smirk-1.gif

rešiti moraš sistemsko

Se strinjam, s sistemsko misliš to kar je Floki napisal?
 

Gatto

Guru
19. jul 2007
18.747
896
113
tu in tam
Sistemsko po regelcih bi bilo idealno ja, ampak, to so bolj bele vrane.
Matko, res je, ni nujno da rabi 4, povedal sem mu za vsak slučaj, če ima ustrezno vezavo morbit.