Napaka na električni napeljavi

jendomen

Pripravnik
30. apr 2008
357
11
18
Domžale
Lp
Do garaže imam napeljan trifazni tok, z varovalkami 3× 20A. Pred parimi dnevi pa mi je skurilo dve varovalki. Ko sem jih zamenal, se je po kakšnih dveh urah zgodba ponovila. Zato sem poskusil z 5A varovalko ki pa jo je skurilo še preden sem jo dobro privil.
Nimam pa vklopljenega nobenega porabnika- vezane so samo luči in vtičnice, dve tudi trifazne. Pregledal sem že vse doze, vtičnice, stikala, luči pa ne najdem nobene napake. Tako da predvidevam da je napaka nekje na žici.
Zanima me kako bi najlažje ugotovil napako.
 

Gatto

Guru
19. jul 2007
18.747
896
113
tu in tam
Z instrumentom preveri upornost faznih vodnikov proti ničli in zemlji..verjetno imaš pa medfazni stik nekje na inštalaciji,,si kaj vrtal zabijal žeblje v stene?
 

jetamp

Fizikalc
5. sep 2007
3.536
72
48
Kranj
odklopi kabel tam kjer je pripeljan v garažo ter vstavi nazaj varovalke 6A (kje si ti dobil 5A?) Če jih bo spet skurilo imaš medfazni stik na dovodnem kablu in ga bo potrebno zamenjati.
 

jendomen

Pripravnik
30. apr 2008
357
11
18
Domžale
Lp
Ja glede 5A varovalke sem se zatipkal. Sem pa že odklopil sporni fazi v garaži, pa mi varovalke ni skurilo.Tako, da je napaka sigurno v garaži. Bom za vikend probal še tako kot je svetoval Gatto
 

Alan

Fizikalc
22. jul 2007
2.031
19
38
42
Ljubljana
Začni od najbližje doze/vtičnice in razklemaj ter probaj če držijo varovalke. Če vrže vn že pri prvi dozi potem je kabel med omarico in dozo fuč, če drži zvežeš in greš naprej itd...