naslednjo situacijo iščem:
Nabavili smo el. peč od Vaillanta (9KW) ker v tej bajti ni 3 faznega priklopa sem si zamislil da bom dal 40A (9000w/220v=40a cca) varovalko na fazni vodnik (4mm2). Ker hočejo ženske imeti možnost izklopa (kao da bodo v primeru grmenja izklapljale) bom dal 3 fazno vtičnico (3x16A) - 3 fazno zato ker se ne dobi 1 fazne močnejše od 32A - fazni vodnik bom priklopil na en kontakt na ostala dva pa bom naredil brik (tok se deli in tako bo max 14A na en kontakt) nulo pa bom zvezal na nulo-zemljo in ravno tako brikal (vem da ni po pravilih
17758-icon_confused.gif
) v peči pa bom prilopil tako kot da je trofazni prikop + bom dodal originalni brik na priključnih sponkah.
Kje vidite problem razen da ni zaščite-zemlje na vtičnici - je pa ničenje
redface-1.gif
.
PS
Pancarka je 63 A mesečna poraba do sedaj pa 29€
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
16.089
4.064
113
Jah če potegne v hišo zadosti toka in to elektro dovoli (sicer smo zadnjič imeli podobno temo pa smo prebrali da je max. za eno fazo mislim da 35A) potem bi načeloma stvar funkcionirala, je pa precej "neveljavnosti" in "varnostnih tveganj".

Domnevam da ima peč 3 ločene grelce (3kW) po ločenih fazah, torej kar se tega tiče bi moralo špilat. Samo ko boš (ti oz. kakšen ki ne ve kako je vezano) v 3-fazno vtičnico prikjučil pa cirkular se bo pa zelo čudil!
grin1.gif


Edino kar bi mene skrbelo je 4mm vodnik, ker tako na pamet je to dovolj za klasične vrednosti ene faze (torej 25A) in 40A bi ga zagotovo grelo.

Pod črto plačaj tisti 3 fazni priklop pa bo dolgoročno najboljša in najmanj nevarna stvar.
 

rajko0028

Fizikalc
22. avg 2008
1.327
1
36
15 km SV od LJ
Citat:
Uporabnik Utisevalec pravi:
Jah če potegne v hišo zadosti toka in to elektro dovoli (sicer smo zadnjič imeli podobno temo pa smo prebrali da je max. za eno fazo mislim da 35A) priikluček je star najman 49 let potem bi načeloma stvar funkcionirala, je pa precej "neveljavnosti" in "varnostnih tveganj".

Domnevam da ima peč 3 ločene grelce (3kW) po ločenih fazah 1 grelc ima 3 kw drugi pa 6 kw , torej kar se tega tiče bi moralo špilat. Samo ko boš (ti oz. kakšen ki ne ve kako je vezano) v 3-fazno vtičnico prikjučil pa cirkular se bo pa zelo čudil!
grin1.gif


Edino kar bi mene skrbelo je 4mm vodnik, ker tako na pamet je to dovolj za klasične vrednosti ene faze (torej 25A) in 40A bi ga zagotovo grelo. ja sm malo računal upornost in sm naračunal 6mm2 za 43A - a mi lahko potrdi kdo iz štromarskih krogov

Pod črto plačaj tisti 3 fazni priklop pa bo dolgoročno najboljša in najmanj nevarna stvar. to je pri tašči pa ne vem zihr če ni dolgoročno najboljša varianta
hysterical-1.gif
 

Vaio

Fizikalc
22. jul 2007
1.223
0
36
V bistvu ni problema ampak Vaillant ima 6 kw in 9 kw peči za enofazni priključek vse kar je več je trofazni.
Zakaj hudiča si vzel 9 trofazno
confused-1.gif