Pozdravljeni,

imam rekuperator Mitsubishi loosnay LGH-35RX5. Moti me, da nima opcije ponovnega restarta, kadar zmanjka elektrike. Velikokrat se zgodi, da nam za hip zmanjka elektrike, kar je dovolj, da se rekuperator izklopi.
Ali ima kdo izkušnje z rekuperatorjem če se da v sami elektroniki kje nastaviti možnost ponovnega restarta ob izgubi elektrike.

hvala za odgovore

lp
 

igi

Guru
13. okt 2007
5.642
1.226
113
Celje
Zivjo!

Sem na hitro preletel navodila. Na strani 38 imas pod funkcijo Automatic recovery after power failure . Prestaviti moras stikalo na elektroniki. Četrto stikalce
17758-icon_confused.gif
v kompletu stikal z oznako sw5, prestaviš na ON.

http://publicaccess.preston.gov.uk/portal/servlets/AttachmentShowServlet?ImageName=161726
 

Lonck

Pripravnik
13. okt 2007
131
10
18
Živjo Igi,

hvala za tole. bom prelistal in prestavil stikalce.
Imaš 5 *