Oglašanje bojlerja

netko

Guru
25. jul 2007
6.979
2.270
113
zadnje čase opažam da se bojler v kurilnici oglaša tako kot bi nekdo na pleh prdel. Je to zaradi zraka? sicer je bil sistem pred sezono odzračen in do sedaj ni bilo nobenih posebnosti. Pristisk skos isti vsi elementi ogrevajo kot je treba... Kaj bi to bilo? Bojler je star 3 leta on lentherma.
 

netko

Guru
25. jul 2007
6.979
2.270
113
60 stopinj ima zdej in je imel tudi prej... nobene razlike ni opazit razen oglašanja
 

netko

Guru
25. jul 2007
6.979
2.270
113
še en podatek... bojler je seveda priključen na centralno in njegov elektro grelec ni v funkciji
 

Gonzo

Guru
1. sep 2007
9.455
9.750
113
EU
Se ne oglaša slučajno odzračevalni ventil na vstopni cevi boilerja.

wma-IMG-70.jpg
 

JustOne

Pripravnik
20. avg 2007
436
24
18
Gorenjska
Varnostni (nepovratni) ventil zamenjaj, ker je crknil (ne drži več tlaka) in ob segrevanju spušča vodo iz bojlerja nazaj v vodovodno omrežje.

Sem imel enak problem in to je bila rešitev.
 