naslednjo situacijo iščem:
Nabavili smo el. peč od Vaillanta (9KW) ker v tej bajti ni 3 faznega priklopa sem si zamislil da bom dal 40A (9000w/220v=40a cca) varovalko na fazni vodnik (4mm2). Ker hočejo ženske imeti možnost izklopa (kao da bodo v primeru grmenja izklapljale) bom dal 3 fazno vtičnico (3x16A) - 3 fazno zato ker se ne dobi 1 fazne močnejše od 32A - fazni vodnik bom priklopil na en kontakt na ostala dva pa bom naredil brik (tok se deli in tako bo max 14A na en kontakt) nulo pa bom zvezal na nulo-zemljo in ravno tako brikal (vem da ni po pravilih
) v peči pa bom prilopil tako kot da je trofazni prikop + bom dodal originalni brik na priključnih sponkah.
Kje vidite problem razen da ni zaščite-zemlje na vtičnici - je pa ničenje
.
PS
Pancarka je 63 A mesečna poraba do sedaj pa 29€
Nabavili smo el. peč od Vaillanta (9KW) ker v tej bajti ni 3 faznega priklopa sem si zamislil da bom dal 40A (9000w/220v=40a cca) varovalko na fazni vodnik (4mm2). Ker hočejo ženske imeti možnost izklopa (kao da bodo v primeru grmenja izklapljale) bom dal 3 fazno vtičnico (3x16A) - 3 fazno zato ker se ne dobi 1 fazne močnejše od 32A - fazni vodnik bom priklopil na en kontakt na ostala dva pa bom naredil brik (tok se deli in tako bo max 14A na en kontakt) nulo pa bom zvezal na nulo-zemljo in ravno tako brikal (vem da ni po pravilih
Kje vidite problem razen da ni zaščite-zemlje na vtičnici - je pa ničenje
PS
Pancarka je 63 A mesečna poraba do sedaj pa 29€