Montaža tende v izoliran strop/balkon

Yogi

Guru
1. sep 2007
4.554
1.157
113
Pozdravljeni.

Kako bi vi montirali raztegljivo tendo, klasično na vinto, široka 3 metre, raztegne se za dva metra... Montaža na strop, betonski balkon spodaj izoliran s 5 cm stiroporja ali stirodurja (moramo še preveriti). Dva nosilca, vsak nosilec ima dve luknji, fi 14 max.

4x vijak fi 12, nekje 10 cm globoko v beton, potem pa prišravfati do izolacije?

Itak bo treba pospravljati v vetru...
 

nemenabijat

bom jaz vas
7. feb 2011
4.490
3.589
113
TSA sidrni vijak M14 dolžine toliko, da dobro prime v beton, za debelino izolacije in dvojnimi maticami. Ena matica je za distanco, druga za pritrditev nosilca. Najbrž bo potrebnih več vijakov na nosilec.
 

RoMeX

Guru
20. feb 2008
2.279
764
113
navoja palica + hilti masa ali sidrni vijak kakor ti je nabijaček napisal zgoraj.
 

Yogi

Guru
1. sep 2007
4.554
1.157
113
Pri sidrnem vijaku mora biti luknja v izolacijo večja od vijaka, da ga lahko raztegneš, vsaj za širino ključa...? Malo bolj mi diši klasika z vložkom in dodatno hilti maso...
 

Yogi

Guru
1. sep 2007
4.554
1.157
113
Delo opravljeno, uporabljen sidrni vijak. Drži kot bi bilo v betonu... :aplauz:Hvala za mnenja! :zmaga:
 
  • Všeč mi je
Reactions: RoMeX

dugi

Fizikalc
2. sep 2011
227
46
28
ljubljana
Si dal nosilce na stiropor?
Če so,pričakuj v kratkem,da se bodo vtisnili v stiropor,zaradi teže oziroma sile na koncu tende.
 

ncnifrej

Guru
14. avg 2013
2.071
878
113
Jest sm (res da ene 3 cm) fasado v velikosti nosilca zrezal, da sem prisel do plosce.. in potem “normalno” montiral.
 

Yogi

Guru
1. sep 2007
4.554
1.157
113
Itak da ne. Imam tak ključ, da sem lepo privil do betona z minimalno deformacijo okoliškega stiroporja. Potem pa itak matica v nivoju, nosilec in nosilna matica od spodaj. Pa je nosilec lepo pokril tisto malo luknjo.